oleg21au6 » 27 июл 2014, 22:05

ivanich писал(а):Они есть с 1 входом,как и воздухоотводчики.
ткните пожалуйста..невидел ниразу..

oleg.dmitrievic » 25 июл 2014, 23:45

эт чей то за сеператоры такие?

ivanich » 25 июл 2014, 23:27

Они есть с 1 входом,как и воздухоотводчики.

oleg21au6 » 25 июл 2014, 22:17

ivanich писал(а):ставим вместо воздухоотводчика,на верх гидрострелки,куда уж проще.
чет я не пойму как можно деаэратор поставить на верх гидрострелки..может я не тот имею ввиду..мы ставим вот такие: DISCAL Деаэраторы

ivanich » 25 июл 2014, 21:00

oleg21au6
ivanich писал(а):Я его ставлю на обратку,(если нет гидрострелки)
Деаэратор ставим вместо воздухоотводчика,на верх гидрострелки,куда уж проще.Я за свою практику сделал и отремонтировал много деаэраторов,правда в больших котельных,поэтому считаю нужным ставить их и в маленьких котельных,поверьте польза от них огромна.

oleg21au6 » 25 июл 2014, 20:49

ivanich писал(а):.Я его ставлю на обратку
а почему на обратку?.....мы тут как то сидели думали и пришли к выводу что правильнее его ставить перед насосом...а уж обратка подача вторично..может неправильно думали?
Воздухоотводчика автоматического не будет..только ручной...деаэратор перед гидрострелкой?..хм...ну в качестве отводчика воздуха может быть..но грязь мне кажется стрелка лучше отсеет..не говоря уж о фильтре?

ivanich » 25 июл 2014, 20:06

Вместо автоматического воздухоотводчика на гидрострелку надо ставить деаэратор.Почему не ставят деаэраторы,не пойму.Я его ставлю на обратку,(если нет гидрострелки)защищает котёл от попадания шлама и грязи эффективней косого фильтра.Повторюсь:не видел ни одной хорошей котельной без деаэратора.Обязателен как и стабилизатор + подготовленный теплоноситель.

cineman » 25 июл 2014, 14:08

Code писал(а):По идее от системы зависит, но после первого года эксплуатации в фильтрах системы с панельниками и стрелкой полно мелкодисперсного дерьма.
Потом сходит на нет.
С алюминиевых так же летит краска, что попала внутрь на стадии окрашивания. Выглядит как манка.

oleg21au6 » 25 июл 2014, 09:10

Code писал(а):По идее от системы зависит,
планируем конечно подготовленную воду заливать,..но систему промыть врядли нормально удастся...место не очень удобное где их ставить придется..практически над головой..котелки стальные 2х250кВт

For2na » 24 июл 2014, 19:41

У некоторых производителей гидроразделителей внутри есть сетка для шлакаулавливания и лучшего отвода воздуха, но это редкость.

Code » 24 июл 2014, 17:31

oleg21au6 писал(а):но сомнения мучают.
По идее от системы зависит, но после первого года эксплуатации в фильтрах системы с панельниками и стрелкой полно мелкодисперсного дерьма.
Потом сходит на нет.

RUZALIN » 24 июл 2014, 16:26

Фильтр перед котлом всегда ставлю.

Есть ли смысл в фильтрах и гидрострелке?

oleg21au6 » 24 июл 2014, 14:49

День добрый, Уважаемые подскажите- есть ли смысл в установке грязевых фильтров в котловых контурах если они подключены к гидрострелке?. По идее скорость воды в стрелке мала и шлам должен осесть у неё внизу..но сомнения мучают..

Вернуться к началу