7982823 » 11 ноя 2013, 20:56

Проблема первая - недостаток проходного сечения к радиаторам.
Вторая - недостаточная циркуляция в основной системе
Третья - необходимо заузить сечение лежака.
Четвертая - а кто мешал вообще параллельно включить ?
Пятая - а откуда труба и куда идет дальше - остальная система ?

s-1979bv-balenko » 08 ноя 2013, 08:14

Сегодня пускаем крыло где 19 панельников стоят, надеюсь к вечеру отпишусь что да как получилось. :mrgreen:

s-1979bv-balenko » 06 ноя 2013, 13:10

Вам Спасибо!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: Без ваших советов навряд ли что то бы получилось в короткие сроки!!! Пока бы додумали что да как!

cineman » 06 ноя 2013, 12:14

s-1979bv-balenko писал(а):Сегодня замерил температуру на поверхности трубы ду 15 на подаче в радиатор 62 С на обратке из радиатора 41-42 С.
Поздравляю.Дело сделано.

s-1979bv-balenko » 06 ноя 2013, 12:00

Чё то не померил но на ощупь такая же как подача на панельник!

водолейЕкб » 06 ноя 2013, 11:57

А на проходной трубе сколько?

s-1979bv-balenko » 06 ноя 2013, 11:03

Сегодня замерил температуру на поверхности трубы ду 15 на подаче в радиатор 62 С на обратке из радиатора 41-42 С. :twisted:

Re:

s-1979bv-balenko » 06 ноя 2013, 05:35

аристошка писал(а):интересно сколько проживут эти панельки на этой СО и котельной
Честно не знаю я предлагал руководству чугунки почистить перебрать и покрасить тем более у нас на предприятии их б/у валом было летом, но сказано было что в цех переработки продукции нужны такие панельники поработаем узнаем. :mrgreen:

аристошка » 05 ноя 2013, 22:24

интересно сколько проживут эти панельки на этой СО и котельной

Re:

s-1979bv-balenko » 05 ноя 2013, 20:37

водолейЕкб писал(а):Так это не наезд был, а совет на будущее. Так что извиняться не надо :D
Ясненько. ну я так понимаю здесь и общаются чтоб советовать друг другу а не наезжать!

водолейЕкб » 05 ноя 2013, 20:33

Так это не наезд был, а совет на будущее. Так что извиняться не надо :D

Re:

s-1979bv-balenko » 05 ноя 2013, 20:27

водолейЕкб писал(а):
s-1979bv-balenko писал(а):так они с американки вроде и так хорошо снимаются!!!
Потому что труба 15. попробуй кусок 20 длиной 200мм. сдвинуть на расстояние конуса американки.
Тут не подумал извиняюсь! :eek:

водолейЕкб » 05 ноя 2013, 20:25

s-1979bv-balenko писал(а):так они с американки вроде и так хорошо снимаются!!!
Потому что труба 15. попробуй кусок 20 длиной 200мм. сдвинуть на расстояние конуса американки.

s-1979bv-balenko » 05 ноя 2013, 20:23

Все разумел будем смотреть и проверять!!! СПС :lol: !!!

cineman » 05 ноя 2013, 20:20

Температура радиатора снижается по мере продвижения носителя по радиатору. И скорость остывания носителя на этом пути зависит от скорости носителя и условий снятия тепла окружающей средой. Табличная мощность вашего панельного радиатора выдана для подачи 90 гр и 70 гр обратки. Если эта разница температур возрастёт из-за малой скорости воды, то и мощность батареи станет ниже табличной величины.

Re:

s-1979bv-balenko » 05 ноя 2013, 20:19

cineman писал(а):
s-1979bv-balenko писал(а):Чтоб красиво было и тепло!
Чугунный радиатор - не красиво.
просто на них столько слоев краски все полопалось уже а чистить их как то неохота, во первых ремонт дома сделан, а во вторых что там под краской один бог знает может уже ржа проедает тронешь и все хана!

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
cineman писал(а):
s-1979bv-balenko писал(а):Чтоб красиво было и тепло!
Чугунный радиатор - не красиво.

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
s-1979bv-balenko писал(а):А если между температурой радиатора и обратки разница в 40 гр тогда как?
Что такое температура радиатора?
то есть рукой держишь подачу рука не терпит, берешься за радиатор тоже не терпит а ближе где выходит обратка там уже все чуть горечаватая туба

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Завтра замерю температуру на поверхности отвода подачи, температуру радиатора и температуру на поверхности отвода обратки из радиатора :lol:

Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Блин ребят а здесь у вас интересно, так глядишь и тепло техником стану, и гидравлику выучу!!!!!! :cool:

cineman » 05 ноя 2013, 20:07

s-1979bv-balenko писал(а):Чтоб красиво было и тепло!
Чугунный радиатор - не красиво.

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
s-1979bv-balenko писал(а):А если между температурой радиатора и обратки разница в 40 гр тогда как?
Что такое температура радиатора?

Re:

s-1979bv-balenko » 05 ноя 2013, 20:04

Встречный вопрос - зачем менять?[/quote]
Чтоб красиво было и тепло! :lol:

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
водолейЕкб писал(а):Попросили в садике куда ходила доча, в порядке спонсорской помощи поменять радиаторы в группе. Какие то местные олухи до этого ставили на радиаторы краны. Система ленинградка с нижним подключением двадцатой трубой. Так вот вместо того что бы поставить нормальные краны со сгонами, они навтыкали кранов с американками. Чтобы снять радиатор приходилось отгибать трубы ломами :evil:
так они с американки вроде и так хорошо снимаются!!!

Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
cineman писал(а):
s-1979bv-balenko писал(а):обратка тоже не кипяток но и не холодная.

Если между подачей и обраткой разница в 20 градусов - хорошо, 30 градусов - терпимо, 40 градусов - плохо, радиатор отдаёт мощность много меньше расчётной.

А если между температурой радиатора и обратки разница в 40 гр тогда как?

водолейЕкб » 05 ноя 2013, 19:38

Попросили в садике куда ходила доча, в порядке спонсорской помощи поменять радиаторы в группе. Какие то местные олухи до этого ставили на радиаторы краны. Система ленинградка с нижним подключением двадцатой трубой. Так вот вместо того что бы поставить нормальные краны со сгонами, они навтыкали кранов с американками. Чтобы снять радиатор приходилось отгибать трубы ломами :evil:

cineman » 05 ноя 2013, 19:33

s-1979bv-balenko писал(а):обратка тоже не кипяток но и не холодная.
Если между подачей и обраткой разница в 20 градусов - хорошо, 30 градусов - терпимо, 40 градусов - плохо, радиатор отдаёт мощность много меньше расчётной.
s-1979bv-balenko писал(а):Вопрос на какие радиаторы лучше поменять?
Встречный вопрос - зачем менять?