Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Диаметр веточки

olfar » 14 авг 2007, 06:52

1,5 квт - это че, секций двенадцать? 16-й за глаза наверно. Слишком маленькая скорость тоже не есть гуд.

Хоттабыч » 14 авг 2007, 01:01

А что со смайликами? Рад я - редко захожу в последнее время, :( ЛисонькуИзображение, и других товарищейИзображение, давно не видел, тфу ты, слышал, то есть читал :cry: вот и радуюсь :lol:

Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:

Кстати, есть поговорка: "Хороший левак - укрепляет брак". Я правда ей не призываю следовать, и сам ни,ни, :lol: - щютка, но в каждой шутке - есть доля шутки.

Хоттабыч » 14 авг 2007, 00:05

Привет,
Так так так, :lol: можно тоже поучаствовать?
На систему с естественной циркуляцией, трех этажного домика, можно ли термоголовки на чугунные радиаторы поставить? Стояк 25 полипропилен, перемычки тоже 25. Верхний розлив - 32 сталь (неотапливаемый нежилой чердачёк, нижний розлив - 32 полипропилен. Всего по 4 сояка на каждой ветке (веток две).
Режим естественной циркуляции предусмотрен как аварийный (зимняя дача - частые, до двух раз в неднлю на полдня) отключения электричества). В этом режиме работает один КЧМ (50% от расчетной в реж. сам хол пят. дневк.). "Умный котел", вместе с насосами, и теплые полы, понятное дело отдыхают - тока нет. Дали свет Умн. котел включился, ну дальше все понятно.
Режим проживания заказчика - выходные с ночевкой (можно если, что и камином подтопить) ну на недельке разочек заехать.
В режиме дежурного отопления - тоже работает один котел КЧМ (насосы правда молотят если ток есть). Умный котел Заказчик включает отправкой СМС перед выездом на дачу (ехать полчаса-час), ну дальше тоже все ясно, кстати электротэн в каменке тоже - второй СМСкой. Да, уезжая переводит в режим дежурки - нажатием одной клавиши (вместе с постановкой на сигнализацию).
Как Вам задумка?
Ах, да вопрос. Термоголовки на радиаторы в этом случае, в частности, и на ЕЦ вообще - как собаке пятая нога - ненужны? Или вредны - убьют нахирен ЕЦ - ей и так спротивление обратного лепесткового клапана преодалевать предется, бедняге, ну ничего, мы его побольше диаметром сделаем :lol:

Styx » 13 авг 2007, 23:14

Таак! Хватит тут мутить!! Речь о периметре шла, а тут уже на коллектор съехали. А по пути к последнему радиатору два тройничка с мизерным проходом, да не одни эти радиаторы в доме. Мое мнение - 20-ка. Расчеты расчетами,а практика - практикой.

Илья » 13 авг 2007, 21:33

[quote="Отопленец";p="15643946"]Вот расскажите вы считаете или советуетесь?[/quote]
Да это Лиса с праздника...тово...не обращайте внимания. А при коллекторной разводке по радиаторам по-уму: дальние 20-ку в зависимости от протяженности трассы, темп. графика и потребной мощности, ближние - 16. Но в большинстве случаев 16 за глаза, хоть Стикс при 0,1 м/с и длине 20 м отчаянно борется даже с 200 Па. :D

Renegade » 13 авг 2007, 21:24

:) над предыдущим сообщением.
А мне нравится, в новых домах на металлопластике делают не парятся пресом:
32 стояк, поворот 32, переходн на 26, тпройник 26 на байпас , далее преход прес 26-20, заним 20-16, прес на резьбу 16, кран, снизу зеркально и на комнату 22 квадрата, 4 секции - опа, как сопля. Фитинги все впритык ( по 2-3 см между ними) - Самый прикол - хозяин просит наростить, а не разбирая все это не получается, мало того, больше четырех секций не влазит, предыдущая конструкция все заняла. А если отрезать так еще и муфту придется 32ю ставит, а то и две :).

Отопленец » 13 авг 2007, 20:31

Проектировщики!
Вот объясните - получаю проект дома (16 этажей, коллекторная разводка), диаметр труб от коллектора до радиатора 20, везде! на всех этажах. Другой проект получаю (16 этажей, тоже коллекторная разводка) - везде 16 труба! А труб на такой дом уходит 10 км.
Вот расскажите вы считаете или советуетесь?

транзит » 13 авг 2007, 20:03

Есть замечательная "попутная схема подключения".

J.Forfun » 13 авг 2007, 15:42

taran, Styx
Спасибо!

Styx » 13 авг 2007, 15:38

Лисонька
20-ю трубочку. Это я тебе без таблиц,по секрету говорю. :mrgreen:

J.Forfun
Сделать п.2,3,4. А затем баловаться пунктом 1.

taran » 13 авг 2007, 15:31

Выровнять гидравлическое сопротивление. п.4

J.Forfun » 13 авг 2007, 14:36

Здравствуйте уважаемые профи!
Вопрос вроде бы в тему, на всяк случай извините если помешал приватной беседе...
Система с принудительной циркуляцией, навесной котел.
Два дальних радиатора ( см.рис.) прогреваются на ном. температуру - лишь после минут 30...40 работы котла,
практически через два-три цикла нагрева.
На второй скорости насоса этот процесс идет немного быстрее. На третей - еще быстрее.
Эти два последние радиатора долго как-бы "стоят в задумчивости" с прогретой верхней частью,
а нижняя прогревается медленно. Процесс нагрева их идет быстрее, если поджать регулятором радиатор №2, он соответственно начинает прогреваться медленнее.
На радиаторе №1 регулятора нет. К вопросу заужения диаметров - между радиатором N2 и дальними в шлейфе имеется два уголка ( точнее, четыре - учитывая подачу и обратку)

Это все нормально? Или нужно переделывать и каким способом:
1) поставить 3-ю скорость насоса и забыть?
2) Сделать подвод к дальним радиаторам трубами большего сечения ( МП 20 как и весь шлейф) ?
3) Сделать подвод к дальним радиаторам по диагонали ( как радиатор №2) а не с одной стороны, как сейчас ?
4) Поставить регулятор на радиатор №1 и поджать его?

Лисонька » 13 авг 2007, 13:39

20м

Styx » 13 авг 2007, 13:33

Лисонька,да я вроде про длину спросил, мож скажешь али секрет?

Лисонька » 13 авг 2007, 13:09

Стиксик, а шо такое???? :lol:

Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:

2 Андрей Анатольевич
Я с Вами полностью согласна ))))

Styx » 13 авг 2007, 12:25

Длина веточки??

Правильный ветер » 13 авг 2007, 12:16

Со своей колокольни: я бы заложил 16. При разнице темпер.воды в 20 град. расход получается 64,5 кг/ч. Если я правильно понимаю (чаще работаю с стальными трубами, уж так исторически сложилось) скорость воды составит около 0,1м/с. Это даже как-то маловато, на мой взгляд.
Если не прав-вы меня поправьте, други верные и коллеги)))

Диаметр веточки

Лисонька » 13 авг 2007, 10:59

ветка на 3 прибора (секционных радиатора), общая мощность получается всего 1,5квт...вот задумалась делать ли 20 трубу или обойдусь 16 (труба м/п овентропская)?

Вернуться к началу