Code писал(а):Скорее наоборот
Почему? Есть тупая схема - термостат на 50-55 градусов и коллектор с актуаторами, управляемыми комнатными радиаторами. Оно будет работать, но с некоторой раскачкой температуры воздуха. Эта система не совместима с радиаторами, имеющими термоголовки. Если использовать радиаторы, то пол может быть только со слепой погодной регулировкой, а головки радиаторов будут задавать температуру.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
pavelgor83 писал(а):сколько стопил топлива, столько и уйдет в батареи и теплый пол.
То, что "стопил" скапливается в буфере и может извлекаться из него быстрее или медленнее. Для этого потребуется отдельный смеситель для радиаторов. Если подавать в радиаторы всегда максимальную температуру, то их термоголовки окажутся сильно запертыми, и вода в клапанах будет свистеть. Потому вода в радиатор должна подаваться немного горячее той, которая нужна по погоде. Это небольшое превышение температуры срежет до нужного термоголовка. Термоголовка температуру не изменит. Она прикроет клапан, снизит скорость носителя, который успеет больше остыть в радиаторе, и снизится средняя температура радиатора, а с ней и мощность, которую радиатор отдаёт воздуху в комнате.
Смеситель должен управляться электроникой по уличной температуре. Эти затраты на электронику и приводы можно отнести на следующие сезоны. А на первой стадии монтажа нужно заложить смесительные вентили.
[quote="Code"]Скорее наоборот [/quote]
Почему? Есть тупая схема - термостат на 50-55 градусов и коллектор с актуаторами, управляемыми комнатными радиаторами. Оно будет работать, но с некоторой раскачкой температуры воздуха. Эта система не совместима с радиаторами, имеющими термоголовки. Если использовать радиаторы, то пол может быть только со слепой погодной регулировкой, а головки радиаторов будут задавать температуру.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:[/color][/size]
[quote="pavelgor83"]сколько стопил топлива, столько и уйдет в батареи и теплый пол.[/quote]
То, что "стопил" скапливается в буфере и может извлекаться из него быстрее или медленнее. Для этого потребуется отдельный смеситель для радиаторов. Если подавать в радиаторы всегда максимальную температуру, то их термоголовки окажутся сильно запертыми, и вода в клапанах будет свистеть. Потому вода в радиатор должна подаваться немного горячее той, которая нужна по погоде. Это небольшое превышение температуры срежет до нужного термоголовка. Термоголовка температуру не изменит. Она прикроет клапан, снизит скорость носителя, который успеет больше остыть в радиаторе, и снизится средняя температура радиатора, а с ней и мощность, которую радиатор отдаёт воздуху в комнате.
Смеситель должен управляться электроникой по уличной температуре. Эти затраты на электронику и приводы можно отнести на следующие сезоны. А на первой стадии монтажа нужно заложить смесительные вентили.