cineman » 27 мар 2014, 18:31

dmitry-gudoff писал(а):Регулировка покомнатно осуществляется термостатическими клапанами danfoss.
Система двухтрубная.
Не думайте, что это работает.

gazovik23 » 27 мар 2014, 18:14

А в котловом контуре почему нет возможности понизить до 60-ти?

Slayer » 27 мар 2014, 17:52

ЕСть ЕСБИ

dmitry-gudoff » 27 мар 2014, 16:37

А есть без регулировок 60 град.и всё!

Code » 27 мар 2014, 15:14

dmitry-gudoff писал(а):Клапан нужен без привода
Не очень я доволен, как работает регулируемый вручную смеситель.
В идеале должна быть установка температуры подачи для нормальной работы радиаторов в межсезонье.

dmitry-gudoff » 27 мар 2014, 14:53

Спасибо, то что хотел!
Будем искать!!!

RUZALIN » 27 мар 2014, 14:48

Артикул на трёхходовой теормосмеситель от ESBE: 31100800. Диапазон регулирования от 35 до 60 градусов. Резьба 3/4 внутренняя. Рабочее давление до 10 бар. Рабочая температура до 95 градусов. Kvs=1.6 кубика в час.

Мы обычно его берём.

dmitry-gudoff » 27 мар 2014, 14:40

Нужен 3х ходовой в ESBE,FAR и т.д

oleg.dmitrievic » 27 мар 2014, 14:33

А смысл то тогда какой в нем для вас?

dmitry-gudoff » 27 мар 2014, 14:32

Совершенно -верно тогда ручной! Типа TVM-H в DANFOSSe!

oleg.dmitrievic » 27 мар 2014, 14:19

Без привода он работать не будет, точнее это будет ручной смеситель.

dmitry-gudoff » 27 мар 2014, 13:57

Да температура 60 всегда,поэтому привод не нужен!
Регулировка покомнатно осуществляется термостатическими клапанами danfoss.
Система двухтрубная.

cineman » 27 мар 2014, 12:53

dmitry-gudoff писал(а):Хочу ограничить температуру подачи ТС в радиаторы до 60 градусов
Температура должна быть 60 в течении всего отопительного сезона?

Re: Про 3х ходовик

dmitry-gudoff » 27 мар 2014, 12:39

Спасибо, а модель артикул можно?

RUZALIN » 27 мар 2014, 10:02

ESBE

Про 3х ходовик

dmitry-gudoff » 27 мар 2014, 09:51

Добрый день уважаемые ГУРУ! Подскажите,кто какие 3х ходовые клапана использует в системе радиаторного
отопления. Хочу ограничить температуру подачи ТС в радиаторы до 60 градусов,имею в котловом контуре 80 град. Клапан нужен
без привода (ручная регулировка) или с ограничением 60 градусов.Расход 0,8 куба.
С уважением Дмитрий

Вернуться к началу