Beretta Exclusive mix rsi 35 ошибка термостата горелки

Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Beretta Exclusive mix rsi 35 ошибка термостата горелки

Re: Beretta Exclusive mix rsi 35 ошибка термостата горелки

ARGUS » 27 янв 2015, 22:58

Алеесей писал(а):Здравствуйте! Котел Beretta Exclusive mix rsi 35 останавливается в режиме отопления с ошибкой 21 - термостат горелки. Если снять крышку с камеры сгорания, то котел работает как часы. В режиме ГВС все нормально. Что может быть, подскажите?
сколько котлу? проводилось ли ТО? всегда выходит в ошибку, или эпизодически?

горелка может перегреваться по двум причинам - что то с тягой или что то с пламенем. т.к. в вашем случае при приготовлении гвс котел работает нормально, есть вероятность, что неправильно отрегулировано минимальное давление газа

Beretta Exclusive mix rsi 35 ошибка термостата горелки

Алеесей » 09 дек 2014, 12:42

Здравствуйте! Котел Beretta Exclusive mix rsi 35 останавливается в режиме отопления с ошибкой 21 - термостат горелки. Если снять крышку с камеры сгорания, то котел работает как часы. В режиме ГВС все нормально. Что может быть, подскажите?

Вернуться к началу