Развернуть Обзор темы: Эффективность работы системы отопления

wetleo » 27 окт 2014, 01:32

а чё они пока найдут запаяное место они её всю и порежут,почему бы после этого не заменить на новую ведь демонтаж уже проведён

cineman » 27 окт 2014, 00:00

Айсан-Техник писал(а):Поставьте по балансировочному крану на каждой ветке обратки
Вентилю, который ещё найти не просто.

Айсан-Техник » 26 окт 2014, 23:30

gen2425
Поставьте по балансировочному крану на каждой ветке обратки и немного придушите работающую ветку

cineman » 26 окт 2014, 23:14

oleg.dmitrievic писал(а):погоди, это ленинградка на 25ом полипропилене?
Еще скажи, что систему нужно менять.

wetleo » 26 окт 2014, 17:32

по шуму можно,врубить насос 3 передачу и вперёд,а вобще берёте ножницы в руки становитесь в самом не нравящемся вам участке и в перёд с геомитрической прогресией :D

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
давление не забудьте скинуть

Добавлено спустя 29 секунд:
перед кромсаловом системы

Re:

oleg.dmitrievic » 24 окт 2014, 08:58

cineman писал(а):Причина может быть в простом заужении сварного соединения в зеленой ветке. Найти его уверенно не получится. Косвенные признаки такого перегретого соединения - бОльшие наплывы в месте стыка.
по шуму в районе такого стыка можно определить.

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
погоди, это ленинградка на 25ом полипропилене? :shock:

shadow » 24 окт 2014, 06:23

Вот это колхоз!!! Я правильно понимаю, что после радиатора №2 идет разделение на две ветки №345 и №6789?

wetleo » 23 окт 2014, 15:12

а нельзя попробывать вобще другую схему,это же пи....дец какой то,я просто даже мозг напрягать не хочу чё то там думать ,я его просто сломаю

Code » 23 окт 2014, 14:48

Можно попробовать просто "поджать" красную ветку.

cineman » 23 окт 2014, 11:44

gen2425 писал(а): Буду проверять всю линию более детально
Потом нас научите, как нужно проверять?

Re: Эффективность работы системы отопления

gen2425 » 23 окт 2014, 11:39

Спасибо! Буду проверять всю линию более детально

cineman » 23 окт 2014, 09:42

Причина может быть в простом заужении сварного соединения в зеленой ветке. Найти его уверенно не получится. Косвенные признаки такого перегретого соединения - бОльшие наплывы в месте стыка.

Эффективность работы системы отопления

gen2425 » 23 окт 2014, 09:05

Дорогие Форумчане. Помогите с системой отопления.Схема в приложении. В настоящее время хорошо прогреваются радиатора № 1,2,3,4,5, а вот зеленая ветка № 6,7,8,9 прогревается плохо. Греется нормально только 6 радиатор. В чем может быть причина.Будет ли работать система лучше если обрезать зеленую ветку и подсоединить как показано пунктиром. Система похожа на ленинградку. Труба основная полипропилен 25 ,подсоединение радиаторов 20.

Вернуться к началу