LEX » 03 май 2006, 14:34
Ну, вообще-то мона, да еще как мона.
Но видел такое только на промышленных котлах - и воздух шел в топку котла.
И здесь надо взвешивать две вещи: экономия топлива и состояние дымовых труб.
На моей прежней работе в 198... каком-то году, еще до меня произвели рационализацию - поставили эти самые подогреватели. Температура отходящих газов снизилась до 90С! Экономия газа была ощутимая - каждый котел жрал по 1800 м3/час, а их было семь.
Но дымовой трубе стало плохо и она "заплакала".
Так вот, ежегодный ремонт трубы обходился едва ли не дороже экономии газа.
В общем, думать надо. И рекуператор из нержавейки ставить, если что.
Ну, вообще-то мона, да еще как мона.
Но видел такое только на промышленных котлах - и воздух шел в топку котла.
И здесь надо взвешивать две вещи: экономия топлива и состояние дымовых труб.
На моей прежней работе в 198... каком-то году, еще до меня произвели рационализацию - поставили эти самые подогреватели. Температура отходящих газов снизилась до 90С! Экономия газа была ощутимая - каждый котел жрал по 1800 м3/час, а их было семь.
Но дымовой трубе стало плохо и она "заплакала".
Так вот, ежегодный ремонт трубы обходился едва ли не дороже экономии газа.
В общем, думать надо. И рекуператор из нержавейки ставить, если что.