Система отопления в многоквартирном 3 этажном жилом доме

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Система отопления в многоквартирном 3 этажном жилом доме

Re:

loginza22164 » 17 дек 2014, 21:43

ivanich писал(а):Надо знать схему укладки ТП.Обычно спиралью уложено,вот если улиткой тогда никак.
loginza22164 писал(а):как это сделать?
Разбираете пол от коллектора до зала,а там уж сориентируитесь.Делал так в 3 квартирах,в одной до переезда хозяев и ремонта,а в 2 пришлось хозяевам побыть денек в грязи.Зато тепло и никаких насосов.
а делите в зале или другой контур тяните?уложено змейкой у нас а лучше сказать зигзагом

Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Re: Система отопления в многоквартирном 3 этажном жилом доме
просто тянуть другой контур не вариант, это надо разломать пол подъезда

ivanich » 13 дек 2014, 09:37

Надо знать схему укладки ТП.Обычно спиралью уложено,вот если улиткой тогда никак.
loginza22164 писал(а):как это сделать?
Разбираете пол от коллектора до зала,а там уж сориентируитесь.Делал так в 3 квартирах,в одной до переезда хозяев и ремонта,а в 2 пришлось хозяевам побыть денек в грязи.Зато тепло и никаких насосов.

Re:

loginza22164 » 11 дек 2014, 20:04

ivanich писал(а):
loginza22164 писал(а): самый большой контур
Разделить на два(благо есть резервные вывода,ну и не мнго вскрывать полов),если не ошибаюсь ,то этот чудо коллектор стоит в коридоре и от него разводка по остальным квартирам.Сейчас так делают,в Сочи я решаю эту проблему.
ни чего не понял?как это сделать?

ivanich » 11 дек 2014, 15:57

loginza22164 писал(а): самый большой контур
Разделить на два(благо есть резервные вывода,ну и не мнго вскрывать полов),если не ошибаюсь ,то этот чудо коллектор стоит в коридоре и от него разводка по остальным квартирам.Сейчас так делают,в Сочи я так решаю эту проблему.

cineman » 10 дек 2014, 22:45

loginza22164,напоминаю, что ремонт у вас уже сделан, и изменения внутри квартиры невозможны. 36/26 неплохие цифры для этого сезона. Ну лучше было бы 36/30.

Re: Система отопления в многоквартирном 3 этажном жилом доме

loginza22164 » 10 дек 2014, 20:19

вобщем померили темпереатуру на входе 36 на обратке 26, сейчас дома стало еще холодней, эти недоумки с УК тепловые насосы в домах ставят среди зимы

cineman » 24 ноя 2014, 20:34

loginza22164 писал(а):а если ламинат на керамогранит заменим, че нибудь изменится?
Изменится, но старайтесь выбирать плитки размером не более 30х30. Некоторые керамграниты расширяются быстрее стяжки.

Re: Система отопления в многоквартирном 3 этажном жилом доме

loginza22164 » 24 ноя 2014, 20:17

а если ламинат на керамогранит заменим, че нибудь изменится?

cineman » 24 ноя 2014, 19:47

loginza22164 писал(а):.Переделывать что то в ближайщее время не вариант,так как сделан ремонт
Тогда ждите роста плесени на уличных стенах.

Re: Система отопления в многоквартирном 3 этажном жилом доме

loginza22164 » 24 ноя 2014, 19:34

Да питается вроде бы от зонда. Ламинат это наш выбор,по незнанию что столкнемся с такой проблемой.Регулировок нет ни каких.Как говорят в УК регулируют температуру в системе погодные датчики.Переделывать что то в ближайщее время не вариант,так как сделан ремонт

cineman » 24 ноя 2014, 19:23

loginza22164 писал(а):дом отапливается тепловым насосом
Крута. Не Вяжется с кошмарным коллектором. Проблемы могут быть к концу отопительного сезона, если этот насос питается от грунтового зонда или грунтового коллектора.
loginza22164 писал(а):На полу во всей квартире ламинат.
Это был выбор УК?
Повысить температуру можно сделав теплыми не только пол, но и стены. Как понимаю, никаких регулировок температуры воздуха в квартире нет?

Re: Система отопления в многоквартирном 3 этажном жилом доме

loginza22164 » 24 ноя 2014, 19:13

на сколько я знаю дом отапливается тепловым насосом.В квартире 20-22 градуса,ук говорит это норма.На полу во всей квартире ламинат.Скажите по своему опыту сильно ли изменится температура если ламинат поменять на керамогранит на кухне и в прихожке,там самый короткий контур у нас?На ощупь все подачи в мою квартиру теплые, 2 обратки чуть холодней подачи,третья-холодная можно сказать комнатной темпиратуры(это я так понимаю зал, самый длинный контур)

cineman » 24 ноя 2014, 18:59

loginza22164 , начните с измерения температур на металлических гайка труб своей квартиры. Подозреваю, что труба, уходящая в пол 16 мм, и длина этой трубы более 100 метров. Для давления на нынешнюю УК нужно доказать недостаток тепла в квартире. Установить насос в общедоступном коллекторе УК не даст, потому нужно будет ставить по насосу на каждый контур внутри самой квартиры. Это потребует вскрытия пола. Операция непростая. На это ещё нужно решиться. Определить нужный насос на глаз не получится. Недостаток насоса пока лишь предположение. Возможная причина и в низкой температуре на подаче. Но сама схема уже не позволяет регулировать скорость носителя в ветках. Потому живущие на нижних этажах люди могут не испытывать недостатка тепла. Призвать с в союзники в борьбе с УК получится только жителей верхних этажей, если конечно в доме не крышная котельная.

Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
ШВадим писал(а):Нет механического спускника воздуха.
Здесь не требуется. Воздух спокойно уйдёт в стояки из коллектора.
ШВадим писал(а):Вот как выглядит пластиковый коллектор/гребенка
Зачем фото другого ужаса? Это шаровые краны, использовать такое на тёплых полах нет смысла.

Re:

ШВадим » 24 ноя 2014, 18:30

loginza22164 писал(а):да я просто живу с таким отоплением.Куда я уйду)
Скажите, а у вас квартира отапливается только за счет теплого пола или есть еще и радиаторы?

Re: Система отопления в многоквартирном 3 этажном жилом доме

loginza22164 » 24 ноя 2014, 18:24

да, теплый пол единственный источник тепла.А скажите поточней куда именно насос поставить.Я в УК предлагал поставить на холодный и самый большой контур,там сказали что он все тепло высосет).Какой посоветуете поставить насос если что?

Добавлено спустя 4 минуты:
забыл написать что этой чудо системой что на фото отапливатся 4 квартиры

cineman » 24 ноя 2014, 17:52

loginza22164 писал(а):да когда покупали особо не вникали, по отзывам говорили что в квартирах тепло
Из моего опыта, застройщик юридически перестаёт существовать после продажи квартир. Доказать в суде, что это неправильный тёплый пол, будет трудно. Этот тёплый пол есть единственный источник тепла в квартире? Разница температур между трубками подачи и трубками обратки пола не должна превышать 10 градусов. На поверхности пластиковой трубы эту температуру точно не измерить. Нужно покрывать прижатый к трубе градусник теплоизоляцией. Если в результате измерений окажется разница более 10 градусов, то проблема решиться установкой насоса в разрыв одного из коллекторов.

wetleo » 24 ноя 2014, 16:37

ну понятно у них это от автоваза перешло,это болезнь :D

Добавлено спустя 29 секунд:
теперь только за свои деньги

loginza22164 » 24 ноя 2014, 16:23

тольятти

wetleo » 24 ноя 2014, 16:20

а если не секрет это в каком городе так мочат :D

Вернуться к началу