Потёк вентиль батареи

Бульдозер » 24 окт 2015, 15:42

Уважаемые спецы! Три года отработало отопление в частном доме, потёк кран на радиатор. Такой как на фото. Что лучше, его заменить, или как-то переделать подсоединение на обычном шаровом кране с бабочкой. Единственное, он стоит на "прямой" трубе, соответственно размер трубы 25-й, простой шаровый вентиль получается громоздкий и не эстетичным...

Изображение

Re: Регулировочные вентили для радиаторов в квартиру

Mazay » 03 июн 2010, 07:38

по качеству нормальные, на уровне Данфоса и овентропа. Литье из латуни. 5 лет гарантии, в Доме правительства с 1979 года работают - так говорится на сайте производителя.

denis_vishniakov » 02 июн 2010, 12:06

Mazay писал(а):На подаче в радиатор клапан "ts-e 772302" - c увеличенным проходом, на обратке шаровый кран. можно одеть головку на клапан ts-e, но ею не перекроешь подачу , а вот если докупить один металлический "колпачок 632930" на пару тройку радиаторов - то вполне можно обойтись без шарового крана.
Добрый день!
Это про вентили Herz? А по качеству они как, нормально?

Re: Регулировочные вентили для радиаторов в квартиру

Mazay » 01 июн 2010, 20:25

Обеспечивает стабильный гидравлический режим системы при терморегуляции (расход теплоносителя в стояке остаётся неизменным). Малое гидравлическое сопротивление.

Honda » 01 июн 2010, 20:18

Mazay писал(а):гидравлика пострадает меньше
Гидравлика чего? Стояка отопления?

Re: Регулировочные вентили для радиаторов в квартиру

Mazay » 01 июн 2010, 20:15

в смысле подача в радиатор , обратка из него, между ними байпас. гидравлика пострадает меньше если на соединение подачи и байпаса поставить трехходовой (желательлно чтобы еще байпас , подача и обратка были трубой одного ддиаметра), чем если на подачу клапан термостатичиский - сопротивление в режиме термостатирования будет меняться более заметно.

Honda » 01 июн 2010, 20:09

Mazay писал(а):даже в старых системах без термостатов влияние трехходовиков минимально
:shock: :?:

Re: Регулировочные вентили для радиаторов в квартиру

Mazay » 01 июн 2010, 19:47

На подаче в радиатор клапан "ts-e 772302" - c увеличенным проходом, на обратке шаровый кран. можно одеть головку на клапан ts-e, но ею не перекроешь подачу , а вот если докупить один металлический "колпачок 632930" на пару тройку радиаторов - то вполне можно обойтись без шарового крана.

либо второй вариант - на байпас клапан "3х ходовой calis ts-e" , а на обратку шаровый кран, и тоже колпачок использовать вместо головки.


Второй вариант предпочтительней - меньше разбалансированность системы, даже в старых системах без термостатов влияние трехходовиков минимально.

А к вопросу отсутствия теплосчетчиков в доме - так если нет поквартирного учета - остается второй фактор - комфорт. особенно когда в доме дети - влажность не так сильно падает от того что радиаторы сушат воздух....

ermalex » 30 май 2010, 16:23

Рутамыч писал(а):регуляторы не являются отсекающими кранами.

Если вы имеете в виду балансировочные клапана то являются, если термостатические клапана то они действительно не не могут полноценно выполнять роль запорной арматуры хотя по факту их достаточно для того что бы снять радиатор и на всякий случай накрутить заглушку на резьбу.
Рутамыч писал(а):регулировка возможно,но не столь точно как с регулятором.(а кто их точно настраивает, вручную???)
А вот тут у Вас полный сумбур лично я ничего не понял :?

Рутамыч » 30 май 2010, 11:15

регуляторы не являются отсекающими кранами.
и ставить его следует по одному по ходу подачи.
Если же есть необходимость полностью отсечь "радика" от сети. для снятия. то шаровые.
регулировка возможно,но не столь точно как с регулятором.(а кто их точно настраивает, вручную???)

Рутамыч » 30 май 2010, 11:04

Всем привет.
а почему бы тогда не поставить хорошие шаровые? проживут они не мало.
бойпас это типо "деталь номер 7" пусть останется не тронутой.

Пятницa » 27 май 2010, 22:55

А неча... ну и выше :D
попались тут обзорные статейки по радиаторам:
http://www.teploportal.ru/obzor1-3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4805& ... 70&oid=570" onclick="window.open(this.href);return false;

calmar » 27 май 2010, 22:24

А как с большим гс ? Одну секцию биметалла?

Пятницa » 27 май 2010, 22:15

Дык не они покупают с большим гидравлическим... Это те, кто "мёрзнет"

calmar » 27 май 2010, 22:06

Дак полно всяких Равшанов Джамшудовичей

Пятницa » 27 май 2010, 22:02

Honda писал(а):поставили радиатор с большим гидравлическим сопротивлением
А неча всякую лабуду ставить... :D

calmar » 27 май 2010, 12:22

Согласен

Honda » 27 май 2010, 12:13

Самый простой пример: поставили радиатор с большим гидравлическим сопротивлением, он плохо прогревается (естественно), или - недостаточно хорошо греет. Ну и чЁ делается :shock: - как обычно, взяли - переключили ВЕСЬ поток воды на радиатор - всё, тут же п===ц наступил стояку отопления.

calmar » 27 май 2010, 12:01

А как это трехходовик может задушить систему ? Он лишь отключает конкретный радиатор

Honda » 27 май 2010, 11:54

А то что инженер ДЕЗа запрещает установку трехходовых кранов - так правильно делает.
Поскольку - это внесение изменений в схему системы отопления (несогласованное по проектной документации).
Если не будет при замене потом радиатор греть - это проблема конкретного пользователя (неправильно собранный по гидравлике приборный узел). А если после самовольной замены не будет половина отопительных приборов греть по стояку - то это будет проблемой других жильцов в доме.
А если хочешь трехходовые поставить - оплати проект реконструкции системы, с согласованиями с автором проекта отопления. Тогда - зеленый свет.

Вернуться к началу