Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: может ли весь дом подключен быть к обратке отопления

ivanich » 12 окт 2017, 23:24

Cкорее всего там открытая система отопления и маленький перепад давления между подачей и обраткой+ давно не проводилось ППР.Нужно смотреть задвижки,скорее всего там стоят шайбы и они подзаросли,т.к. летом ГВС осуществляется через обратку.

Re:

Артем1984 » 12 окт 2017, 20:39

cineman писал(а):
SWIFTSWIFT писал(а):пока холодов нет - стабильно за -10 и вроде бы греют батареи

как только ноябрь и декабрь и -20..-40
Это про уличную температуру сказано? Возможно, в 9-ти этажках стоят погодные регуляторы, которые в морозные дни увеличивают расход носителя на свои нужды, просаживая перепад давления на трассе. Или сама трасса дросселирует своим сопротивлением, или какую то задвижку открыли не до конца. Из-за сниженного перепада на трассе падает расход в стояках Вашего дома. Отчего батареи в конце однотрубных стояков холоднее становятся.
Я с вами вполне соглашусь, это скорее всего неправильный был расчет и количества теплоносителя не хватает, поэтому тепло просаживается, либо там горе сантехники задвижки не открывают нормально. Сталкивался с таким уже у людей в 9 этажках, когда стояковые трубы меняли на пластиковые и ставили биметал. У ледей на стояке тоже теплые батареи были. Там была проблема не по проекту трубу поставили, они заузили диаметр, кстати частенько видел такое. Да бывают если новые дома на спех делают, горе сантехники могут заузить диаметр не правильно спаяв. А еще видел часто такое делают в параллель ставят еще и теплый пол.... Если так кратко то можно сказать это может неправильно в тепловом узле разводка сделана, не по проекту диаметр трубы стоит, может кто на стояке теплый пол себе сделал, либо на стояке у кого-то в квартире стоит не та труба, либо слишком много батарей стоит, все это влияет на тепло.

cineman » 05 окт 2017, 03:46

SWIFTSWIFT писал(а):пока холодов нет - стабильно за -10 и вроде бы греют батареи

как только ноябрь и декабрь и -20..-40
Это про уличную температуру сказано? Возможно, в 9-ти этажках стоят погодные регуляторы, которые в морозные дни увеличивают расход носителя на свои нужды, просаживая перепад давления на трассе. Или сама трасса дросселирует своим сопротивлением, или какую то задвижку открыли не до конца. Из-за сниженного перепада на трассе падает расход в стояках Вашего дома. Отчего батареи в конце однотрубных стояков холоднее становятся.

Dim@ » 04 окт 2017, 18:40

Скорее всего причина в том, что весь дом поменял батареи на более мощные, поэтому тупо не хватает мощности.

может ли весь дом подключен быть к обратке отопления

SWIFTSWIFT » 04 окт 2017, 16:10

пишу сюда тк не нашел другой похожей темы или раздела форума

с тепловом узледома не был-под замком

дом панельный 4 подъезда по 5 этажей,3 квартиры на клетке,1989 года

подъезд крайний , 5этаж. однокомнатная,центральная, совмещенный сан узел.
система отопления однотрубная,две батареи на кухне короткие одна над одной и в зале(прямая труба,на кухне - обратка) длинная (не ребристые чугунные, а простые с листами на трубах- конвекторные),кран маевского в вверхней точке трубы-перемычке между батареями.в ванной змеевик питается от отопления - летом холодный само собой.

а рядом 2 9ти этажки от 2007 года.

что точно известно
трубы по которым идет отопительная вода - общие и заходят в НАШ ДОМ-т.узел в центре дома. а оттуда в 9ти этажки

пока холодов нет - стабильно за -10 и вроде бы греют батареи

как только ноябрь и декабрь и -20..-40

порой кажется что вода отдала тепло и движется медленнее и вяло .. то есть батарее не пышут жаром. да они горячие, но не обжигают.
и кран с горячей водой не такой кипятковый и змееевик холоднее чем обычно

есть ли способ понять без похода в т.узел
что мы подключены всем домом к обратке - то есть подача целиком ушла в 2 9ти этажки и к нам пришла обратка разветвилась и ушла в трубу.