Развернуть Обзор темы: Котел Beretta CIAO Nord проблема с ГВС

Re: Котел Beretta CIAO Nord проблема с ГВС

Oxigen » 25 мар 2013, 09:26

Если разговор про Ciao, то пардон, но модель не указана котла, выше вообще про эксклюзив было, хоть тема и про Ciao...

Re: Котел Beretta CIAO Nord проблема с ГВС

Ramtec » 23 мар 2013, 11:29

Трёхходовой??? В CIAO N ? Ну-ну.... успехов.

Re: Котел Beretta CIAO Nord проблема с ГВС

Oxigen » 21 мар 2013, 15:51

Трехходовой бывает подвисает...

Re: Котел Beretta CIAO Nord проблема с ГВС

ARGUS » 04 мар 2013, 10:08

abooboonik писал(а):Скажите пожалуйста с чем связано то что котел при включении горячей воды игнорирует а как только кран закрываеться котел начинает прогревать ту воду которая зашла в систему, снова откручиваешь кран и сново ноль реакции? Отопление в норме...
скорее всего датчик протока забит. опишите подробнее циклы включения выключения котла

Re: Котел Beretta CIAO Nord проблема с ГВС

abooboonik » 04 фев 2013, 13:41

Скажите пожалуйста с чем связано то что котел при включении горячей воды игнорирует а как только кран закрываеться котел начинает прогревать ту воду которая зашла в систему, снова откручиваешь кран и сново ноль реакции? Отопление в норме...

Re:

ARGUS » 19 янв 2013, 20:31

kymi писал(а):Добрый день всем. У меня похожая проблемма, только котел (Beretta супер эксклюзив микс 32) уже работает пять лет. Особых проблемм не было. Сейчас на водоразбор скачет температура ГВ, то холодная - то горячая. Отопление работает хорошо. Позвонил в сервис, говорят теплообменник надо менять, позвонил в другой - говорят достаточно промыть теплообменник, но через какое-то время опять "накипит". Посоветуйте пожалуйста промывать или менять? Да,забыл сказать, вода у нас говорят плохая.
лучше начать с промывки. если не поможет (бывает такое в редких случаях) то заменить.
если будете вызывать мастера, то вызывайте его не на "промывку теплообменника" а на устранение причины контрастного душа. в этом случае не получится ситуации - работа выполнена, деньги заплачены, проблемма осталсь.

kymi » 09 янв 2013, 10:05

Добрый день всем. У меня похожая проблемма, только котел (Beretta супер эксклюзив микс 32) уже работает пять лет. Особых проблемм не было. Сейчас на водоразбор скачет температура ГВ, то холодная - то горячая. Отопление работает хорошо. Позвонил в сервис, говорят теплообменник надо менять, позвонил в другой - говорят достаточно промыть теплообменник, но через какое-то время опять "накипит". Посоветуйте пожалуйста промывать или менять? Да,забыл сказать, вода у нас говорят плохая.

Re:

ARGUS » 16 дек 2012, 09:42

Vinnipushka писал(а):И у меня еще вопрос по поводу тактования котла. Сейчас он включается каждые 5-6 минут, горелка работает около 1 минуты. Может это быть связано с тем, что площадь квартиры не очень большая для мощности котла, а режим отопления на котле выставлен где-то на 3/4? Квартира 52 квм, три биметаллические батареи - в двух комнатах и на балконе + теплые полы (сейчас включены только на балконе).
Пытаюсь понять вообще как с этим зверем ужиться...
мне кажется и "контрасный душ" и частые включения, выключения котла из за закипания воды в теплообменнике. котел начинает шуметь перед выключением? если да - то промывать котел. часто в новой системе в результате монтажных работ забиваются теплообменники

Re:

свет Ляксеич » 06 дек 2012, 10:27

Vinnipushka писал(а):И у меня еще вопрос по поводу тактования котла. Сейчас он включается каждые 5-6 минут, горелка работает около 1 минуты. Может это быть связано с тем, что площадь квартиры не очень большая для мощности котла, а режим отопления на котле выставлен где-то на 3/4? Квартира 52 квм, три биметаллические батареи - в двух комнатах и на балконе + теплые полы (сейчас включены только на балконе).
Пытаюсь понять вообще как с этим зверем ужиться...
Мощность котла существенно больше, чем требуется для вашей системы отопления. Незначительно, но может помочь установка комнатного термостата. Ну и как уже говорилось, надо посмотреть настройки газового клапана (в данном случае мин.мощность). Несмотря на это тактования не удастся избежать, но период тактования увеличится.

Vinnipushka » 05 дек 2012, 12:27

И у меня еще вопрос по поводу тактования котла. Сейчас он включается каждые 5-6 минут, горелка работает около 1 минуты. Может это быть связано с тем, что площадь квартиры не очень большая для мощности котла, а режим отопления на котле выставлен где-то на 3/4? Квартира 52 квм, три биметаллические батареи - в двух комнатах и на балконе + теплые полы (сейчас включены только на балконе).
Пытаюсь понять вообще как с этим зверем ужиться...

Vinnipushka » 05 дек 2012, 10:20

Провела сегодня замеры: 10,5 л/мин горячая вода, 15 л/мин холодная вода

Ramtec » 04 дек 2012, 17:25

Ок. Удачи вам :)

Vinnipushka » 04 дек 2012, 17:21

Ramtec
Спасибо за помощь, надеюсь в Подмосковье найти мастера не будет такой уж проблемой.
Скорость протока померяю завтра, отпишусь.

Ramtec » 04 дек 2012, 17:08

Ясно.Попробуйте связаться с Riello ,вам скорее всего подскажут к кому можно обратиться в вашем городе.
Информацию как связаться можно узнать там http://riello.su/info.aspx?id=4" onclick="window.open(this.href);return false;

P.S. И всё таки ради интереса возьмите 1 или 3 ёх литровую банку и померьте скорость протока гвс. Сильно ли различается с холодной водой?

Vinnipushka » 04 дек 2012, 15:12

Ramtec
Котлы были закуплены и установлены в строящемся доме в 2010, пока дом сдали, пока до ремонта руки дошли вот и 2012 наступил... Значит, буду искать мастера. На местного надежды мало, а хочется нормально пользоваться водой.
oleg.dmitrievic
Нет, поток воды остается таким же, только температура меняется.

oleg.dmitrievic » 04 дек 2012, 13:58

а проток воды случаем при этом не меняется? напор в смысле. хотя врятли это должно быть.

Ramtec » 04 дек 2012, 13:01

Данная модель была снята с производства в 2010 году.Либо вам кто то продал складские остатки,либо он долго лежал у вас ожидая своей установки.Но не суть. Не знаю сможете сами,но скорее всего придёться искать мастера.Необходимо посмотреть установлена ли перемычка JP4 (местоположение её можно посмотреть по инструкции котла).Если нет то необходимо её установить.Далее может быть неисправен датчик NTC ГВС .Это можно проверить только его заменой ( к сожалению бывали случаи когда только установка нового датчика решала проблему).
Ну и конечно проверить проток горячей воды ( взять 1 литровую или 3ёх литровую банку и засечь время за которую она набирается). Ну и напоследок проверить конечно ( как писали люди выше) настройки газовой арматуры.Хотя на данных моделях ни разу не встречал с этим проблем ,но всё бывает в первый раз.
В любом случае лучше обратиться к специалисту. Удачи вам.

Vinnipushka » 03 дек 2012, 22:35

Фото панели котла.

Ramtec » 03 дек 2012, 18:15

Не нет конечно :) я не о том. CIAO имеет битермический теплообменник и в современных версиях ещё ужатый весь. В более ранних версиях была проблема в логике работы котла ( приходилось снимать ограничение максимальной температуры гвс ).
Ну а вообще необходимо конечно замерить проток воды через смеситель ( именно горячей). Данные котлы Работать на гвс стабильно начинают где то с 5-6 литров в минуту.(просто паспорные 2 это он включится на этом протоке но будет контрастный душ).

шидол » 03 дек 2012, 18:11

Ramtec
тогда в чем по Вашему? В Вынесенном прессостате?