эх! вот что б без мата...
пощупал я это с позволения сказать "оборудование" и пришел к выводу, что бюджетная реплика на бюджетный котел это ЗЛО!!!!
1. 5 (ПЯТЬ!!!) РАЗНЫХ датчиков протока... и при пуске любой может не пойти((((
2. при ПНР необходимо брать с собой 2 (ДВЕ МАТЬ ИХ!!!) платы с собой ибо НЕ РАБОТАЮТ!!!!!!!!!
3. Пневмореле - и не работает, и ошибки не дает - думай че хочешь!!!
4. задержка на ГВС 40 секунд... и убирается только ЗАМЕНОЙ ПЛАТЫ!!!
5. Атмосферные котлы хлопают при розжиге... хоть ты пой, хоть пляши но решается вопрос... нет не угадали!! заменой КОТЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6. ну и так по мелочи - текут гаечные соединения теплообменника, западают кнопки дисплея, стоят на контроле дымовых газов таблетки с предельной температурой 65 градусов..да-да 65!!!!!, при установке коаксиального дымохода влево-вправо относительно лицевой панели - крышка НЕ СНИМАЕТСЯ!!!, ну и на сладкое, чтобы переналадить котел на сжиженный газ - ТА-ДАМММ!!! надо снять трубки с первичного теплообменника!!!
А так все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...
эх! вот что б без мата...
пощупал я это с позволения сказать "оборудование" и пришел к выводу, что бюджетная реплика на бюджетный котел это ЗЛО!!!!
1. 5 (ПЯТЬ!!!) РАЗНЫХ датчиков протока... и при пуске любой может не пойти((((
2. при ПНР необходимо брать с собой 2 (ДВЕ МАТЬ ИХ!!!) платы с собой ибо НЕ РАБОТАЮТ!!!!!!!!!
3. Пневмореле - и не работает, и ошибки не дает - думай че хочешь!!!
4. задержка на ГВС 40 секунд... и убирается только ЗАМЕНОЙ ПЛАТЫ!!! :bawling: :bawling:
5. Атмосферные котлы хлопают при розжиге... хоть ты пой, хоть пляши но решается вопрос... нет не угадали!! заменой КОТЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6. ну и так по мелочи - текут гаечные соединения теплообменника, западают кнопки дисплея, стоят на контроле дымовых газов таблетки с предельной температурой 65 градусов..да-да 65!!!!!, при установке коаксиального дымохода влево-вправо относительно лицевой панели - крышка НЕ СНИМАЕТСЯ!!!, ну и на сладкое, чтобы переналадить котел на сжиженный газ - ТА-ДАМММ!!! надо снять трубки с первичного теплообменника!!!
А так все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо... :heul: :hang: :suicide: