Хоттабыч » 18 июн 2006, 21:11

Ну уж слишком очевидные вещи в СНиПах писать?
Стояк - колективная собственность.
Вот например марш лесничной клетки - колективная собственность? Можно на неё дверь поставить (пусть даже открытую, но ключи только у одного)?
Или на стояк канализации задвижку (пусть даже открытую).
Напишите куда следует. Есть же соответствующая инспекция.

Подключение радиаторов

олег07 » 18 июн 2006, 20:36

таки золоты слова ///Смотря где. В общих помещениях с возможностью доступа для обслуживания (перекрытия и слива) - можно и нужно. В кавртире - незя////////
но просмотрел весь СНиП 41-01-2003 Отопление вентиляция кондиционирование - нету их даже близко.
но всё равно спасибо

Хоттабыч » 18 июн 2006, 18:57

Смотря где. В общих помещениях с возможностью доступа для обслуживания (перекрытия и слива) - можно и нужно. В кавртире - незя.
СНиП говорите,
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование:
3.37. В системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения: в зданиях с числом этажей 4 и более, в системах отопления с нижней разводкой в зданиях 2 этажа и более и на лестничных клетках независимо от этажности здания. На каждом стояке следует предусматривать запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов.
Арматуру и дренажные устройства, как правило, не следует размещать в подпольных каналах.
3.59*. У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях гардеробных, душевых, санитарных узлов, кладовых, а также в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в тамбурах и т.п.).
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.
3.60. Регулирующую арматуру для отопительных приборов однотрубных систем отопления следует принимать с минимальным гидравлическим сопротивлением, а для приборов двухтрубных систем - с повышенным сопротивлением.
3.61. Запорную арматуру следует предусматривать:
а) для отключения и спуска воды от отдельных колец, ветвей и стояков систем отопления;
б) для конденсатоотводчиков и автоматически или дистанционно управляемых клапанов. Для другого оборудования запорную арматуру следует предусматривать при технико-экономическом обосновании;
в) для отключения части или всех отопительных приборов в помещениях, в которых отопление используется периодически или частично.
Запорную арматуру допускается не предусматривать на стояках в зданиях с числом этажей три и менее.
СНиП 41-01-2003 Отопление вентиляция кондиционирование
6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п.).
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.
6.5.14 В системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения. На каждом стояке следует предусматривать запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов. В горизонтальных системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения на каждом этаже независимо от этажности здания.

Подключение радиаторов

олег07 » 18 июн 2006, 18:28

1.можно ли в стояк врезать кран и какой на это СНиП?
2.Кран неполнопроходной(стандартный) -- влияет ли это?Может он вместо 20 соответствует15?

Abil » 18 июн 2006, 13:58

Замена конвекторов на радиаторы и наоборот - вопрос сложный. Года два назад пытались заменить человеку конвекторы на радиаторы и не смогли: проектный институт поднял справочники и доказал, что у конвектора сопротивление меньше, чем у радиатора. Согласование мы не получили.

Хоттабыч » 18 июн 2006, 01:37

Ну если конвекторы на радиаторы (даже на биметалл) то это ИМХО вроде как ничего, вот ежели наоборот то сопротивление на приборе побольле станет, а вот краны на стояке - это не куда не годиться. Многие юзеры-ламеры считают, что ежели выпускной кран (обратку) подприкрыть то тепла станет больше :evil: - очень распостраненное заблуждение. Тепла станет меньше. На последних по ходу движения теплоносителя радиаторах - ваще не станет.
Так вот. Как начнут соседи Ваши все энти три крана крутить, вертеть и пусконалаживать - тут будет совсем не гуд.

Abil » 17 июн 2006, 11:26

Надо учесть и гидравлическое сопротивление новых отопительных приборов.

Re: Подключение радиаторов

Troll » 17 июн 2006, 11:17

[quote="олег07";p="63259"]
2.Кран неполнопроходной(стандартный) -- влияет ли это?Может он вместо 20 соответствует15?
Надеюсь до холодов получить ответы.
[/quote]
ну кран то этот как раз очень проходной , едимнственное, что бы соседи не поставили кран меньшего номинала,
и дай бого Вам зимой не вспомнить...

олег07 » 16 июн 2006, 21:33

Больно дороги сейчас билеты!

Re: Подключение радиаторов

Jol » 16 июн 2006, 21:21

[quote="олег07";p="63259"]Работающие там сантехники уверяют "всё будет хорошо!!"
Спасибо

http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=1836[/quote]

Пусть Вам эти сантехники домашний адрес оставят, если что не понравится..., потом в гости сходите

Подключение радиаторов

олег07 » 16 июн 2006, 20:38

Соседи сверху меняют радиаторы:конвекторы на биметалл.
В стояк 20 врезают шаркран,выше и ниже его отводы и через такие же краны к радиатору.Работающие там сантехники уверяют "всё будет хорошо!!"
По всем темам вижу здесь людей заботтящихся о качестве и правильности своей работы.Подскажите:
1.можно ли в стояк врезать кран и какой на это СНиП?
2.Кран неполнопроходной(стандартный) -- влияет ли это?Может он вместо 20 соответствует15?
Надеюсь до холодов получить ответы.
Спасибо