Outcast » 03 ноя 2015, 19:31
Всем привет!
Начну основательно и издалека: имеем закрытую систему отопления, настенный котел, дом 150 кв.м в 3-х уровнях (по 50 кв.м. на уровне), котел расположен на 1 этаже, установлено 2 мембранных бака: один в котле (плоский) и один обычный красный на 10 литров в подвале (установлен внизу под котлом, расстояние по трубам до него метра два, установлен он в горизонтальном положении)
На мансарде установлен термодатчик (воздушный), на котором выставлена комнатная температура 23 градуса и как только температура в помещении достигает этих 23 градусов котел полностью выключается, даже насос, в это время давление в системе резко подпрыгивает (во время отключения насоса) на 0,3-0,4 бар, потом как только температура воздуха в районе датчика опускается ниже 22 градусов (хотя точно не знаю какая там градация на включение термопары) котел заводится и давление опять падает на 0,3-0,4 бар и такой режим работы примерно 1 раз в неделю требует подпитки системы, потому что давление в конце концов падает ниже минимального. Если датчик на мансарде убрать, то подпитывать систему так часто не надо, достаточно 1 раз месяц или и того реже. Рабочее давление держу в пределах 1,5-1,7 бар.
Причину того, что давление падает в комфортном режиме работы (с датчиком комнатной температуры и полным отключением котла) я считал малый объем мембранного бака, так как трубы у меня толстые в системе я думал что объем воды у меня литров 200, но сегодня был крайне удивлен замерив после полного слива объем воды по счетчику, оказалось всего 92 литра, ну плюс еще что-то в подвале не дослилось, короче максимум 100 литров получается.
Слить воду решил еще потому, что делал сервисные работы с бачками перед сезоном, проверял давление в них, тот что плоский в котле показал 1 атм, я его докачал до 1,5, а второй показал 0 и накачать его не получилось, я подумал что мембране кранты, слил воду, разобрал его оказалось что мембрана полностью залита водой и прилипла к стенкам бака, я ее отодрал, бака собрал, накачал 1,5 атм, вроде держит.
Как давно это с ним (этим вторым баком) случилось не знаю, я каждый год перед сезоном давление проверяю, может и не проверил в прошлом году.
В общем подитожив, прошу совет поможет ли мне замена бака мембранного на бак большей емкости, например литров на 30-35. И если его все таки менять, то брать обычный как у меня сейчас с мембраной похожей на известное резиновое средство контрацепции, у нас такие фирмы Валтек например продаются, 35 литровый стоит 2250 руб. или лучше взять вот такой модный
http://www.adl.ru/production/valve/expa ... excon/c35/ вот видос по нему [BBvideo 560,340]
https://www.youtube.com/watch?v=zsm_BodCjm8[/BBvideo] его цена 2850 руб за 35 литровый, мне кажется мебрана в нем работает наиболее правильно, ну а насчет того что она не меняется я когда думал, что моей мембране кранты хотел ее купить перед разборкой оказалось что стоит она у нас около 400 руб., в то время как бак в сборе на 10 литров 820 руб., вот и маразм, хотя с другой стороны если мембрана залипнет как у меня при полном падении давления в баке Flamco Flexcon, то ее уже не отодрать, бак то не разборный.
Всем привет!
Начну основательно и издалека: имеем закрытую систему отопления, настенный котел, дом 150 кв.м в 3-х уровнях (по 50 кв.м. на уровне), котел расположен на 1 этаже, установлено 2 мембранных бака: один в котле (плоский) и один обычный красный на 10 литров в подвале (установлен внизу под котлом, расстояние по трубам до него метра два, установлен он в горизонтальном положении)
На мансарде установлен термодатчик (воздушный), на котором выставлена комнатная температура 23 градуса и как только температура в помещении достигает этих 23 градусов котел полностью выключается, даже насос, в это время давление в системе резко подпрыгивает (во время отключения насоса) на 0,3-0,4 бар, потом как только температура воздуха в районе датчика опускается ниже 22 градусов (хотя точно не знаю какая там градация на включение термопары) котел заводится и давление опять падает на 0,3-0,4 бар и такой режим работы примерно 1 раз в неделю требует подпитки системы, потому что давление в конце концов падает ниже минимального. Если датчик на мансарде убрать, то подпитывать систему так часто не надо, достаточно 1 раз месяц или и того реже. Рабочее давление держу в пределах 1,5-1,7 бар.
Причину того, что давление падает в комфортном режиме работы (с датчиком комнатной температуры и полным отключением котла) я считал малый объем мембранного бака, так как трубы у меня толстые в системе я думал что объем воды у меня литров 200, но сегодня был крайне удивлен замерив после полного слива объем воды по счетчику, оказалось всего 92 литра, ну плюс еще что-то в подвале не дослилось, короче максимум 100 литров получается.
Слить воду решил еще потому, что делал сервисные работы с бачками перед сезоном, проверял давление в них, тот что плоский в котле показал 1 атм, я его докачал до 1,5, а второй показал 0 и накачать его не получилось, я подумал что мембране кранты, слил воду, разобрал его оказалось что мембрана полностью залита водой и прилипла к стенкам бака, я ее отодрал, бака собрал, накачал 1,5 атм, вроде держит.
Как давно это с ним (этим вторым баком) случилось не знаю, я каждый год перед сезоном давление проверяю, может и не проверил в прошлом году.
В общем подитожив, прошу совет поможет ли мне замена бака мембранного на бак большей емкости, например литров на 30-35. И если его все таки менять, то брать обычный как у меня сейчас с мембраной похожей на известное резиновое средство контрацепции, у нас такие фирмы Валтек например продаются, 35 литровый стоит 2250 руб. или лучше взять вот такой модный [url]http://www.adl.ru/production/valve/expansionvessels/flexcon/c35/[/url] вот видос по нему [BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=zsm_BodCjm8[/BBvideo] его цена 2850 руб за 35 литровый, мне кажется мебрана в нем работает наиболее правильно, ну а насчет того что она не меняется я когда думал, что моей мембране кранты хотел ее купить перед разборкой оказалось что стоит она у нас около 400 руб., в то время как бак в сборе на 10 литров 820 руб., вот и маразм, хотя с другой стороны если мембрана залипнет как у меня при полном падении давления в баке Flamco Flexcon, то ее уже не отодрать, бак то не разборный.