Alex_R » 02 апр 2015, 20:02
Ник-олай писал(а):Работает тока с ЦН,свет отключили как то,она и встала((((Не оч. приятные воспоминания...
Да я вам не говорю, её в горизонте пускать.
Стояковую, однотрубную систему, по сути то, что у вас и нарисовано. Розлив сделать в металле, стояки лучше полипропиленом, байпас и краны, как писал выше. Трехходовые не советовал бы по ряду причин, объяснять долго. Лучше три отдельных с "американками", верхний регулирующий (не шаровый).
Предпоследняя схема, на мой взгляд, самая правильная. Диаметры стояков можно уменьшить.
Dim@ писал(а):ДвухТрубная схема
Дим, дык у него и так считай лучёвка). При двух радиаторах на ветке однотрубка отлично работает и регулируется.
[quote="Ник-олай"]Работает тока с ЦН,свет отключили как то,она и встала((((Не оч. приятные воспоминания...[/quote]
Да я вам не говорю, её в горизонте пускать.
Стояковую, однотрубную систему, по сути то, что у вас и нарисовано. Розлив сделать в металле, стояки лучше полипропиленом, байпас и краны, как писал выше. Трехходовые не советовал бы по ряду причин, объяснять долго. Лучше три отдельных с "американками", верхний регулирующий (не шаровый).
Предпоследняя схема, на мой взгляд, самая правильная. Диаметры стояков можно уменьшить.
[quote="Dim@"]ДвухТрубная схема[/quote]
Дим, дык у него и так считай лучёвка). При двух радиаторах на ветке однотрубка отлично работает и регулируется.