oleg.dmitrievic писал(а):
Причем тут его качество, если проблема в газовой смеси? У нас просто сама смесь другая газовая. отсюда и проблема
Проблема в том, что у нас именно "смесь" - пропан+бутан. Котлы же европейского производства обычно тестируются на чистом газе - либо пропане (G31 согласно EN437), либо бутане (G30).
Обусловлено это тем, что бутан дешевле - поэтому его стараются лить побольше. Но при отрицательных температурах не испаряется, соответственно слишком много его быть не должно.
Если говорить о конкретных цифрах, то они есть в нашем ГОСТ 20448-90. Согласно данному стандарту в умеренной климатической зоне при наружной установке баллонов с газом (либо групповых установок без испарителей) можно использовать:
1. Летом - Смесь пропана и бутана технических (СПБТ). Содержание бутана не более 60%.
2. Зимой - Пропан технический (ПТ). Содержание пропана не менее 75% (бутана, соответственно не более 25%)
Обычно используются названия "летний" и "зимний" газы.
С точки зрения котла данные газы отличаются теплотворной способностью и количеством кислорода, нужного для горения. Бутан и тепла выделяет больше, и воздуха для него больше надо.
Соответственно, в самой смеси ничего плохого, в принципе, нет. Газовый клапан по параметрам горения настроил и все.
Но вопросы возникают по двум причинам:
1. "Плавание" состава смеси от заправки к заправке. В основном из-за того, что газгольдер вплоть до опоражнения использовать нельзя, и газ доливается в остатки, процентоное содержание которых предсказать трудно. Бывают еще и недобросовестные поставщики, но это редкость.
2. При температурах около нуля скачет количество бутана при переходе в газовую фазу.
Какая-то большая описательная часть получилась
Если конкретно, то при росте процента бутана в газовой фазе повышается нагрев поверхности горелки на низкой модуляции вентилятора котла. Чтобы с этим бороться, необходимо придерживаться выского процента избыточного кислорода. Для наших котлов конкртеная цифра была приведена выше - 6% кислорода в дымовых газах на минимальной мощности котла. Такой процент при пуско-наладке позволяет поддерживать нормальное содержание в том числе при "уплывании" состава газовой смеси.