jack74 » 21 авг 2008, 23:13
[quote="Alex-2612";p="15679403"]сколько достаточным должен быть длина дымохода от выхода с котла до края кирпичной трубы, чтобы ... и снизить такое неприятное ощущение как наличие конденсата?
О требованиях пожарников не в курсе... Знаю, что труба должна быть не менее чем на 1м выше крыши.[/quote]
Наличие конденсата зависит не от тяги, а от прогревания (в результате - подсушивания) дымохода. У современных котлов продукты сгорания имеют низкую температуру (холодные), поэтому нужна теплоизоляция дымохода. Например, пенопластом.
Высота трубы над крышей зависит от самой крыши (длины, уклона), рядом стоящих преград (зданий, деревьев...)... Поищи в интернете, инфы море...
Пожарники без кармана для очистки дымохода (не менее 300мм ниже подсоединения прибора) эксплуатировать не дадут.
Добавлено спустя 13 часов 38 минут 43 секунды:
Вот попалось сегодня на глаза... Если ещё интересует...
Высота дымохода для котлов с номинальной тепловой мощностью до 35 кВт должна быть не менее, чем 5м., для котлов с мощностью от 35 до 80 кВт - не менее, чем 8м., от 80 до 100 кВт - не менее 10м.
Высота дымохода над крышей устанавливается в зависимости от расстояния к гребню крыши и должна быть:
-не менее 0,5 м над гребнем крыши, если дымоход размещен на расстоянии до 1,5м. от гребня;
-на уровне гребня крыши, если дымоход размещен на расстоянии от 1,5м. до 3м. от гребня;
-ниже уровня гребня крыши на угол 10° к горизонту, если дымоход размещен далее чем 3м. от гребня.
Если вблизи дымохода находятся более высокие здания или деревья, то он должен выводиться выше них (выше границы «зоны ветрового подпора»).
…
В нижней части дымового канала ниже от входа димоотводного патрубка котла в дымоход должен быть «карман» глубиной не менее 250 мм с люком для чистки, который закрывается герметическими дверцами или заглушкой.
Выдернуто из "Рекомендации по установке котлов", которые и прикрепляю. Правда на украинском языке, но думаю, это не проблема
[quote="Alex-2612";p="15679403"]сколько достаточным должен быть длина дымохода от выхода с котла до края кирпичной трубы, чтобы ... и снизить такое неприятное ощущение как наличие конденсата?
О требованиях пожарников не в курсе... Знаю, что труба должна быть не менее чем на 1м выше крыши.[/quote]
Наличие конденсата зависит не от тяги, а от прогревания (в результате - подсушивания) дымохода. У современных котлов продукты сгорания имеют низкую температуру (холодные), поэтому нужна теплоизоляция дымохода. Например, пенопластом.
Высота трубы над крышей зависит от самой крыши (длины, уклона), рядом стоящих преград (зданий, деревьев...)... Поищи в интернете, инфы море...
Пожарники без кармана для очистки дымохода (не менее 300мм ниже подсоединения прибора) эксплуатировать не дадут.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 13 часов 38 минут 43 секунды:[/size][/color]
Вот попалось сегодня на глаза... Если ещё интересует...
[quote] Высота дымохода для котлов с номинальной тепловой мощностью до 35 кВт должна быть не менее, чем 5м., для котлов с мощностью от 35 до 80 кВт - не менее, чем 8м., от 80 до 100 кВт - не менее 10м.
Высота дымохода над крышей устанавливается в зависимости от расстояния к гребню крыши и должна быть:
-не менее 0,5 м над гребнем крыши, если дымоход размещен на расстоянии до 1,5м. от гребня;
-на уровне гребня крыши, если дымоход размещен на расстоянии от 1,5м. до 3м. от гребня;
-ниже уровня гребня крыши на угол 10° к горизонту, если дымоход размещен далее чем 3м. от гребня.
Если вблизи дымохода находятся более высокие здания или деревья, то он должен выводиться выше них (выше границы «зоны ветрового подпора»).
…
В нижней части дымового канала ниже от входа димоотводного патрубка котла в дымоход должен быть «карман» глубиной не менее 250 мм с люком для чистки, который закрывается герметическими дверцами или заглушкой.[/quote]
Выдернуто из "Рекомендации по установке котлов", которые и прикрепляю. Правда на украинском языке, но думаю, это не проблема :)