Не греют два последних радиатора.

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не греют два последних радиатора.

Re: Не греют два последних радиатора.

александр197831 » 17 янв 2016, 22:11

Может быть будем гадать?

ivanich » 17 янв 2016, 22:08

oleg.dmitrievic писал(а):и никого не удивляет подключение теплого пола? никого не удивляет то что все это работает от котлового насоса в котором выполен возможно есть встроенный байпас?
Ну улыбнуло конечно. :D Так ведь работает,правда не всё. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Добавлено спустя 48 секунд:
александр197831 писал(а):А на счет ТП
думаю они тоже из ПП :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: Не греют два последних радиатора.

александр197831 » 17 янв 2016, 22:07

У меня сразу возникла такая мысль но человек не дал описание какой котел насос написал мощный но какой? ?? А на счет ТП там не понятка я предложил его зажать.

oleg.dmitrievic » 17 янв 2016, 21:58

и никого не удивляет подключение теплого пола? никого не удивляет то что все это работает от котлового насоса в котором выполен возможно есть встроенный байпас?

Re: Не греют два последних радиатора.

александр197831 » 17 янв 2016, 21:47

100%

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Но это радикальные меры .

fredisk » 17 янв 2016, 21:44

Потом,ищи где плохо бежит и перепаивай.

Re: Не греют два последних радиатора.

александр197831 » 17 янв 2016, 21:40

Можно и так .

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А потом вешай батареи.

fredisk » 17 янв 2016, 21:34

снимаешь последний радиатор,ставишь 2 вентиля на подачу и обратку и смотришь,как бежит вода.

Re: Не греют два последних радиатора.

александр197831 » 17 янв 2016, 21:32

Может быть но это надо решать на месте так по схеме можно дохрена на советовать.

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Мы не видем кокие стыки и.т.п

ivanich » 17 янв 2016, 21:23

Думаю нужно последние приборы переделать на 20 трубу.

Re: Не греют два последних радиатора.

александр197831 » 17 янв 2016, 21:19

Зажмите ТП и одну ветку которая греет, если при этом последние приборы обогрева не будут греть то причина одна надо перепайка.

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Дима вам правельно говорит.

Dim@ » 17 янв 2016, 21:15

ДмитрийГАЗ
Читайте что я написал ЕЩЕ РАЗ, И ДЕЛАЙТЕ КАК ТАМ НАПИСАНО.

ДмитрийГАЗ » 17 янв 2016, 21:14

Если одно крыло на много короче другого,может не прогревать последние радиаторы?

Dim@ » 17 янв 2016, 20:56

ДмитрийГАЗ
видимо не так раз не работает.
видео и фото пожалуйста выкладывайте, посмотрим
лучше конечно что бы приехал специалист к вам

ДмитрийГАЗ » 17 янв 2016, 20:54

смонтировано как у вас на схеме.просто из меня проектировщик неахти

Dim@ » 17 янв 2016, 20:49

ДмитрийГАЗ
я специально затер часть конечной трубы которой на схеме быть не должно. Вы я так понял на этот факт не обратили внимание. А следовало бы убрать эти части труб и запаять концы. :!:

fredisk » 17 янв 2016, 20:48

А закольцевать систему нельзя?

Dim@ » 17 янв 2016, 20:47

ДмитрийГАЗ
ну на лицо явное не соблюдение технологий. могли легко перегреть и запаять. особенно когда нету опыта работы.

ДмитрийГАЗ » 17 янв 2016, 20:44

Паяли стекловолокно,но температура в доме была -3.Могло повлиять?Пробовал,прикрывать остальные ,открывать на полную последние,4 дня и все крыло прохладное,а второе-недотронешся.

Dim@ » 17 янв 2016, 20:40

ДмитрийГАЗ
вода идет по пути наименьшего сопротивления т.е. через ближние к насосу кольца, что бы вода пошла через дальние радиаторы в ближних надо создать искуственно сопротивление в трубах.
Второй момент - паяли наверняка полипропиленом, могли запаять сечение трубы.
Перекройте все разиаторы кроме тех которые не греются. Эти радиаторы должны начать греться, сразу. Потом понемножку открывайте остальные радиаторы, добиваясь что бы и они грелись и наиболее дальные одинаково.

Вернуться к началу