Сколько радиаторов надо оставить без термостатических голов?

Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Сколько радиаторов надо оставить без термостатических голов?

Styx » 01 дек 2006, 11:33

Достаточно.На насосных группах он должен быть уже отрегулирован.

102132 » 01 дек 2006, 11:20

...А вроде на моих насосных группах есть перепускной клапан, его достаточно? Надо его как-то регулировать что-бы "перепускал"?

Tourist » 01 дек 2006, 11:05

На коллекторах байпас должен стоять. И регулятор давления влепить. Или есть коллектора в крмплекте с байпасом и перепускным вентилем.
А головки лучше везде поставить. Экономия энергии млин.

Styx » 01 дек 2006, 11:03

Если везде закроются регуляторы, насосу некуда будет качать :roll: Чтобы этого избежать предусматривается перепускной клапан.Где-то на форуме о нем была или тема или сообщение.

102132 » 01 дек 2006, 10:58

[quote="Styx";p="78437"]
А последний радиатор и есть байпас.
[/quote]

...какой последний, у меня 4 уровня и на всех стоят коллектора от которых звездочкой расходятся трубы к батареям?

А если на "последнем" клапан закроется (на всех остальных уже звкрыт - потеплело), насосу некуда будет качать воду?

Styx » 01 дек 2006, 10:48

Не менее 50% радиаторов,находящихся в одном помещении должны быть с термостатикой (старый СНиП), а по п.6.5.13 СНиПа 41-01-2003 ващще на всех. А последний радиатор и есть байпас.

Сколько радиаторов надо оставить без термостатических голов?

102132 » 01 дек 2006, 10:38

Котел Ferolli pegasus 68 2f, дом 4-е уровня (350м2 + неотапливаемый пока подвал); один стояк высотой 9м (медь), система коллеторная; разводка по полу металлопластиком (16); 80 м2 теплых полов - насос 25-60 трехходовой смеситель; 18 радиаторов, насос 32-60. Собираюсь поставить термоголовки и в связи с этим вопрос.

Сколько радиаторов надо оставить без термоголовок, имеет ли значение на каких из 4-х уровней они должны быть расположены?

Или существуют еще какие-нибудь решения, например байпас между прямым и обратным коллектрами на верхнем уровне?

Вернуться к началу