Развернуть Обзор темы: Каскад. Прошу замечаний.

cineman » 29 ноя 2013, 01:34

vlr_pk писал(а):Заказчик не имеет понимания о продавце котлов, но твёрдо уверен, что будут электрические индукционные.
Вот где бред. Индукционный котёл - кремлёвская таблетка в отоплении
vlr_pk писал(а):Но на схеме НЕТ насосов котлам, и нужно ли?
Этот вопрос и поясняет:
vlr_pk писал(а): Гидрострелку намерено не рассматриваю (не получается её понять во время эксплуатации, т.е. сколько сталкивался, столь и не мог отрегулировать= возможно моё умение подобрать)
Стрелка, насос после неё и каскадный погодный контроллер решат проблему. Ну и насос с максимальным расходом для каждого котла соответственно нужен

Serega+ » 29 ноя 2013, 00:52

Ватой статье описывали каскад из Immergas Victrix50

Dim@ » 05 фев 2013, 11:41

Бред какой то, может этот текст к паровыми котлам?

vlr_pk » 05 фев 2013, 11:30

"Подача теплоносителя в каждый котел с помощью индивидуальных циркуляционных насосов позволяет повышать давление в теплообменнике работающего котла в целях предотвращения кавитации и взрывного парообразования" - Цитата из "Подключение нескольких котлов в каскад 31.10.2007 Автор Денис Рындин, главный инженер ТД «Водная Техника», и эта стаья в СОКе Опубликовано: 2007 | №9 Но на схеме НЕТ насосов котлам, и нужно ли? Взрыва не будет, даже подибие резонанса выравнивает мало мальская группа безопасности современных котлов. О гидравлической увязке? Так мне больше интересна увязка система потребления. Экономию электричества создаст автоматизация ТЭНов. А прородитель выбраной схемы Данфосс

Dim@ » 05 фев 2013, 10:53

VikT писал(а):как в Протермовских каскадных модулях
в этих случаях необходимо четко просчитавыть производительность насосов - ошибка грозит неработоспособной системой.
вот ликбез по данным схемам котельных: http://www.otoplenie.com.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;

VikT » 05 фев 2013, 00:49

Нафига смеситель, не пойму. Можно и котлами регулировать температуру. Автоматика все равно нужна будет.
А если не хотите стрелку, сделайте, как в Протермовских каскадных модулях
Безымянный.png

Dim@ » 04 фев 2013, 19:00

на каждый электрокотел по насосу кубатуре соответствующего производительности котла, вместо трехходового смесителя - четырехходовой.
И работать будет

Ayrat » 04 фев 2013, 13:56

Посмотрел на схему и засомневался, что это можно назвать словом "каскад".

Каскад. Прошу замечаний.

vlr_pk » 04 фев 2013, 13:18

Доброго времени суток! На схеме каскад. Гидрострелку намерено не рассматриваю (не получается её понять во время эксплуатации, т.е. сколько сталкивался, столь и не мог отрегулировать= возможно моё умение подобрать), поэтому смесительный клапан. Заказчик не имеет понимания о продавце котлов, но твёрдо уверен, что будут электрические индукционные. Поэтому автоматизацию котлов буду привязывать к производителю. Но есть страх, что продавец будет, а автоматизация не в комплекте. Система отопления не зональная, не обеспечивает ГВС, сугубо радиаторы на стояках. Из сказанного: прошу окритиковать выложенное - схему обвязки.