О модуляции горелки Arderia 2.13

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: О модуляции горелки Arderia 2.13

Transiver » 31 мар 2016, 09:39

Всем откликнувшимся "спасибо". Тема закрыта

oleg21au6 » 30 мар 2016, 20:49

Transiver писал(а):выношу вердикт. Ни в режиме комнатного термостата, ни в режиме "таймер" котёл не работает. Только по температуре теплоносителя
так это сразу было понятно..;)...

Transiver » 30 мар 2016, 19:11

Протестировал котёл в режиме "таймер". Он нагрел систему до 80 градусов за 4 минуты (по инструкции должен греть в течение 15 минут, независимо от объема СО), вырубился и через 5 минут снова включился (должен был включиться только через 1 час)
Таким образом, выношу вердикт. Ни в режиме комнатного термостата, ни в режиме "таймер" котёл не работает. Только по температуре теплоносителя
oleg21au6, проанализировав низкую цену на свой газовый аппарат, как экономист, я с Вами полностью соглашусь - был бы нормальный котёл от нормального производителя. А здесь режим "климат-контроль" и режим "таймер" - сплошные финты и рекламная замануха

oleg21au6 » 29 мар 2016, 23:49

Transiver писал(а):Но ведь с комнатного термодатчика идёт теплосъём. Или я что-то не так понимаю?
какой теплосъём может идти с датчика???...вы о чем?...теплосъем может идти с нагретого предмета ..а датчик просто говорит достиг он температуры или нет. Ваш котел просто не успевает убавить пламя, а закипевший борщ уже выплеснулся и потушил комфорку нафик.
Transiver писал(а): А как быть с расчётом давления газа относительно мощности?
для каждого котла свое давление газа при котором его горелка и теплообменник обеспечат заданную мощность. Обычно значение давления и соответствующую этому давлению мощность производитель расписывает в сервисной инструкции на котел...нормальный производитель..нормальных котлов..

Transiver » 29 мар 2016, 19:03

oleg21au6 писал(а):Вы ему теплосьем не обеспечили...чего ж Вы хотите?
Но ведь с комнатного термодатчика идёт теплосъём. Или я что-то не так понимаю?
Когда борщ варите, Вы же не выключаете конфорку каждый раз, как только закипит, а просто уменьшаете пламя и доводите до готовности
oleg21au6 писал(а):на ГВС мощность так же упадет в 2 раза
Ortodox писал(а):пару раз душик закаляющий примет
Думаю, вряд ли будет ощутимо. До точки водоразбора меньше 2 м трубы, давление в водопроводе ниже 1 атм. Сейчас по ГВС ставишь 40 - водный термометр показывает 55.
Вопрос в другом. Знаю, что мощность котла пропорциональна площади (ну, и расходу хозяйственной воды, естественно). А как быть с расчётом давления газа относительно мощности? Методом тыка, или формула есть?

Ortodox » 29 мар 2016, 00:58

oleg21au6 писал(а):можно конечно..но эта палка о двух концах-на ГВС мощность так же упадет в 2 раза
А я уж размечтался, что он пару раз душик закаляющий примет и сам думать начнёт!

oleg21au6 » 28 мар 2016, 21:01

Transiver писал(а):к примеру в два раза, чтобы таким образом снизить мощность котла?
можно конечно..но эта палка о двух концах-на ГВС мощность так же упадет в 2 раза

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Transiver писал(а):Непонятно, почему в приоритете температура теплоносителя, а не комнатная.
интереснотогда- а при какой температуре по Вашему мнению он должен отключаться?.+90?..100??...ваще докрасна раскалиться...Вы ему теплосьем не обеспечили...чего ж Вы хотите?

Ortodox » 28 мар 2016, 19:36

9.8 мбар. Да уменьшай! Какая проблема? Модуляции практически правда не будет, но мощность котла уменьшится.

Transiver » 28 мар 2016, 17:24

Вопрос ещё такого плана. Давление газа после клапана на максимум должно быть 100-109 мм вод.ст. Это давление рассчитано на максимальную мощность котла (в моем случае 16 кВт). Можно ли уменьшить этот максимум, к примеру в два раза, чтобы таким образом снизить мощность котла?

Abil » 28 мар 2016, 17:08

Если система не успевает прогреться, а котел отключается, то у Вас маленький расход через котел и саму систему идет.

Transiver » 28 мар 2016, 17:00

oleg21au6 писал(а):у Вас помещение не нагревается..туда и надо ставить...
Воздух в помещении не может прогреться, потому что котёл включается на 4-5 минут, чтобы нагреть теплоноситель до 60-80 градусов (в зависимости от настроек). А потом целый час может не включаться. Непонятно, почему в приоритете температура теплоносителя, а не комнатная.
Планирую протестировать режим "таймер". Отпишусь о результатах

oleg21au6 » 27 мар 2016, 22:14

Transiver писал(а):И сделать ничего нельзя?
на балкон то зачем?...у Вас помещение не нагревается..туда и надо ставить....

Transiver » 27 мар 2016, 21:13

oleg.dmitrievic писал(а):значит есть какое то ограничение по температуре котла в 60 градусов
Никаких. Заводской tH стоял на 80 градусов. Но суть не в этом

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
oleg21au6 писал(а):радиаторов у Вас маловато..вот он и рубится по котловой с таким объёмом СО
И сделать ничего нельзя? Квартирка-то на 30 квадратов. Ну, разве что пару дополнительных радиаторов на балкон вынести :(

oleg21au6 » 27 мар 2016, 11:12

Transiver писал(а):требую от котла нагреть помещение до 26 градусов, он нагревает теплоноситель до 60 и вырубается. А в помещении - 25 градусов
радиаторов у Вас маловато..вот он и рубится по котловой с таким объёмом СО

oleg.dmitrievic » 27 мар 2016, 10:38

значит есть какое то ограничение по температуре котла в 60 градусов

Transiver » 27 мар 2016, 10:31

Code писал(а):переводом котла в режим работы по температуре помещения Вы не отменяете эту функцию
В том-то и проблема, что у меня в режиме комнатного термостата функция не отменяется. Я потому и выложил изображение пульта: требую от котла нагреть помещение до 26 градусов, он нагревает теплоноситель до 60 и вырубается. А в помещении - 25 градусов

Code » 27 мар 2016, 01:38

Под тактованием понимается сокращенный цикл включения-выключения котла по причине того, что температура теплоносителя нарастает слишком быстро.
Контроль температуры выполняется котлом всегда, независимо от режима работы, потому что это функция безопасности и защиты котла, переводом котла в режим работы по температуре помещения Вы не отменяете эту функцию.

Transiver » 26 мар 2016, 19:27

Code писал(а):Вы точно понимаете суть тактования?
Вроде бы понимаю. В первой Вашей цитате речь о режиме по теплоносителю, во второй цитате - о режиме климат-контроля. Изображение передает смысл проблемы. На рисунке режим "климат-контроль"

Code » 26 мар 2016, 19:11

Transiver писал(а):пусть и дальше тактует
Transiver писал(а): Котёл не греет до установленной температуры, а вырубается по температуре теплоносителя
Два высказывания, которые противоречат друг другу.
Вы точно понимаете суть тактования?

Transiver » 26 мар 2016, 18:09

С мощностью котла вопрос решён. Но что делать с ситуацией, которую я описывал в первом посте? Котёл не греет до установленной температуры, а вырубается по температуре теплоносителя. Посмотрел в сети. Были похожие ситуации, но с котлами другой марки. Выхода так и не узнал

Изображение

Вернуться к началу