Vailand » 16 янв 2006, 18:12

[quote="Вадяныч";p="48204"]Да мы берем в Польше с завода - в гаражах делают лучше :lol:[/quote]
Спору нет :lol:

Вадяныч » 13 янв 2006, 22:46

Да мы берем в Польше с завода - в гаражах делают лучше :lol:

Хоттабыч » 13 янв 2006, 22:07

[quote="Вадяныч";p="48016"]Если котлам по 2-3 года , то теплообменники могут быть оба прогоревшие - это болезнь[/quote]
Потому что Чао ( по перепроверенным данным) собирали на Малой арнаутской - в гаражах. Об этом был уг. процесс на Украине.

Vailand » 12 янв 2006, 14:40

Проверте сначала теплообменник, и пожалуста напишите результат. Потому-что если нет, тогда будим искать другие причины :)

Antonoff » 12 янв 2006, 14:35

[quote="Antonoff";p="48012"]Зделайте точно так как описал вам Водянич. Тогда точно узнаете - тепплообменик или нет. Тоже будет видно по если течь в средине и по огнеупорной изоляции. Только осторожно снимайте ереднюю крышку - изоляция хрупкая.

Ок. Спасибо. Сегодня попробую.
[/quote]

Только что перекрыл подачу воды. Держит давление 1,4 +-0,1

Вадяныч » 12 янв 2006, 13:40

Если котлам по 2-3 года , то теплообменники могут быть оба прогоревшие - это болезнь

Antonoff » 12 янв 2006, 13:08

Зделайте точно так как описал вам Водянич. Тогда точно узнаете - тепплообменик или нет. Тоже будет видно по если течь в средине и по огнеупорной изоляции. Только осторожно снимайте ереднюю крышку - изоляция хрупкая.

Ок. Спасибо. Сегодня попробую.

Какой тип крана подпитки используется в вашем котле? прямой (такой что откручивается) или трьохходовой :?:[/quote]

Трехходовой. Верхнее положение-открыто. Среднее-закрыто. Нижнее-подпитка.

Vailand » 12 янв 2006, 13:01

[quote="Antonoff";p="47998"][quote="D P";p="47995"][quote="Antonoff";p="47981"]
Котлы работают на одну систему отопления?[/quote]

Нет, на разные.[/quote]
Тогда нет.
[quote="Вадяныч";p="47956"]
Проверить радиатор легко. Снимите кожух с котла и посмотрите на боковые поверхности теплообменника над камерой горения. Если видны ржавые потеки или соли-точно дырявый
[/quote][/quote]
Зделайте точно так как описал вам Водянич. Тогда точно узнаете - тепплообменик или нет. Тоже будет видно по если течь в средине и по огнеупорной изоляции. Только осторожно снимайте ереднюю крышку - изоляция хрупкая.
Какой тип крана подпитки используется в вашем котле? прямой (такой что откручивается) или трьохходовой :?:

Antonoff » 12 янв 2006, 11:46

[quote="D P";p="47995"][quote="Antonoff";p="47981"]
Котлы работают на одну систему отопления?[/quote][/quote]

Нет, на разные.

Antonoff » 12 янв 2006, 09:28

Всем спасибо за ответы. Теперь хоть понятно, в каком направлении копать. Забыл написать: Котла у меня стоит два (в разных помещениях) и оба работают одинаково. Могли ли что-то нахимичить во время установки?

Вадяныч » 11 янв 2006, 22:23

Проверить радиатор легко. Снимите кожух с котла и посмотрите на боковые поверхности теплообменника над камерой горения. Если видны ржавые потеки или соли-точно дырявый

proekt » 11 янв 2006, 22:09

А с закрытым краном горячей и перекрытой холодной ???

Зы.. наверное кран подпитки...

Насколько мне извесно в Чао нету пластинчатого теплообменника и вода удирать из отопления в ГВС не могет... Но я не особо в курсе... Еси чё - не пинайте :oops:

Re: Вопрос по Beretta CIAO

Mat » 11 янв 2006, 21:56

[quote="Antonoff";p="47913"] Давление воды падает до нуля примено за сутки[/quote]
Ах в отоплении...
Тогда действительно теплообменник.

Vailand » 11 янв 2006, 18:07

[quote="Antonoff";p="47913"]
Водяной кран в положении "открыто". Давление воды падает до нуля примено за сутки. Если пользоваться горячей водой, то и того быстрее (за неск. часов). Что сломалось? И сломалось ли?
Котлы устанавливали до меня, поэтому, как оно работало раньше- не знаю.
Заранее благодарю за помощь.
[/quote]
Опишите пожалуста детальней немножко не понимаю.
Давление в системе может падать по таким причинам:
- утечка в системе
- плохой кран запитки ситемы (пускает воду с системы назат в водопровод)
- умер теплообменник
Если я поныл вас правильно то последний вариант Ваш :!:

Вопрос по Beretta CIAO

Antonoff » 11 янв 2006, 17:03

Уважаемые спецы! Столкнулся с такой проблемой.
Водяной кран в положении "открыто". Давление воды падает до нуля примено за сутки. Если пользоваться горячей водой, то и того быстрее (за неск. часов). Что сломалось? И сломалось ли?
Котлы устанавливали до меня, поэтому, как оно работало раньше- не знаю.
Заранее благодарю за помощь.

Вернуться к началу