Развернуть Обзор темы: помощь в обвязке котла SAS 29nwt

Re: помощь в обвязке котла SAS 29nwt

Гость » 19 дек 2012, 10:49

опять теоретика(( почему котел перегревается???? такое впечатление что когда стоит клапан ему протока нехватает

oleg.dmitrievic » 18 дек 2012, 14:43

тфу блин, ладдомат, теплоаакумолятор а не ладдомат

oleg.dmitrievic » 18 дек 2012, 14:40

хотя подняв в этом случае ладдомат или опустив котел можно зарядить его полностью и без насоса. :)

oleg.dmitrievic » 18 дек 2012, 14:38

будет, но не так эффективно естевственно. как раз так, как он сейчас у ТС работал.
в противном случае смысла в насосе бы не було.

Dim@ » 18 дек 2012, 08:07

а кто то в соседней ветке с пеной у рта утверждал что котел при выключеном насосе через ладомат будет греть та! :D писаки блин...

oleg.dmitrievic » 17 дек 2012, 23:26

а вы его в розетку включали?

Re: помощь в обвязке котла SAS 29nwt

skisnow » 17 дек 2012, 22:23

пробовал не получилось нифига ! котел в перегрев уходит а емкость не прогревает(( но результатом народного тыка из ладомата был удален подмешивающий термоклапан и тут же все наладилось) единственно подмес ручной приш лось делать.... интуитивный)) кто подскажет в чем причина может быть?

Dim@ » 16 дек 2012, 10:35

+100500

oleg.dmitrievic » 16 дек 2012, 08:26

ну чимстотеоретически, если с котла джоули выходют, то они должны кудато деваться... мне кажется в вашем случае вы просто неможете нагреть ТА (мощности котла мало). отключите насосы, нагрейте ТА потом включайте контура.

oleg.dmitrievic » 16 дек 2012, 08:21

а есть уверенность что полипропилен на такую температуру расчитан?

skisnow » 15 дек 2012, 23:15

вылезла проблема - на выходе из котла 80 гр на выходе из ТА выше 50гр не поднимается(((

Re: помощь в обвязке котла SAS 29nwt

skisnow » 15 дек 2012, 23:11

Изображение

Re: помощь в обвязке котла SAS 29nwt

skisnow » 15 дек 2012, 23:08

итог моей работы http://forum.c-o-k.ru/gallery/image.php ... age_id=444" onclick="window.open(this.href);return false;
Изображение

Re: помощь в обвязке котла SAS 29nwt

skisnow » 03 дек 2012, 22:17

все у вас так с таджиками))
смотрю столкнулись специалисты практики и теоретики))

Dim@ » 03 дек 2012, 00:45

тогда дежурный таджик-кочегар с генератором от ножного привода

VikT » 03 дек 2012, 00:42

Dim@ писал(а):обязательным является контур охлаждения,
А если водопровода нет, а насос,который в скважине, тоже, собака, с эл приводом. :?

oleg.dmitrievic » 02 дек 2012, 18:11

и еще, при открытой системе закипание не так страшно.

oleg.dmitrievic » 02 дек 2012, 18:11

поставь вместо ладдомата трехходовик, и как только отключится напруга... никакие контуры охлаждения не помогут.

Dim@ » 02 дек 2012, 13:16

вот, уже пошли "НО"
а если котел не приглохнет? или термостат не закроет поддувало или в котле вообще никакой регулировки не будет? а? что тогда? закипим и БАБАХ!!! :cool:
В европе для таких случаев в тт котлах обязательным является контур охлаждения, у нас же этого не делают и котлы поставляют без этих контуров. я вот продавал и устанавливал под заказ котлы Dakon DOR с дополнительным контуром охлаждения в нем, для защиты от закипания.

oleg.dmitrievic » 02 дек 2012, 04:37

немного подправлюсь. ладдомат в энергонезависимом режиме работать может. да и котел должен приглохнуть, и работать на минимуме, чтоб незакипеть.