Развернуть Обзор темы: Беретта фабула 38 квт

Re: Беретта фабула 38 квт

Naet » 26 ноя 2013, 08:10

кс23 - к гадалке не ходи.

Re: Беретта фабула 38 квт

ARGUS » 27 янв 2013, 08:57

Гость писал(а):про "синюю коробочку" уже сам догадался....., спасибо всем кто откликнулся за советы.
Кто посоветует где в Москве или области приобрести это устройство?
попробуйте в их представительстве. ул. Малая Калужская д.6
тел.: +7 (495) 785-14-85 спросить Максима Карчагина
артикул запчасти KC23.

Re: Беретта фабула 38 квт

Гость » 14 янв 2013, 08:51

про "синюю коробочку" уже сам догадался....., спасибо всем кто откликнулся за советы.
Кто посоветует где в Москве или области приобрести это устройство?

Re: Беретта фабула 38 квт

ARGUS » 12 янв 2013, 13:29

Андрей Петрушенков писал(а):Добрый день форумчане!
Кто что посоветует? куда смотреть?

С уважением,
Андрей
согласен с предыдущим сообщением. скорее всего дело в этой "синей коробочке".
а вот датчик ионизации тут не при чем. т.к. его опрос происходит уже после попытки розжига

Ramtec » 11 янв 2013, 17:47

На газовой арматуре имеется такая синенькая коробочка,называется блок контроля ионизации заказной артикул KC 23. На 99.9% ему кирдык.

xpurp » 11 янв 2013, 17:25

Андрей Петрушенков писал(а):Кто что посоветует? куда смотреть?
на плату скорее всего, хотя электрод ионизации бы тоже осмотрел)
з.ы. сервис за эти 5 лет проводили?

Беретта фабула 38 квт

Андрей Петрушенков » 11 янв 2013, 13:00

Добрый день форумчане!

Котел работает уже 5 лет, без проблем. Но с недавнего времени появилась. Суть в следующем:
Котел работает как полагается, но периодически, может через 2 дня, может через неделю просто не завестись. При этом красных аварийных лампочек не зажигается, насосы жужжат, а розжига и последующего горения нет. Если покрутить задатчиком температуры, он будет щелкать, но все равно котел не запустится.
Если вкл-выкл питания сделать, котел запустится и будет работать как нужно до следующего случая.
Кто что посоветует? куда смотреть?