нужна помощь!!!

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: нужна помощь!!!

serogasuslik » 29 мар 2018, 09:37

И снова прошу помощи!
Купил новые мозги и стаб 1000 квт Энергия
поехал на дачу
всё заменил и о чудо котёл запустился с первого раза
проработал сутки
родной комнатный термостат не заработал
запускал через кситал через 2 реле в разрыв минуса кабеля питания
выставил 22 градуса и день ночь и день всё ок
уезжая с дачи выставил 11 градусов и со спокойной душой уехал
неприятности пришли следующим утром (а ночью было - 15) пришло сообщение
температура ниже нормы 7 градусов
и всё так котёл больше не запустился

serogasuslik » 19 фев 2018, 17:19

Спасибо Добрый Человек!!!

РоманМ » 19 фев 2018, 16:05

serogasuslik
ну в принципе под замену, 100% скажет только сервисник на месте))
А по стабикам я не продаван и не рекламщик... хвалят лидер, но цена у него высокая...

serogasuslik » 19 фев 2018, 15:45

я так понял что под замену мозгов
если стаб не справился то какой взять посоветуйте уж до кучи пожалуйста!!!

РоманМ » 19 фев 2018, 13:52

serogasuslik
нет

serogasuslik » 19 фев 2018, 13:37

енто я знаю а ещё?
на мозгах может стоять?

РоманМ » 19 фев 2018, 13:17

есть. на блоке розжига (второе фото) полупрозрачная крышечка сдвигается вправо - та продохран

serogasuslik » 19 фев 2018, 12:48

вот что показывает

Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
а кроме этого прдохранителя есть ещё где-нибудь?

РоманМ » 19 фев 2018, 12:29

А он что показывает?

Добавлено спустя 51 секунду:
Скорее всего сгорел блок, ИМХО. И скорее всего из-за выключения света

serogasuslik » 19 фев 2018, 12:28

стоит стаб
энергия пн-500

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
немогу картинку вставить пише большой размер

РоманМ » 19 фев 2018, 12:24

блок. Так стабилизатора нет?

serogasuslik » 19 фев 2018, 12:23

я ж грю -- должен
но он даже ни каких звуков не издаёт

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
вот
14.12 Режим «Работа котла без пульта управления» При неисправности пульта управления котел может работать в режиме: «Работа котла без пульта управления». В данном режиме работы котла температура теплоносителя составляет 85°C, а ГВС не работает (возможен только в фоновом режиме при работе отопления) . Для перевода котла в режим «Работа котла без пульта управления»: 1.Закройте топливный кран, отключите подачу электропитания; 2.Отсоедините кабель от пульта управления; 3.Изолируйте красный и белый концы соединяющего кабеля и обмотав изоляционной лентой ( концы не замыкайте и обмотайте каждый отдельно изоляционной лентой); 4.Включите подачу электропитания, Откройте топливный кран. После включения котла в режим «Работа котла без пульта управления», не забудьте сообщить в специализированное предприятие о необходимости монтажа нового пульта управления.

РоманМ » 19 фев 2018, 12:15

и как? Запускается?

serogasuslik » 19 фев 2018, 11:29

должен запустится в аварийном режиме

Добавлено спустя 31 секунду:
так в его паспорте написано

Добавлено спустя 38 секунд:
с темп прогрева 80С

РоманМ » 19 фев 2018, 10:56

serogasuslik писал(а):отключен даже комнатный термодатчик
Зачем? китурама без него не работает(((

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Но да ладно, к блоку вопрос... мог погореть после отключения света... стабилизатор напряжения стоит?

serogasuslik » 19 фев 2018, 10:46

все звеня убраны
вся проводка собрана как с завода

Добавлено спустя 51 секунду:
отключен даже комнатный термодатчик

РоманМ » 19 фев 2018, 10:43

еще раз говорю - подайте питание на котел БЕЗ всех промежуточных звеньев... там видно будет, если останется тоже безобразие все вопросы к блоку, а вот если все ок, то к кситалу))))
А ноль там же или на кситале висит?

serogasuslik » 19 фев 2018, 10:43

на блок приходит напряжение

РоманМ » 19 фев 2018, 10:41

так если на блок управления питание не приходит котлу сложно работать))))

serogasuslik » 19 фев 2018, 10:41

было отключение света
пробовал без него в аварийном режиме тоже тишина

Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
но стоит стабилизатор

Вернуться к началу