Котел BERETTA CIAO.Не нагревает воду.

Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Котел BERETTA CIAO.Не нагревает воду.

Вадяныч » 13 авг 2006, 14:44

Вадяныч » 23 июл 2006, 20:06

Пока на улице тепло , можно поменять местами датчики на воде и в контуре отопления-они одинаковые :cool:

Renegade » 21 июл 2006, 13:21

Лихо получилось :D

Вечером спросил а днем отремонтировал.
Замена на сопротивление (обман котла) думается у вас временно. Датчик надо поставить.

Вадяныч » 20 июл 2006, 20:19

Если котел реагирует на открытие крана горячей воды и напор не бешеный-мощность котла , давление газа либо подмес , а неисправности котла-датчик протока , NTC или плата управления . Диагностика этой неисправности редко занимает дольше 5 минут :cool: