sander » 15 июл 2009, 11:43

пересчет по формуле:
Qf = Qst *(dtf/dtst) ^n
где Qst - табличная мощность радиатора
dtst - табличный температурный напор
dtf - фактический (желаемый) напор.

например стандартный напор dtst = 50 (подача 80 обратка 60 воздух в помещ. 20)
при этом радиатор определенного типоразмера выдает 1000 Вт
а у тебя условия подача 50 обратка 30, воздух в помещ. 20, то твой напор:
dtf = (50+30)/2 - 20 = 20.

твоя мощность: Qf = Qst *(dtf/dtst) = 1000 * (20/50) ^n
n - показатель степени (см. каталог) если не указано в катало бери 1,28....1,3

Dim@ » 15 июл 2009, 11:20

:DONT_KNOW:

GuTherm » 15 июл 2009, 10:32

Dim@, ты чё :shock: прикалываешься и чесно не в теме?

Выбор радиаторов при работе с конденсационным котлом?

Dim@ » 15 июл 2009, 06:58

Как правильно подбирать радиаторы (Kermi) при работе c газовым конденсацилонном котлом (Vivadens MCR)? Так же, как и при обычном котле по таблице мощности? Или должен быть введен какой то поправочный коэфицент на мощность?