Как отключить приоритет ГВС

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как отключить приоритет ГВС

Re:

Санташ » 06 ноя 2015, 04:29

Айсан-Техник писал(а):
Санташ писал(а):В таком случае не получится так, что при меньших градусах отопления вода не будет достаточно прогреваться ?
Тут надо выбирать или котел работает на полную по приоритету, или бойлер греется без приоритета и температура ГВС не будет превышать Т-котла.
Спасибо за совет попробую.

Айсан-Техник » 05 ноя 2015, 22:04

Санташ писал(а):В таком случае не получится так, что при меньших градусах отопления вода не будет достаточно прогреваться ?
Тут надо выбирать или котел работает на полную по приоритету, или бойлер греется без приоритета и температура ГВС не будет превышать Т-котла.

Re:

Санташ » 05 ноя 2015, 21:30

Айсан-Техник писал(а):Отключайте датчик бойлера от котла, насос загрузки бойлера подключайте через термостат
В таком случае не получится так, что при меньших градусах отопления вода не будет достаточно прогреваться ?

Dim@ » 05 ноя 2015, 21:05

На плате котла должен быть переключатель насколько я помню. Почитайте сервис мануал

Re: Как отключить приоритет ГВС

Санташ » 05 ноя 2015, 20:37

Т.е. Подключить питание насоса бойлера через темп датчик?

Айсан-Техник » 05 ноя 2015, 20:35

Отключайте датчик бойлера от котла, насос загрузки бойлера подключайте через термостат

Re: Как отключить приоритет ГВС

Санташ » 05 ноя 2015, 20:25

Модель котла 1,620in

wetleo » 05 ноя 2015, 19:41

если в яндексе ввести бакси 64 кв,что бы понять о каком котле идёт речь ,то сразу понимаешь какой курс евро и долара на сегодняшний день

Добавлено спустя 50 секунд:
ответ примерно такой ,нажмите на кнопку

Добавлено спустя 41 секунду:
пожалуйста

Как отключить приоритет ГВС

Санташ » 05 ноя 2015, 18:54

Добрый вечер форумчане! Проблема такая, котел BAXI 64 kw, долго нагревает воду, бойлер 200 литровый. За это время остывает отопление. Как сделать чтоб нагревал и бойлер и отопление одновременно без всяких приоритетов? Спаибо

Вернуться к началу