Ayrat » 11 май 2012, 19:33

Dim@ писал(а):Давайте пойдем от обратного - какой насос по вашим расчетам необходим в котловом контуре? Ayrat
? RUZALIN
?
RUZALIN ответил первым. В принципе я в том же ключе ответил бы - главное - обеспечить насосом котлового контура заданный теплосьем с котла, а если проблема с расходами по контурам. то значит косяк проектировщика. неправильно подобравшего котел.

RUZALIN » 04 май 2012, 21:35

Dim@ писал(а):Давайте пойдем от обратного - какой насос по вашим расчетам необходим в котловом контуре? Ayrat
? RUZALIN
Котёл у тебя как мы видим 50 кВт. При дельте 15 градусов чтобы снять 50 кВт тепла с поверхности теплобменника нужен расход в 2.87 кубометров в час. Учитывая, что сопротивление кольца, на которое работает насос(котёл, кусок трубы, гидрострелка, кусок трубы, незначительные потери ещё на фильтре) маленькое, то этот расход обеспечит без проблем насос с 32/60(25/60).
Dim@ писал(а):Если считать по принципу расход котлового насоса = сумме расходов насосов потребителей х 1.1 то так и выходит
Нужно расходы считать и правильно ими оперировать :)

Но проблемы в избыточности насоса не вижу, в любом случае можно снизить производительность, если насос с несколькими ступенями. Вопрос только в цене вопроса, нужно ли это было.

Re:

Другой человек » 04 май 2012, 20:20

Mij-gan писал(а):Другой человек
Гениально.
Спасибо за поддержку. :respect: :)

Dim@ » 04 май 2012, 19:19

Ayrat писал(а):Это точно, такой насос для котлового контура котла-"полтинника" - развод клиента на дополнительные деньги.
Если считать по принципу расход котлового насоса = сумме расходов насосов потребителей х 1.1 то так и выходит
Давайте пойдем от обратного - какой насос по вашим расчетам необходим в котловом контуре? Ayrat
? RUZALIN
?

Ayrat » 04 май 2012, 13:41

RUZALIN писал(а):Зачем на каждый этаж на радиаторы по насосу?
Это же крутяк! На башке с 4000-й автоматикой можно по каждому контуру свою "летнюю" температуру задавать. Чтобы на первом этаже отопление, к примеру, при +19 на улице отключалось, а на втором этаже - уже при +16. :P
RUZALIN писал(а):Попахивает отсутствием расчёта по гидравлике, тем более когда видим насос 32/80 на котловом контуре работающем на стрелку
Это точно, такой насос для котлового контура котла-"полтинника" - развод клиента на дополнительные деньги.

RUZALIN » 04 май 2012, 09:05

masterVova писал(а): И ещё: все эти логоматики к нему-в комплекте или отдельная опция?
Автоматика отдельно(башка и модули).

Re: Схема котельной для коттеджа 350кв.м.+ баня

masterVova » 03 май 2012, 21:30

Dim@ писал(а):Схема и спецификация с готовой котельной Buderus
Может кому пригодиться
Дом 2 этажа - 350кв.м.
РО - 1 и 2 этажи
ТП - 1 этаж
Рядом отдельно стоящая баня - 80кв.м.
Интересно,сколько стОит такой котёл (с Вашими скидками :) ) И ещё: все эти логоматики к нему-в комплекте или отдельная опция?

Mij-gan » 02 май 2012, 16:06

Другой человек
Гениально.

Другой человек » 02 май 2012, 16:03

Газовый работает на стрелку не зависимо от эл.котла, он его не обязан видеть. Эл.котел со своим насосом и автоматикой. Если темп.в стрелке высока, электрокотел выключен по собственному термостату. Как только падает темп., эл.котел включает свои ТЭНы.

Mij-gan » 02 май 2012, 15:45

RUZALIN писал(а):Зачем на каждый этаж на радиаторы по насосу?
А почему и нет? Резервирование, регулируемость.... Стоимость термоголовок на радиаторы соизмерима с ценой насосных групп :mrgreen: А точность регулирования ими - +/- трамвайная остановка :mrgreen:
Другой человек писал(а): Резервные котлы лучше на стрелу подключать.
И как всем этим управлять прикажешь? :cool:
Не понимаю, зачем Dim@ замутил новую тему, бо ноги у этой схемы растут отсюда: http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... 1&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;

RUZALIN » 02 май 2012, 15:20

Потому и не выкладываемся :D Дима молодец, критики не боится :wink:

Другой человек » 02 май 2012, 15:16

Нас всех тут если копнуть по глубже, чихвостить так можно...

Другой человек » 02 май 2012, 15:15

Это не критика, это пожелания.

Dim@ » 02 май 2012, 15:11

вот
наконец то пошла вразумительная критика :D

Re:

Другой человек » 02 май 2012, 15:05

RUZALIN писал(а):Зачем на каждый этаж на радиаторы по насосу? Попахивает отсутствием расчёта по гидравлике, тем более когда видим насос 32/80 на котловом контуре работающем на стрелку :shock:
Поддерживаю. Резервные котлы лучше на стрелу подключать. Да и зачем он в данном случае, если котел газовый. Вероятность отключения газа в разы меньше, чем электричества. Насосы и впрямь избыточные.

RUZALIN » 02 май 2012, 14:55

Насос UPS 32-60 180 1х230 1
Насос UPS 25-60 180 1х231 4
Насос UPS 25-80 180 1х232 1
Не понял идеи с напряжением насосов, почему идёт по нарастающей на 1 вольт.

RUZALIN » 02 май 2012, 14:54

Зачем на каждый этаж на радиаторы по насосу? Попахивает отсутствием расчёта по гидравлике, тем более когда видим насос 32/80 на котловом контуре работающем на стрелку :shock:

Mij-gan » 02 май 2012, 14:49

Ты мне предлагаешь на твоей схеме дорисовать смесители? :mrgreen:

Mij-gan » 02 май 2012, 14:48

Dim@
В смысле?

ВСВ » 02 май 2012, 14:40

Поддерживаю.Недавно сдали такой объект,с тремя насосными группами со смесаками,всё работает идеально.Только гидрострелку не ставим.