Описание плана дома:
Одноэтажный дом в Беларуси, Брестская область.
Стены (изнутри наружу) пеноблок 30 см + воздух 2-3 см + силикатный кирпич 12 см = теплопотери 3кВт
Окна + двери двойной стеклопакет = теплопотери 2,6кВт
Пол (снизу вверх) черновая стяжка 4-8 см + ЭППС 5 см + стяжка с трубами теплого пола 5-6 см = теплопотери 0,8 кВт
Потолок (снизу вверх) воздух над натяжным потолком + доска 2,5 см + эковата 20 см = теплопотери 1,7 кВт
На инфильтрацию (расчетно) 4,1 кВт
Итого теплопотери дома 9,7 - 13,8 кВт при t наружной -25 цельсия
Теплопотери рассчитывал тут:##цензура##
Слабое место - окна. Но их пенопластом уже не обошьешь

Далее - стены. Воздушная прослойка не вентилируется. Засыпать её эковатой? Тогда теплопотери составят примерно 2,5 кВт. И не заведется какая-нибудь живность.
см. вложение 1 (не дает прицепить картинки).
Системы вентиляции нет (только кухня и санузлы). Насколько это критично в сочетании с теплыми полами?
Где лучше разместить вентиляцию в гараже? Просится на фасад - но это как-то некрасиво...
Отопление.
Котел конденсационный (хотел одноконтурный с бойлером, но цены почему-то подскочили процентов на 30

). Радиаторное отопление - только в гараже.
Средний шаг трубы теплого пола 15 см. (польский KAN насчитал шаг 10 см, местные спецы говорят хватит и 20 см)
Гребенка №1 - 4 выхода:
- жилая №1 контур ~ 85м
- жилая №2 контур ~ 85м
- жилая №3 контур ~ 85м
- санузел + часть коридора = контур ~ 85м
Гребенка №2 - 6 выходов:
- гостиная = 2 контура по 75м
- кухня-столовая + с/узел + все что останется = 2 контура по 75м
- холл + часть коридора + тамбур = 2 контура по 75м
Отдельно выход на радиаторы отопления в гараже и топочной (буду подавать воду с тепмературой как для теплого пола - чтобы не заморачиваться).
см. вложение 2.
Вопросы по схеме работы теплого пола:
1. Какая последовательность? 3хходовой, а потом насос или наоборот? Нужен ли 3хходовой (способен ли котел выдавать точную температуру на выходе)?
2. Достаточно ли одного насоса или на каждую вету ставить по насосу?
3. Оптимальна ли схема размещения гребенок теплого пола?
4. Где разместить погодный датчик calorMATIC 470?
5. Нормально ли радиатор в топочной перенести на противоположную стену - там где радиатор гаража?
6. На какую стену плюхнуть пульт автоматики calorMATIC 470? Не до конца понял его работу... т.е. он с помощью датчика наружной температуры задает температуру воды в системе, а комнатный датчик управляет насосом (больше / меньше теплоносителя)?
7. Интересны термостаты с сервоприводами в каждую комнату, но стены уже оштукатурены (и частично загрунтованы) и жалко их штробить... Есть ли смысл их ставить или выставлять "среднюю температуру по больнице" (комнатный датчик автоматики)?
Основные цели:
1. Долговечность работы оборудования. Отсюда гидрострелка + 3хходовой и насос, дабы не нагружать котел. Отсюда автоматика, чтобы котел работал в оптимальных режимах.
2. Экономичность расхода газа. Отсюда автоматика.
3. Стоимость. Отсюда двухконтурный котел.
Приветствуется любая конструктивная критика и советы специалистов и просто грамотных людей.
P.S. Конечно, правильно нанять специалиста. Но, во-первых, его надо найти (а хорошего еще надо поискать). Во-вторых, специалисты стоят хороших денег. А денег в обрез.