Проблема с ГВС в многоквартирном доме в летний период!

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема с ГВС в многоквартирном доме в летний период!

Re: Проблема с ГВС в многоквартирном доме в летний период!

Sovetnik » 19 май 2014, 15:27

инженер ТСЖ писал(а): Думал может у кого то есть свой рецепт и все...
Ну какой может быть рецепт против остывания воды, если нет рециркуляции.
Греть дополнительно - это дополнительные затраты равнозначные сливу в канализацию.

Если только тщательно изолировать все трубы подачи ГВС и стояки во всем доме, что может уменьшить остывание воды.

водолейЕкб » 19 май 2014, 12:20

инженер ТСЖ В таком случае могу только посоветовать не идти на поводу у ресурсников.

Джордано » 19 май 2014, 00:29

ivanich писал(а):Все про это знают,но ничего не делают.
Кошмар! Убил бы. Амеры лечат поранившихся ворон, немцы трясутся за каждую калорию, англичане моются в раковине, с их производительностью труда... Русская широкая душа сливает энергию и воду в канализацию. ...И надеются богато жить, с нашей производительностью труда...

ivanich » 18 май 2014, 18:23

В выше названном городе так так работает СО почти во всём частном секторе,потому что подача 4,2а ,а обратка 4,0.И последние дома скидывают теплоноситель в пруд,или канализацию.Все про это знают,но ничего не делают.

BAXI-Ural » 18 май 2014, 18:04

Тоже метод! И поставить сети перед фактом: либо делайте летом циркуляцию, либо сброс (бесплатный) в канализацию. Ведь водомер то поди стоит!
В середине 00-х в Нижней Туре две девятиэтажке на тупике теплоноситель в речку круглый год сливали. "Профессионалы" из теплосетей разводили руками: сети разрегулированы, не могем перепад обеспечить. Может и сейчас такой же бардак продолжается...

По хорошему, вопрос лежит более в юридической плоскости, чем в технической: надо заставить сети исполнять нормативные требования.

ivanich » 18 май 2014, 12:57

В В-Тагиле это не проблема,сброс в канализацию.

VikT » 16 май 2014, 23:54

BAXI-Ural писал(а):Технически можно на обьекте организовать рециркуляцию: насос, электрический водоподогреватель. Затраты зашить в "подачу грячей воды". Больше никак...
Можно нагреть, если разбора не будет, а иначе заменится холодной водой из теплотрассы.
Ведь проблема в том, что нет циркуляции в самой теплотрассе.
Вообще, с точки зрения инженерии - полный бред, а вот с точки зрения экономики - наверное смысл есть.
Для теплосетей.
Попробуйте потребовать у них обоснования принятого решения от способе подачи ГВС в летний период.
Эту проблему можно решить только через суд. Без вариантов.

BAXI-Ural » 16 май 2014, 20:53

Технически можно на обьекте организовать рециркуляцию: насос, электрический водоподогреватель. Затраты зашить в "подачу грячей воды". Больше никак...

С другой стороны технологические схемы ГВС нормируются соответствующими документами, а там не предусматривается подача по одной трубе, без циркуляции. Налицо нарушение со стороны сетей.

Впрочем выполнение российских же законов и нормативов в России - больная тема...

Джордано » 16 май 2014, 18:58

Бедная наша страна.
Два раза в год при включении/выключении отопления у меня из всех кранов течет горячая вода. Вызываем сантехников, приходят двое, пьяные (последний раз в дупель - за стенки держались), убегают крутить краны в подвале и на тех.этаже. Процес тонкохо тянинха занимает от недели до двух. И так каждые пол года! Живу в доме с 2000 года. Поразительно.
Еще один прикол. Каждый день в 1.15 ночи пропадает горячая вода. Продолжается это годы. На каждый звонок в ЖЭС они отвечают "не может быть". Ну мы привычные, а вот бывало приедут гости из далека в час ночи уставшие и грязные (последний раз из Германии) и объясняй им...
Работать некому. А в ЖЭСе тем более.

Re: Проблема с ГВС в многоквартирном доме в летний период!

инженер ТСЖ » 16 май 2014, 17:32

Причем здесь схема ИТП??? Рециркуляция ГВС в зимнее время, осуществляется подачей воды из теплообменника, в стояки ГВС, и полотенцесушители, вода подается снизу -вверх, потом на тех. этаже каждого подъезда все стояки ГВС и полотенцесушителей, сливаются в рециркуляционную трубу, которая подает воду опять на вход теплообменнику!!! Таким образом осуществляется рециркуляция воды в системе ГВС , т.е. вода в трубах ГВС зимой всегда горячая!!!! Летом мы выключаем бойлера или теплообменники (в каждом доме свое устройство) , и подаем воду в ГВС из подачи или обратки сети (горячая вода поступает только по одной трубе, это опция тепловых сетей!!!, а не наша прихоть, воти получается если разбора в ГВС нет, то и вода в трубах остывает и после открытия крана не сразу идет горячая, т.е. ее надо сливать, а у всех счетчики , вот мы и огребаем по полной. Думал может у кого то есть свой рецепт и все...

Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Мое местонахождения Самара

Abil » 16 май 2014, 09:33

Похоже вопрос из Питера.
Решить вопрос без дополнительных работ в тепловом пункте не получится.
Надо организовать циркуляцию воды в стояке ГВС. Т.е. сделать циркуляционный стояк с циркуляционным насосом и подключить его где-то в тепловом пункте к наружным сетям или может добавить теплообменник в тепловом пункте.
А эти все работы не сделать без проекта и без согласования с ТС. :?

VikT » 15 май 2014, 23:50

cineman писал(а):Давление в ГВС с открытым отоплением будет определяться высотой столба до расширительного бака?
Здесь "открытая" - с разбором ГВС из сети теплоснабжения.

Но вообще как-то странно, теплоснабжающая организация экономит на циркуляционных насосах, что-ли?
Вернее, на эл. энергии для насосов.

cineman » 15 май 2014, 21:10

водолейЕкб писал(а):В открытых системах всегда ГВС берется из отопления,
Давление в ГВС с открытым отоплением будет определяться высотой столба до расширительного бака?

водолейЕкб » 15 май 2014, 19:32

инженер ТСЖ схему теплоузла выложи. Где-то вы краник лишний закрыли. Кран на ГВС стоит между входной задвижкой и элеватором на подаче, отключать отопление надо задвижкой после элеватора. Кран рециркуляции ГВС стоит так же но на обратке. Трубы ГВС и рециркуляции кольцуются через полотенцесушители или на чердаке.
integral В открытых системах всегда ГВС берется из отопления, в этом нет ничего страшного, это изначально так заложено в проект.

Re:

integral » 15 май 2014, 16:50

инженер ТСЖ писал(а):Ну господа форумчане сразу видно специалистов ЖКХ пока нет,.
:) видимо да
инженер ТСЖ писал(а): наши сети не готовы в летний период работать по зимней схеме!!!
И что им мешает? Нечем снизить расход теплоносителя? Чем вообще ваша летняя схема отличается от зимней? (ну кроме очень сильно увеличенного расхода на подпитку)
инженер ТСЖ писал(а): А вода в сетях уже давно не та вода ( с каустической содой) которая препятствует накипи, сейчас вода в ГВС это химически очищенная умягченная вода без всяких примесей типа против накипи.
Сложноватая фраза для меня. Подождем специалистов ЖКХ

инженер ТСЖ » 15 май 2014, 15:55

Ну господа форумчане сразу видно специалистов ЖКХ пока нет, наши сети не готовы в летний период работать по зимней схеме!!! А вода в сетях уже давно не та вода ( с каустической содой) которая препятствует накипи, сейчас вода в ГВС это химически очищенная умягченная вода без всяких примесей типа против накипи.

integral » 15 май 2014, 15:33

инженер ТСЖ писал(а):перешли на открытый водоразбор по требованию тепловых сетей, горячая вода берется либо с подачи либо с обратки!
Бред какой-то... ТС то это зачем? Чтобы сеть угробить побыстрее штоли? Или водоподготовку убить? Не иначе диверсия...

cineman » 14 май 2014, 14:16

инженер ТСЖ писал(а):перешли на открытый водоразбор по требованию тепловых сетей, горячая вода берется либо с подачи либо с обратки!
Мне кухня этого городского теплоснабжения мутной кажется. В этих тепловых сетях должна быть подготовленная вода бес кислорода. Или я чего не понимаю? Как можно её в водопровод сливать?
Есть ли циркуляция в тепловых сетях в этот странный период. Или сливать приходится километры теплотрассы. Если Циркуляция имеется, что мешает переключить рециркуляцию ГВС к той же тепловой сети?

Re: Проблема с ГВС в многоквартирном доме в летний период!

инженер ТСЖ » 14 май 2014, 13:19

Открытая схема, это когда горячая вода поступает непосредственно из трубы тепловых сетей (только в летний период), в зимний период горячая вода получается путем подогрева холодной воды в теплообменнике!

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
перешли на открытый водоразбор по требованию тепловых сетей, горячая вода берется либо с подачи либо с обратки!

cineman » 14 май 2014, 13:09

инженер ТСЖ писал(а): перешли на летнюю схему подачи ГВС (открытый водозабор, из трубы тепловых сетей)
Для небывалых объясните зачем это?