Alex_R » 18 фев 2015, 09:57
Я вообще не сторонник дублирования регулировок. Погодозависимый датчик, термостаты на ТП, термостаты на радиаторы. Каша какая-то получается. Некоторые ещё и поэтажное регулирование пропогандируют.
Мы стараемся"отрегулировать" систему уже на этапе расчета, для преднастроек ставим регулировочные клапаны на всё (в комбимиксе они уже есть), а дальше всё управляется термостатом котла и не требует вмешательства пользователя. Один заказчик недавно сказал, что уже три года к котлу не подходил, к этому и надо стремиться.
Единственное исключение, это если большие окна на солнечной стороне, если не планируются шторы или жалюзи, там уже такие регулировки оправданы.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Регулировки должны быть либо согласованы между собой, ка например у того же кромшредера, либо она должна быть одна.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):а результат был такой, что когда тепло он полами помещение перегревал, когда холодно то радиаторами не догревал.
Не пойму, как такое может быть, если на этом смесительном узле стоит термостатический клапан и свой подмес, и + баллансировочный клапан ТП VS радиаторы, который изначально уравновешивает эти две системы.
Я вообще не сторонник дублирования регулировок. Погодозависимый датчик, термостаты на ТП, термостаты на радиаторы. Каша какая-то получается. Некоторые ещё и поэтажное регулирование пропогандируют.
Мы стараемся"отрегулировать" систему уже на этапе расчета, для преднастроек ставим регулировочные клапаны на всё (в комбимиксе они уже есть), а дальше всё управляется термостатом котла и не требует вмешательства пользователя. Один заказчик недавно сказал, что уже три года к котлу не подходил, к этому и надо стремиться.
Единственное исключение, это если большие окна на солнечной стороне, если не планируются шторы или жалюзи, там уже такие регулировки оправданы.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:[/color][/size]
Регулировки должны быть либо согласованы между собой, ка например у того же кромшредера, либо она должна быть одна.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:[/color][/size]
[quote="oleg.dmitrievic"]а результат был такой, что когда тепло он полами помещение перегревал, когда холодно то радиаторами не догревал.[/quote]
Не пойму, как такое может быть, если на этом смесительном узле стоит термостатический клапан и свой подмес, и + баллансировочный клапан ТП VS радиаторы, который изначально уравновешивает эти две системы.