oleg.dmitrievic » 16 апр 2013, 22:32

чет мне кажется маловато будет тебе котла на 320 метров.
если там теплопотери кило на 10 квадрат. то это 32 кила в час со всего дома, это у тебя в остатке с котла будет 10 киловат в час при зарядке ТА. а теперь представь за сколько в этом случае зарядиться ТА в 4000 литров.
ну и подумай о том, что при доходе с котла в 10 килов в час. ты за 8 часов получиш всего 80 килов, (80 на 50= 400 литров воды надо для их аккумуляции) и потратишь их за 80/32 чуть больше 2х часов.

какбы не пришлось два котла топить :)

Dim@ » 16 апр 2013, 22:25

bivis писал(а):Dim@ спасибки за формулу расчета...
не мне спасибо, а виссманну - я формулу там взял

bivis » 16 апр 2013, 13:52

пусть он вечером и ночью греет,а днем пока наработе его хватит,думаю что нагрею!!!!

Добавлено спустя 45 секунд:
у него 320 квадратов дом

oleg.dmitrievic » 16 апр 2013, 13:16

думаеш ты 45 киловатным намного быстрее прогреешь?

bivis » 16 апр 2013, 13:16

спасибо за разъяснения!!!думаю что 4000 литров будеросом 45кв
быстрее получится разогреть!!!

Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Dim@ спасибки за формулу расчета...

oleg.dmitrievic » 16 апр 2013, 08:45

ну правильно. так ты считаешь какой бак нужен, чтоб его зарядить за 8 часов имеющимся котлом. потому как имея ТА в 4000 литров, ты им сможешь топить дом 8 часов, но для этого ты будешь его греть часов 20 какой нибудь дохленькой буржуйкой, заряжая ее мокрой березой.

Dim@ » 16 апр 2013, 08:40

Расчет буферной емкости по методичке Viessmann:
Буферная емкость Расчет буферной емкости согласно EN 303-5
VSp = Объем буферной емкости [л]
TB = Время горения при номинальной тепловой мощности [ч]
QN = Номинальная тепловая мощность котла [кВт]
QH = Теплопотребление здания [кВт]
Qmin = минимальная тепловая мощность котла [кВт]
Пример дом при теплопотреблении здания 34 кВт
Топливо: бук (твердая древесина), длина полена 0,5 м, срок хранения 2 года (влажность 25%), котел Vitolig 150 QN = 40 кВт
Примем:
TB = 8 ч
QN = 40 кВт
QH = 34 кВт
Qmin = 0,4 * 40 кВт = 16 кВт
VSp = 15*8ч * 40кВт *(1-0,3*34кВт/16кВт)=1740л


Общий объем буферной емкости, рассчитанной согласно EN 303-5, должен составлять 1740 л.
Другой возможностью оценить величину буферной емкости дает индекс мощности, это значит, что на каждый 1 кВт номинальной мощности требуется 50 л объема буферной емкости.

oleg.dmitrievic » 16 апр 2013, 08:35

вот как я понимаю, он как раз так и расчитывается. в 30-50 литров воды на киловат. но не котла, а требуемой мощности. тоесть теплопотери дома у вас например 10 киловат в час. вам нужно 8 часов, 8 умножаем на 10 и потом это на 50 получаем 4000 литров ТА.
вот как то так.

bivis » 16 апр 2013, 05:47

bivis писал(а):
подскажите как расчитать какой мне нужен аккум бак ,на 32 кв,в системе будет 300 литров воды,я про отополение,как это выщитывается???если несложно можете подсказать...по каким формулам<или по другому как..
bivis все зависит от того что вы от него хотите
да тут практически система ТА
целых 300 литров
гугл в помощь
где то есть программа расчета ТА
искать лень ....нужен такой бак что бы запаса хватало на 8 часов,что бы нетопить печку,такое возможно????

oleg.dmitrievic » 15 апр 2013, 22:26

ну так я незряж там смайлик то в конце воткнул. а нагреет не нагреет. какая разница сколько там литров на киловат.? можно и киловатом 1000 литров нагреть. только это будет долго и при условии отстутсвии отбора с него тепла.

Dim@ » 15 апр 2013, 22:19

не совсем прав - чем больше бак - тем мощнее котел нужен.
примерный подбор 50л на 1квт мощности котла
если объем бака больше-то котел на одной загрузке не нагреет ТА до рабочей температуры

oleg.dmitrievic » 15 апр 2013, 22:14

чем больше - тем лучше. хоть в полторы тонны. зато как натопите, так натопите. :)

аристошка » 15 апр 2013, 22:02

bivis писал(а):подскажите как расчитать какой мне нужен аккум бак ,на 32 кв,в системе будет 300 литров воды,я про отополение,как это выщитывается???если несложно можете подсказать...по каким формулам<или по другому как..
bivis все зависит от того что вы от него хотите
да тут практически система ТА :mrgreen:
целых 300 литров
гугл в помощь
где то есть программа расчета ТА
искать лень :roll:

ivanich » 15 апр 2013, 18:10

Dim@ писал(а):Если система 300литров то бак на 35литров
Это РБ ,а надо ТА.Ответ для ТА в соседней теме.

Dim@ » 15 апр 2013, 18:01

Емкость бака = примерно 10% от объема системы. Если система 300литров то бак на 35литров

bivis » 15 апр 2013, 16:43

подскажите как расчитать какой мне нужен аккум бак ,на 32 кв,в системе будет 300 литров воды,я про отополение,как это выщитывается???если несложно можете подсказать...по каким формулам<или по другому как..

cineman » 01 апр 2013, 18:15

tiptop писал(а):Это был Рефлекс из Италии?
Заказчик был из Азербайджана?

tiptop » 01 апр 2013, 15:44

Другой человек писал(а):микротрещина на шве. Стоял два года. Не удобно было перед клиентом. В общем, сошлись не том , что итальяшки - те же хачики
Это был Рефлекс из Италии? :shock:

Другой человек » 01 апр 2013, 11:50

Ставлю только WATTS. Очень приличное качество. Рефлекс(хваленый), это он лет десять назад был таким, сейчас (по моим ощущениям) делают его по OEM схеме где угодно. Две недели назад у клиента менял - микротрещина на шве. Стоял два года. Не удобно было перед клиентом. В общем, сошлись не том , что итальяшки - те же хачики, только хитрее. Немцы - молодцы. Но, если не появится очередной Гитлер, Германии - хана. :sadd:

oleg.dmitrievic » 01 апр 2013, 08:29