ksi69 » 17 май 2016, 13:06

Спасибо за высказывания. Не было возможности раньше на сайт выйти. Поясняю в чем дело. Я сам занимаюсь монтажом и обслуживанием котлов. На этот дом я пришел когда уже все было сделано, я там только поставил котел и подключил бойлер. Бассейн, решил хозяин греть потом. Я сам понимаю что сделана хрень, но как объяснить заказчику, что это не правильно -если в доме тепло?

Re:

tiptop » 10 май 2016, 06:02

гpязнуля писал(а):72 гигакалории/365дне/24часа=9,6кВт/ч что около 10% от мощности котла. Все условно, не знаем назначение здания, что за бассейн открытый закрытый, и регион неизвестен.
А о чем разговор? Не веришь что за газ можно столько платить?
Да. Что-то многовато показалось... :|
Honda писал(а):
tiptop
На вашей схеме насос КН2 качает воду из системы отопления в систему водоснабжения ? :roll:
КН1, КН2 - это котловые насосы (основной и резервный).
Для чугунного котла, конечно же, подпитку надо врезать в другом месте - где-нибудь в коллектор подачи.

Honda » 09 май 2016, 21:31

Code писал(а):Это все понятно, вопрос в том, что автор был вынужден отказаться от поочередной работы бойлер-отопление.
Это не принципиально. Схема работы остается той же: при нагреве бойлера котел будет стремиться работать по заводской настройке.

tiptop
На вашей схеме насос КН2 качает воду из системы отопления в систему водоснабжения ? :roll:

Code » 09 май 2016, 21:11

Honda писал(а):Для работы на отопление ... При нагреве бойлера
Это все понятно, вопрос в том, что автор был вынужден отказаться от поочередной работы бойлер-отопление.
tiptop писал(а):Предлагаю использовать трёхходовой клапан
Да, с клапаном по идее бойлер будет греться быстрее, чем со стрелкой.

Honda » 09 май 2016, 20:51

Code писал(а):Что за автоматика такая, сразу два условия выполняет?
Для работы на отопление выставляется ограничение минимальной температуры котла 50-55 град.
При нагреве бойлера минимальная температура котла, устанавливаемая автоматикой уже градусов так 85 (заводская настройка). Так что никаких противоречий не возникает.

гpязнуля » 09 май 2016, 20:28

72 гигакалории/365дне/24часа=9,6кВт/ч что около 10% от мощности котла. Все условно, не знаем назначение здания, что за бассейн открытый закрытый, и регион неизвестен.
А о чем разговор? Не веришь что за газ можно столько платить?

tiptop » 09 май 2016, 20:14

гpязнуля писал(а):10тыс куб газа
- где-то 72 гигакалории... %)

гpязнуля » 09 май 2016, 20:01

И в трубу и в форточку 10тыс куб газа это около 13% "перетопа" за год. Можно ли за счет автоматики добиться снижения расхода газа на 13%?
расчет весьма приблизителен. А сколько газ стоит?

tiptop » 09 май 2016, 19:53

гpязнуля писал(а):На стадии закупки оборудования экономят тысяч 70, а потом их и переплачивают в первый же год за газ.
То есть 10 тыс. кубов газа улетает в трубу? :shock:
...Или в форточку? =-O

Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Code писал(а):500 литров бойлер, пока нагреет, все остывает, пришлось отказаться от приоритета.
Тоже сталкивался с этим. "Программный" приоритет - бестолковое дело. Котёл работает только на емкостной водоподогреватель, но при этом с частичной нагрузкой - всю мощность отдать не может.
Предлагаю использовать трёхходовой клапан - регулятор температуры прямого действия:
boilerhouse_2'.png

Code » 09 май 2016, 19:37

Honda писал(а):Для нагрева бойлера у автоматики своя программа.
Что за автоматика такая, сразу два условия выполняет?
Ну пишет же автор - 500 литров бойлер, пока нагреет, все остывает, пришлось отказаться от приоритета.

гpязнуля » 09 май 2016, 19:30

Honda, эта композиция у Будеруса имеет типовое решение. В голове есть все, просто надо взять книжку, или качнуть с сайта, и все. На стадии закупки оборудования экономят тысяч 70, а потом их и переплачивают в первый же год за газ. А переделка уже все 150тр может потянуть. Народ просто издевается над хорошей техникой.

Honda » 09 май 2016, 19:23

Code писал(а):Бойлер греть - не ограничивать, бассейн греть - ограничивать.
Для нагрева бойлера у автоматики своя программа.

гpязнуля » 09 май 2016, 19:16

tiptop, да я же не спорю, постоянный расход это правильно и лучше всего, но когда он нужен. А есть случаи когда он (расход постоянный) не важен и не нужен..

Code » 09 май 2016, 19:14

Honda писал(а):нужно ограничить минимальную температуру нагрева котла
Бойлер греть - не ограничивать, бассейн греть - ограничивать.
Придется в бассейн с мылом нырять, однако. :P

Re:

tiptop » 09 май 2016, 19:07

гpязнуля писал(а):Ну да, ты писал, я читал, а вопрос вечный!
Это я к тому, что годы идут, но люди по-прежнему сомневаются в том, что НЕПРЕРЫВНО обеспечивать номинальный расход воды через котёл - едва ли не самое лучшее, что можно для него сделать. :DANCE:

гpязнуля » 09 май 2016, 19:03

Honda писал(а): Правда не знаю, есть ли в автоматике Будеруса такая функция. :roll:
Такое впечатление что проектировщик-монтажник-консультант-продавец-или сам хозяин руководствовался этим при создании котельной.

Honda » 09 май 2016, 18:45

На контур теплых полов - свой насос с трехходовым краном.
С гидравлическим разделителем заморачиваться не стоит, так как у котла такой мощности есть функция "термострим" с подмесом холодной воды обратки в подачу котла.
Чтобы контур нагрева бассейна работал летом, нужно ограничить минимальную температуру нагрева котла. Правда не знаю, есть ли в автоматике Будеруса такая функция. :roll:

гpязнуля » 09 май 2016, 17:44

Ну да, ты писал, я читал, а вопрос вечный!

tiptop » 09 май 2016, 12:58

гpязнуля писал(а):tiptop, вечный вопрос
Да. ПисАл я об этом ещё в 2008-2009 годах: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=15443" onclick="window.open(this.href);return false;

oleg21au6 » 09 май 2016, 12:35

tiptop писал(а):Для чугунного котла - только короткозамкнутый контур!
если нормально сделать по штатной схеме от Будеруса, то можно обойтись и без гидрострелки...но тут ключевое слово - НОРМАЛЬНО...а с этим у топикстартера похоже проблемы...некому у него нормально сделать коль сам в эти дебри полез...:(