прошу помощи специалистов и просто знающих людей

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: прошу помощи специалистов и просто знающих людей

Re:

markus76 » 08 окт 2012, 14:39

Dim@ писал(а):Может лучше нанять специалиста? Где территориально находитесь вы?
Нахожусь г.Минск, Беларусь. А по поводу специалиста - просто сам хочу разобраться, вникнуть, а потом, возможно, специалист. ЗЫ. Пока все делал сам.

Dim@ » 05 окт 2012, 18:34

Может лучше нанять специалиста? Где территориально находитесь вы?

Димс » 23 сен 2012, 00:36

Нет. Вы не соблюдаете основного требования. Вода в трубах и радиаторах, остывая, тяжелеет. По магистралям с уклонами, она возвращается в котёл. Вытесняя нагретую, более лёгкую, воду наверх. И так- по кругу. Вы же хотите аварийный режим!? А Ваша схема под принудиловку, вполне рабочая.
P8260036.JPG
Ничего нового.

markus76 » 22 сен 2012, 20:20

Димс писал(а):классическую схему с вертикальными стояками, расположение ваших точек этому способствует
это примерно так?

Димс » 21 сен 2012, 22:03

Циркуляционный насос.
Ставьте байпасы к радиаторам и краны. Но надо быть осторожным, чтоб при отключённом отоплении мансарды не приморозило чего. Утеплять на совесть- однозначно.

markus76 » 21 сен 2012, 09:01

Димс писал(а):Я бы ориентировался на классическую схему с вертикальными стояками, расположение ваших точек этому способствует. Рядом с котлом- циркулятор с обратным клапаном гравитационным на байпасе.
Можно ссылку или пример. Что такое циркулятор :?:
И что по остальным вопросам.

Димс » 20 сен 2012, 20:42

Чтобы энергонезависимый котёл при отключении света (аварийный режим) снабжал дом теплом, необходима циркуляция теплоносителя, тоже энергонезависимая. А это- уклоны, диаметры...
Гребёнки, горизонтальная разводка- не ваш случай. Я бы ориентировался на классическую схему с вертикальными стояками, расположение ваших точек этому способствует. Рядом с котлом- циркулятор с обратным клапаном гравитационным на байпасе. Переход в энергонезависимый режим отопления - без участия человека.

markus76 » 20 сен 2012, 19:21

Я не имел ввиду постоянную работу системы в ЕЦ, а при внезапном отключении электричества - ну чтоб вода не закипела и прочие связанные с этим неприятности (аврийный режим).

Димс » 20 сен 2012, 19:02

Без электрогенератора- система отопления с естественной циркуляцией. Уклоны, диаметры...

Димс » 20 сен 2012, 18:32

Бак нужен)

прошу помощи специалистов и просто знающих людей

markus76 » 20 сен 2012, 15:28

Пришла пора задуматься над отоплением. Сам ни бум-бум. Прошу помощи. Форум(ы) почитал, подумал. Кой-чего набросал. Возникают вопросы:
1. 2 этаж – отдельный контур? Если да, то через гребенку?
2. Диаметр труб?
3. ЕЦ в аварийном режиме будет ли работать?
4. Как балансировать?
5. Возможность отключить (перекрыть) отопление 2 этажа пока он не используется?
6. Нужен ли расширительный бак?
Для сведения:
Котел ТТ 25 кВт, полы и перекрытия - по деревянным балкам, высота потолков - 2,55м, 2 этаж заселяется в перспективе.