Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: ЗАДАЧА.

Honda » 23 июн 2018, 00:21

Honda писал(а):мощность теплообменника падает по мере нагрева масла в нем, соответственно температура масла по времени растет не линейно, а по асимптоте.

oleg.dmitrievic » 22 июн 2018, 23:17

в каком конкретно месте?

Honda » 20 июн 2018, 13:39

oleg.dmitrievic писал(а):вот я и интересуюсь. почему. и почему по твоему он не симметричный
oleg.dmitrievic
Всё уже объяснено выше. Читай.

Mij-gan » 20 июн 2018, 12:34

А давайте внесём в задачу дополнительные условия :mrgreen: Возгорание сажи в дымоходе. Через какое время рванёт этот маслонаполненный теплообменник?

Code » 20 июн 2018, 11:17

масло жидкое и густеет, или густое и становится жидким - циркуляция разная.

oleg.dmitrievic » 19 июн 2018, 23:08

вот я и интересуюсь. почему. и почему по твоему он не симметричный

Honda » 19 июн 2018, 13:14

Нет - график нелинейный.

oleg.dmitrievic » 18 июн 2018, 23:25

он линейный?

Honda » 18 июн 2018, 22:35

oleg.dmitrievic писал(а):Ну как бы.. середина то и будет в середине вродеб как.
Мощность теплообменника будет изменяться по одному и тому же графику, независимо от того увеличивается или снижается температура масла в теплообменнике.

oleg.dmitrievic » 18 июн 2018, 22:06

Honda писал(а):Если изменение температур подачи и обратки происходит при таком же изменении расхода теплоносителя через радиатор, то теплоотдача будет одинаковой.
Как же она это сделает? мы температуру обратки то можем вывести на нужное значение или расходом или температурой окружающего воздуха
Honda писал(а):И что ?
Ну как бы.. середина то и будет в середине вродеб как.

Honda » 17 июн 2018, 23:48

oleg.dmitrievic писал(а): а при изменении температур подачи и обратки но постоянной средней температуре? теплоотдача будет одинаковой?
Если изменение температур подачи и обратки происходит при таком же изменении расхода теплоносителя через радиатор, то теплоотдача будет одинаковой.
oleg.dmitrievic писал(а):Это понятно, но ведь она и растет также при снижении температуры масла...
И что ? :roll:

oleg.dmitrievic » 17 июн 2018, 23:13

средней температуры да. а при изменении температур подачи и обратки но постоянной средней температуре? теплоотдача будет одинаковой?

Добавлено спустя 52 секунды:
Honda писал(а):мощность теплообменника падает по мере нагрева масла в нем, соответственно температура масла по времени растет не линейно, а по асимптоте.
Это понятно, но ведь она и растет также при снижении температуры масла...

Honda » 15 июн 2018, 23:43

oleg.dmitrievic писал(а):с чем это связано?
Связано это с тем, что мощность теплообменника падает по мере нагрева масла в нем, соответственно температура масла по времени растет не линейно, а по асимптоте.
oleg.dmitrievic писал(а):но в то же время теплоотдача радиаторов вроде как линейно изменяется при изменении входящей или отходящей воды.
Если посмотреть уравнение теплоотдачи радиаторов, то при изменении температуры теплоносителя в радиаторах их теплоотдача изменяется не прямо пропорционально разности средней температуры теплоносителя и температуры помещения, а в степени n.

oleg.dmitrievic » 15 июн 2018, 22:17

с чем это связано? я серьезно спрашиваю. ибо в свое время был удивлен что теплопотери дома тоже не линейны, по изменению наружней или внутренней температуры, но в то же время теплоотдача радиаторов вроде как линейно изменяется при изменении входящей или отходящей воды.

Honda » 15 июн 2018, 14:16

Там не линейный график, а асимптота.

oleg.dmitrievic » 15 июн 2018, 12:56

Honda писал(а):Если считать с точностью до трамвайной остановки, то можно и среднее значение взять.
чтот о мне подсказывает что там как раз таки линейная зависимость. как к примеру при теплоотдаче радиатора. там ведь тоже в формуле идет именно среднее значение между подачей и обраткой

Code » 14 июн 2018, 01:29

Honda писал(а):можно и среднее значение взять
Так и запишем - 160 градусов, среднее значение между 20 и 300.
;)

Honda » 13 июн 2018, 23:16

oleg.dmitrievic писал(а):а разве среднее значение если взять выйдет неверный результат?
Если считать с точностью до трамвайной остановки, то можно и среднее значение взять.

oleg.dmitrievic » 13 июн 2018, 22:50

VikT писал(а):Не совсем. Необходимо объем в массу перевести, и теплоемкость должна быть "удельная".
вот обьем в массу это да, согласен. тут просквозил. теплоемкость ежу понятно что удельная должна быть. а так прикалывайся на здоровье :)
Honda писал(а):Формула корректная, только если для определения мощности теплообменника в неё внести интегральное уравнение...
а разве среднее значение если взять выйдет неверный результат?

VikT » 13 июн 2018, 01:41

Honda писал(а): , то получаются как раз секунды.
Не совсем. Необходимо объем в массу перевести, и теплоемкость должна быть "удельная".
oleg.dmitrievic писал(а):В принципе ты можешь просто найти формулу расчета скорости нагрева жидкости и поразмыслить над ней.
Сама по себе здесь она ничего не дает.
Есть методика расчета теплообменных аппаратов, если её знаешь, то и придумывать ничего не нужно.
Я знаю, потому и прикалываюсь. :?