Джордано » 16 янв 2015, 22:40

Я бы сделал так. Балансировочные вентили 1 и 2 могут не понадобиться (смотря какие где диаметры), да и насос может не понадобиться.
1.jpg

Re: Из самотечной системы в принудительную

ArtemRTStrader » 16 янв 2015, 22:01

BAXI-Ural писал(а):Чертеж выполнен очень небрежно. Хрен поймешь! :twisted:
В заштрихованной зоне хочу винтиль поставить, а на выходе из котла насос.

712

Re: Из самотечной системы в принудительную

BAXI-Ural » 16 янв 2015, 21:22

Чертеж выполнен очень небрежно. Хрен поймешь! :twisted:

Re:

ArtemRTStrader » 16 янв 2015, 20:11

ivanich писал(а):Всётаки футбол смотреть интереснее.
ArtemRTStrader писал(а):BAXI-Ural писал(а):
Верхним радиаторам насос никак не поможет...


но и не навредит?
А чем поможет?ArtemRTStrader
У вас РБ открытый?

Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Ответа нет.Тогда спать.
Извините, я дилетант. Что такое РБ?

С точки зрения логики, если сверху поставить винтиля на схеме в точке 1, то у воды не будет иного выхода, кроме того, что бы идти через радиаторы.

ivanich » 16 янв 2015, 00:11

Всётаки футбол смотреть интереснее.
ArtemRTStrader писал(а):BAXI-Ural писал(а):
Верхним радиаторам насос никак не поможет...


но и не навредит?
А чем поможет?ArtemRTStrader
У вас РБ открытый?

Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Ответа нет.Тогда спать.

Re:

ArtemRTStrader » 15 янв 2015, 23:45

BAXI-Ural писал(а):Верхним радиаторам насос никак не поможет...
но и не навредит?

BAXI-Ural » 15 янв 2015, 08:47

Верхним радиаторам насос никак не поможет...

Айсан-Техник » 15 янв 2015, 00:33

Вентиля поставить всегда успеете, должно заработать и без них.
Про фильтр перед насосом не забудьте

Re:

ArtemRTStrader » 15 янв 2015, 00:10

Айсан-Техник писал(а):Можно так..
Именно так и хочу, но сверху, в точке "1" на рисунке, нужно ли делать там винтиля?

Айсан-Техник » 14 янв 2015, 23:56

Можно так..

аристошка » 14 янв 2015, 21:41

при такой установке будет завоздушиваться насос
поставь на подачу и не парься
140 градусов насос держит
по поводу кранов не знаю
возможно будет работать и без них
т.к. горячая вода поднимается вверх а холодная опускается вниз

Из самотечной системы в принудительную

ArtemRTStrader » 14 янв 2015, 21:21

Добрый день. Имею такую схему отопления.
711
Проблема типичная, т.к. сверху основная труба идёт снизу, а в радиаторы вода попадает только за счёт разности температуры. Наверху - холодно.
В середине дома - нормально.
Снизу так же, холодно, потому что вода приходит туда уже холодной.

Хочется поставить насос на обратную трубу возле котла по типичной схеме.
Вопрос следующий.
На рисунке в месте под номером 1. Нужно ли туда ставить винтиля, что бы вода проходила по радиаторам? Опасаюсь, что вода, совсем минуя радиаторы устремится вниз. В этой схеме, она хоть как-то поднимается.

Благодарю за совет.

Вернуться к началу