ivanich » 26 ноя 2013, 15:59

OZONE писал(а):А про эффективность этих 2-х схем кто-нить чо-нить еще скажет интересного?
Как Вам сделали,я считаю правильно.Только насчёт МП есть сомнения.
Abil писал(а):Вопрос у Вас про какой-то конкретный случай?
Да.
ivanich писал(а):водолейЕкб писал(а):
А зачем ставить байпас на двухтрубке?

Кто сказал,что двухтрубка?
ivanich писал(а):
Ввод в подачу,выход через обратку,никаких перемычек и регулирующей арматуры.

Однотрубка из подвала,до 5 и через другую комнату в подвал.
По максимуму сэкономили на материалах и объёмах произведённых работ.Так можно в данном случае нарушить "проект"?Что делать и кто виноват?

OZONE » 26 ноя 2013, 13:47

Abil писал(а):Мы вроде отошли от темы автора темы...
Ну вот и про меня вспомнили... :lol:
Abil писал(а):Вопрос у Вас про какой-то конкретный случай?
Если Вы меня спросили - то мой вопрос в начале темы :D
Могу повторить:
А про эффективность этих 2-х схем кто-нить чо-нить еще скажет интересного?

Abil » 26 ноя 2013, 13:34

Нет, не считаю. Тогда может проблемы в тепловом пункте? А может размер радиатора больше, чем нужно? Может уже меняли радиатор раньше и был завышен размер?
Можно обвязать его с термостатом. Но выбор типа клапана и размер радиатора делать очень осторожно, чтобы не стало хуже. В смысле - холодно...

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Мы вроде отошли от темы автора темы...
Вопрос у Вас про какой-то конкретный случай?

ivanich » 26 ноя 2013, 13:01

Abil писал(а): В старой - заменил на аналог.
и
ivanich писал(а):Температура регулируется открытием окна и одеялом на батарею
И ты действительно считаешь это правильным?

Abil » 26 ноя 2013, 12:51

Если дом новый, то я бы не стал заниматься этой квартирой. В старой - заменил на аналог.

ivanich » 26 ноя 2013, 12:31

Abil
ivanich писал(а):.Клиент купил квартиру,делает ремонт.Обратился к тебе с просьбой заменить прибор отопления.Твои действия как УК.Да арматура в подвале исправна и не надо опускать весь дом для замены чугунного вентиля.
Вопрос:
ivanich писал(а):Поменять и все оставить как было,т.е. по проекту.
Конкретно в этой квартире.То что эти дома проблемные знают в УК.

Re:

Abil » 26 ноя 2013, 12:02

ivanich писал(а):
Abil писал(а):Специально для старых домов есть регулирующая арматура с повышенным Kv
Куда её ставить?если
ivanich писал(а):Ввод в подачу,выход через обратку,никаких перемычек и регулирующей арматуры.Температура регулируется открытием окна и одеялом на батарею.
Конкретно в этом случае,что и как делать?Поменять и все оставить как было,т.е. по проекту.Да у соседей такая-же картина,батареи чуть теплые и по вашему выходит,если я поменяю в одной из квартир батарею и подключу её по другому:поставлю бойпас и регулирующую арматуру,то мне надо будет всё вернуть на круги своя,или сделать соседям все за свой счет.Ваши версии и предложения.
Решение зависит от ситуации: если не греет отдельный радиатор - то проблема может быть в нем. Например, полностью забило шлаком.
Если у всех плохо, то проблема может быть в трубах - заросли, в арматуре - надо ее менять, котельная не выдает параметры по температуре или напору. Может подключили еще какого потребителя, который "посадил" весь дом.
И тогда все сложно: надо напрячь всех жильцов (должен какой-то быть активист для этого или ТСЖ) - и искать решение для всей системы.

ivanich » 26 ноя 2013, 11:01

водолейЕкб писал(а):А зачем ставить байпас на двухтрубке?
Кто сказал,что двухтрубка?
ivanich писал(а):Ввод в подачу,выход через обратку,никаких перемычек и регулирующей арматуры.
Однотрубка из подвала,до 5 и через другую комнату в подвал.

водолейЕкб » 26 ноя 2013, 10:50

А зачем ставить байпас на двухтрубке?

ivanich » 26 ноя 2013, 10:30

Abil писал(а):Специально для старых домов есть регулирующая арматура с повышенным Kv
Куда её ставить?если
ivanich писал(а):Ввод в подачу,выход через обратку,никаких перемычек и регулирующей арматуры.Температура регулируется открытием окна и одеялом на батарею.
Конкретно в этом случае,что и как делать?Поменять и все оставить как было,т.е. по проекту.Да у соседей такая-же картина,батареи чуть теплые и по вашему выходит,если я поменяю в одной из квартир батарею и подключу её по другому:поставлю бойпас и регулирующую арматуру,то мне надо будет всё вернуть на круги своя,или сделать соседям все за свой счет.Ваши версии и предложения.

Re:

Abil » 26 ноя 2013, 10:23

ivanich писал(а):
Abil писал(а):Есть проект. В проекте проектировщк запроектировал однотрубную схему. И заложил
Ничего не заложил.Ввод в подачу,выход через обратку,никаких перемычек и регулирующей арматуры.Температура регулируется открытием окна и одеялом на батарею.У нас таких домов с подобной схемой разводки-море и старые радиаторы по прошествии 40 и более лет греют плохо водолейЕкб неужто ты заменишь прибор на новый ничего не изменив в подключении прибора.Любопытно,что и как сделаеш,как УК.
Специально для старых домов есть регулирующая арматура с повышенным Kv.

ivanich » 26 ноя 2013, 10:16

водолейЕкб
Не уходи от ответа.Клиент купил квартиру,делает ремонт.Обратился к тебе с просьбой заменить прибор отопления.Твои действия как УК.Да арматура в подвале исправна и не надо опускать весь дом для замены чугунного вентиля.

Mij-gan » 26 ноя 2013, 10:13

ivanich писал(а):В моем вопросе стоит чугунная батарея
Нивапрос! http://www.otopimdom.ru/img/c8a0b24621e ... 092f40.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;

водолейЕкб » 26 ноя 2013, 09:44

ivanich Я в первую очередь заменю чугунный вентиль на стояке в подвале. 90% что он забит и из за этого стояк не греет.

ivanich » 26 ноя 2013, 08:05

Mij-gan
Конвектора у нас как правило меняют на чугун,биметал,панельник.В моем вопросе стоит чугунная батарея,как и на что её поменяет водолейЕкб,промывку исключаем,внешний вид радиатора не устраивает и к тому-же висит не по центру окна.

Mij-gan » 26 ноя 2013, 07:47

ivanich писал(а):неужто ты заменишь прибор на новый ничего не изменив в подключении прибора.
А что - конвекторы "Универсал" сняли с производства? :mrgreen:

ivanich » 26 ноя 2013, 07:26

Abil писал(а):Есть проект. В проекте проектировщк запроектировал однотрубную схему. И заложил
Ничего не заложил.Ввод в подачу,выход через обратку,никаких перемычек и регулирующей арматуры.Температура регулируется открытием окна и одеялом на батарею.У нас таких домов с подобной схемой разводки-море и старые радиаторы по прошествии 40 и более лет греют плохо водолейЕкб неужто ты заменишь прибор на новый ничего не изменив в подключении прибора.Любопытно,что и как сделаеш,как УК.

OZONE » 26 ноя 2013, 07:02

водолейЕкб писал(а): Хорошо завтра дам поручение юристу, подать на вас иск за несогласованное изменение общедомового имущества.
Так-то у меня есть ТУ, которые выдала Управляющая компания. :lol:

А про эффективность этих 2-х схем кто-нить чо-нить еще скажет интересного?

водолейЕкб » 26 ноя 2013, 06:55

Abil писал(а):Есть проект. В проекте проектировщк запроектировал однотрубную схему.
OZONE писал(а):Проекта нет. Есть договор на оказание ремонтных работ.
Dim@ писал(а):Проект есть, лежит в архиве города (если не потерян).
OZONE писал(а):Сейчас требую от Подрядчика составление такого проекта.
Вчера был вот такой диалог:
- У меня не греет радиатор
- А конвектор который стоял грел?
- Да
- Зачем поменяли?
- Некрасивый был.
Чел на однотрубку с нижней подачей вместо конвектора поставил радиатор. Естественно в такой ситуации что греет только половина радиатора.
Продолжение:
- Я на вас в прокуратуру жалобу напишу, что у меня отопление не работает.
- Хорошо завтра дам поручение юристу, подать на вас иск за несогласованное изменение общедомового имущества.
- Да вы!!! Да вы!!!
- Досвидания, не забывайте вовремя оплачивать квартплату.
Вот так вот.

igor1307 » 26 ноя 2013, 06:46

OZONE писал(а):Так-то я поменял радиатор в кол-ве 1шт в своей квартире.
так речь о том, что нельзя рассматривать вашу квартиру от всей системы, не может быть проекта только на Вас.

Вернуться к началу