Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a

Re:

Максим31 » 08 янв 2019, 21:49

шидол писал(а):с какими другими :?: Плата на Евролайнах- не лечится,проверено-себе дороже :? Поставьте новую и не парьтесь
А мне лечили

Re: Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a

Евгений 11 » 18 дек 2013, 00:41

Доброго времени!
Помогите пож.!
Где приобрести данную плату, и если ставишь новую нужно программировать?
Я с Нижнего Новгорода.
Проблема: разряд молнии, сказали плата не ремонтопригодна... у официальных служб замена стоит 70-80% стоимости котла...
Буду очень признателен за помощь!!!

Святослав » 26 июл 2010, 09:20

kkgsps Вы главное платы не теряйте, все сделаем, и убитые, и не очень, отложите, пусть пока полежат... :mrgreen:

Lavrishin » 25 июл 2010, 13:19

kkgsps
Позвони мне .....

Re: Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a

kkgsps » 25 июл 2010, 13:16

Уважаемый Lavrishin! Обращаюсь к вам, как к земляку. Вы не подскажете, где в Николаеве можно купить плату honeywell 45.007.351-003 rev.a? Или где ее заказать можно? У меня в котле отказала такая плата после грозы, между выводами питания 78F9116 сопротивление всего 30 Ом. Порывшись в интернете, я узнал, что эти платы при такой неисправности не ремонтируются, а меняются целиком. Обращаться в наш "Энергокомфорт" никакого желания нет, там сидят хапуги, которые ставят условие - перед ремонтом профилактика за 300 грн.

Re: Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a

stilus » 30 мар 2010, 15:36

Где брал транс? Подошёл как родной или нет ?

honeywell 45.007.351-003 rev.a

СНА » 11 янв 2008, 16:42

Предчину нашел,- у транса вторичка, две по девять вольт уложены вместе межвитковое на одной из них и зацепило вторую. :

гpязнуля » 11 янв 2008, 16:13

Вот и снова так будет: Мы "наломаем" а автор просто больше не покажется, а ведь так интересно что там было и как решил.

шидол » 11 янв 2008, 16:08

мы с тобой(ниче что на ты?) тут копья ломаем,а хозяину темы похоже глубоко фиолетово-ему схема нужна.
Я б тоже все проверил,кто ж против,может быть чудо.
А за замену говорил потому,что у нас на складе их уже штук 40 валяется- менялись по гарантии,соответственно при замене проверяли всё,что нужно и не нужно.

гpязнуля » 11 янв 2008, 14:47

Менять так менять, хозяин - барин.
Но,
при паразитке: Разность потенциалов между нейтралью и землёй более 6 валетов, котел блокируется и блымают "45" и "90"
Мигает "75" и клавиша разблокировки (два раза в секунду), вот тогда проблема с платой.
хОТЯ ПОВТО РЮСЬ ХОЗЯИН - БАРИН.. Но я бы начал с простого.

vgy7 » 11 янв 2008, 11:45

бивало и при 210 отклуцалса
Менять!

шидол » 11 янв 2008, 11:37

может и так.Но бывает и по напруге все нормально и паразитки нет а он зараза стоит и моргает как распутин.Менять и будет счастье.

гpязнуля » 11 янв 2008, 11:27

Эй, портные!!!! Вам бы только перепрошивать.
Проверить напряжение. Это сбой по питанию (без блокировки) как только напряжение повыситься до 171 вальтов котел сам включиться.
Если все правильно описанно.

СНА » 11 янв 2008, 09:43

Спасибо всем кто откликнулся :!:

Lavrishin » 11 янв 2008, 00:48

[quote="шидол";p="15656418"]с какими другими :?: Плата на Евролайнах- не лечится,проверено-себе дороже :? Поставьте новую и не парьтесь[/quote]Попробовано. Не каждая 24С прописывается, но получается...

шидол » 10 янв 2008, 17:34

с какими другими :?: Плата на Евролайнах- не лечится,проверено-себе дороже :? Поставьте новую и не парьтесь

Re: Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a

Lavrishin » 10 янв 2008, 09:18

[quote="СНА";p="15656298"]Отказал блок управления honeywell 45.007.351-003 rev.a
Мыргает с частотой один раз в 4 сек светодиод аварии и мыргает светодиод «90 С» Сброс не проходит.[/quote]По аналогии с другими платами от Junkers = max вероятность слета программы. Я бы перепрошил память.

шидол » 09 янв 2008, 19:31

похоже -да :D :?

vgy7 » 09 янв 2008, 19:16

ZW23-1?

Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a

СНА » 09 янв 2008, 14:11

Отказал блок управления honeywell 45.007.351-003 rev.a
Мыргает с частотой один раз в 4 сек светодиод аварии и мыргает светодиод «90 С» Сброс не проходит. Помогите со схемой плиззз!!
:cry: