Какую схему выбрать?

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Какую схему выбрать?

oleg.dmitrievic » 11 авг 2014, 22:37

в керми не смотрел если чксно, в фогельнотах стоит шторка, которая постепенно перекрывает окно. думаю и в керми примерно тоже самое.

cineman » 11 авг 2014, 09:02

fredisk писал(а):Радиаторы и вентили ,если никто руками не шалил приходят с настройкой на букве N ,тоесть совсем без настройки.
В Россию Керми с нижней подводкой приходят с преднастройкой кажется для перепада 100 мБар. Другое дело, что вентиль преднастройки в некоторых экземплярах плохо совмещён по центрам калиброванных отверстий, а иногда настолько смещён, что фактически перекрыт. Буквы N нет на лимбе вентиля Керми.
fredisk писал(а):Объясните,что там у вас на Керми несавподало,а еще выверните вентиль и изучите сам принцип балонсировки.
Сделайте это сами и вопрос сам отпадёт.

fredisk » 10 авг 2014, 19:30

cineman писал(а):Радиаторы и с завода приходят с кривой настройкой.
Радиаторы и вентили ,если никто руками не шалил приходят с настройкой на букве N ,тоесть совсем без настройки.Объясните,что там у вас на Керми несавподало,а еще выверните вентиль и изучите сам принцип балонсировки.

cineman » 09 авг 2014, 22:16

fredisk писал(а):Я не думаю-я знаю.Как Вы точно сбалансируете считая обороты,пол оборота,четверть оборота,а на термовентилев зял график,выставил цифры и всё.
На Керми такое точно не пройдёт. Параллакс между цифрой и указателем столь велик, что только случайно можно совместить отверстия соосно. Радиаторы и с завода приходят с кривой настройкой. Подсчёт оборотов на обратном вентиле даст меньшую ошибку.

oleg.dmitrievic » 09 авг 2014, 20:55

ну да, именно считая обороты. просто возможно мне не особо часто доводится по проекту работать :)

Re:

fredisk » 09 авг 2014, 15:08

oleg.dmitrievic писал(а):думаешь? мне всетаки кажется что те что под шестигранничек всеж по тоньше. хотя если 5-7 радиаторов то да, вполне и на термовентиле хватит.
Я не думаю-я знаю.Как Вы точно сбалансируете считая обороты,пол оборота,четверть оборота,а на термовентилев зял график,выставил цифры и всё.

oleg.dmitrievic » 09 авг 2014, 01:12

думаешь? мне всетаки кажется что те что под шестигранничек всеж по тоньше. хотя если 5-7 радиаторов то да, вполне и на термовентиле хватит.

Re:

fredisk » 08 авг 2014, 10:43

oleg.dmitrievic писал(а):там уж очень грубая балансировка.
Нет там довольно точная балансировка. Возмите к примеру термовентили Данфос или Джакомини.Такая же балансировка есть нарадиаторах с нижним подключением.И графики есть где каждой цифре соответствует пропускная мощьность или кубатура.А вот ваши с ключиком погрубее будут.

Re:

danisl » 08 авг 2014, 10:31

oleg.dmitrievic писал(а):там уж очень грубая балансировка.
А какую Вы предлагаете? Если можно, фотку, чтобы знать хотя бы, как выглядит.

oleg.dmitrievic » 07 авг 2014, 23:16

там уж очень грубая балансировка.

Re: Какую схему выбрать?

danisl » 07 авг 2014, 14:03

СПАСИБО ВСЕМ!

fredisk » 07 авг 2014, 08:01

Бывают термостатические вентили с балансировкой.Тогда на обратку можете поставить свои шаровые краны.

oleg.dmitrievic » 07 авг 2014, 07:29

В смысле специальные краны есть баллансировочные. Там регулировка производится неручкой, а шестигранничком.

Re:

danisl » 07 авг 2014, 07:25

shadow писал(а):1. Ну накой менять металлополимерную трубу на полипропилен. Металополимерная самый самолёт для отопления.
2. Первый вариант сполне себе адекватная схема двухтрубная горизонтальная тупиковая. Второй вариант какая-то хрень
3. Нужна балансировка. Ближние приборы "прижать", надеюсь у вас не шаровые краны на подводках?
Сейчас стоит металлопласт, во всех стыках течет, как только отключишь отопление. Да шаровые краны. Балансировка, это в смысле поставить термостатические вентили? Или балансировка с выбором разных диаметров труб?

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Dim@ писал(а):danisl
Схему оставьте первую
Магистраль 25, подвод к радиаторам 20. Полипропилен армированный алюминием.
На радиаторах обязательно вентиля: на подаче термостатические, на обратке запорно-регулирующие
И будет вам счастье
СПАСИБО за совет!

Dim@ » 07 авг 2014, 07:18

danisl
Схему оставьте первую
Магистраль 25, подвод к радиаторам 20. Полипропилен армированный алюминием.
На радиаторах обязательно вентиля: на подаче термостатические, на обратке запорно-регулирующие
И будет вам счастье

oleg.dmitrievic » 07 авг 2014, 07:05

shadow писал(а):1. Ну накой менять металлополимерную трубу на полипропилен. Металополимерная самый самолёт для отопления.
эт вы шутите так?

shadow » 07 авг 2014, 05:44

1. Ну накой менять металлополимерную трубу на полипропилен. Металополимерная самый самолёт для отопления.
2. Первый вариант сполне себе адекватная схема двухтрубная горизонтальная тупиковая. Второй вариант какая-то хрень
3. Нужна балансировка. Ближние приборы "прижать", надеюсь у вас не шаровые краны на подводках?

Re: Какую схему выбрать?

Гость » 06 авг 2014, 21:44

Спасибо! А какой диаметр труб выбрать?

Айсан-Техник » 06 авг 2014, 20:44

danisl
На второй картинке пародия на систему Тихельмана. Пусть Ваши советчики получше изучат матчасть,а потом и советуют ее. Можно делать и по первому варианту, но обязательно ставить термостатические или ручные вентили на радиатор (не путать с шаровыми кранами)

Re: Какую схему выбрать?

danisl » 06 авг 2014, 20:03

А сейчас в чём проблема? Радиаторы нагреваются не равномерно?
Те что ближе к котлу, сильнее.
Разница в том, что во 2 схеме для обратки отдельная труба. И еще, диаметр полипропилена 25 магистраль и 20 к радиаторам подойдет?

Вернуться к началу