ADZ » 18 ноя 2019, 02:38
Имеется такая интересная задача – топить дом криптомайнером.
Идея такая: криптомайнер погружен в вазелиновое масло, в связи с чем масло нагревается до 80°C. Возьмем постоянную электрическую мощность и тепловыделение криптомайнера 5квт/ч. Нагретое масло насосом гонится в пластинчатый теплообменник типа такого
Ebay . com/itm/Plate-heat-exchanger-BEER-WORT-CHILLER-cooler-HOME-BREWERY-Brewing-NORDIC/262677590698
В теплообменнике масло отдает тепло воде, вода идет в радиаторы отопления в доме. Температура обратки, скажем 40°C. Может ли кто-то помочь рассчитать какой мощности нужен теплообменник и подойдет ли такой тип по ссылке выше?
Вязкость материалов возьмем отсюда tehtab . ru/Guide/GuidePhysics/VicosityReynolds/LiquidsKinematicViscosityTable/
У вазелинового масла при 50°С – 20, при 70°С – 15; у воды – ок. 1. Теплопроводность масла в 5 раз меньше воды.
Вопрос сейчас именно в выборе мощности и типа теплообменника. По идее подобного рода теплообменники стоят в настенных газовых котлах и обладают огромной мощностью, правда там греется вода от воды. Вот даже у самого маломощного по ссылке выше “Ba-12-12” заявленный теплосъем 25квт.ч (при площади поверхности 0.144 кв.м. и макс. объем прокачиваемой воды 4куб.м/ч). Задача помимо отопления состоит в том, чтобы температура масла (и соответственно криптомайнера) охлаждалась (не выше 70°C).
Вопрос также и в том, будет ли данный теплообменик работать с низким давлением? Если воду еще можно сделать под давлением, то масло качается насосом из негерметичной емкости.
Помимо расчета интересно также услышать ваши идеи и соображения на сей счет.
Имеется такая интересная задача – топить дом криптомайнером.
Идея такая: криптомайнер погружен в вазелиновое масло, в связи с чем масло нагревается до 80°C. Возьмем постоянную электрическую мощность и тепловыделение криптомайнера 5квт/ч. Нагретое масло насосом гонится в пластинчатый теплообменник типа такого
Ebay . com/itm/Plate-heat-exchanger-BEER-WORT-CHILLER-cooler-HOME-BREWERY-Brewing-NORDIC/262677590698
В теплообменнике масло отдает тепло воде, вода идет в радиаторы отопления в доме. Температура обратки, скажем 40°C. Может ли кто-то помочь рассчитать какой мощности нужен теплообменник и подойдет ли такой тип по ссылке выше?
Вязкость материалов возьмем отсюда tehtab . ru/Guide/GuidePhysics/VicosityReynolds/LiquidsKinematicViscosityTable/
У вазелинового масла при 50°С – 20, при 70°С – 15; у воды – ок. 1. Теплопроводность масла в 5 раз меньше воды.
Вопрос сейчас именно в выборе мощности и типа теплообменника. По идее подобного рода теплообменники стоят в настенных газовых котлах и обладают огромной мощностью, правда там греется вода от воды. Вот даже у самого маломощного по ссылке выше “Ba-12-12” заявленный теплосъем 25квт.ч (при площади поверхности 0.144 кв.м. и макс. объем прокачиваемой воды 4куб.м/ч). Задача помимо отопления состоит в том, чтобы температура масла (и соответственно криптомайнера) охлаждалась (не выше 70°C).
Вопрос также и в том, будет ли данный теплообменик работать с низким давлением? Если воду еще можно сделать под давлением, то масло качается насосом из негерметичной емкости.
Помимо расчета интересно также услышать ваши идеи и соображения на сей счет.