I900 » 20 фев 2019, 22:34
Здравствуйте.
Имеются пять котлов HORTEK XL в каскаде.
Добиться работы всех пяти котлов в каскаде, не удается...
При установке нужного кол-ва котлов в контроллере, три котла работают без проблем, четыре с частыми ошибками, все пять - вообще постоянные ошибки.
Все ошибки связаны с токами ионизации (недостаточный ток). Эти ошибки не присущи определенным котлам, а появляются на разных котлах. При установке меньшего числа котлов в каскаде, котлы работают без проблем. (Три любые котла, работают без проблем.).
Алгоритм работы выглядит так: например работает один котел, устанавливаем в контроллере, нужное кол-во котлов в каскаде, к примеру три. Котел, который работал, переходит на минимальные обороты воздуходувки, в это время, включается в работу второй котел, они немного набирают мощность, затем уже два работающих котла переходят на мин. горение и включается в работу третий. После все вместе поднимают мощность.
При установке в контроллере всех котлов в каскад, начинается тот же алгоритм работы, но при переходе котлов на малое горение, начинают сыпаться ошибки по току ионизации. Три любые котла, работают без проблем.
Как победить сию напасть?
И ещё вопрос: как вывести в крайнем случае все котлы из каскада, для автономной работы?
В мануале не нашел какой либо функции, типа вкл/выкл каскадное управление, только кол-во котлов в каскаде и номера котлов в каскаде.
За выведение котлов из каскада отвечают какие либо настройки в контроллере, или же нужно отсоединять котлы от шины данных физически, и тогда они автоматом выйдут из каскада?
Здравствуйте.
Имеются пять котлов HORTEK XL в каскаде.
Добиться работы всех пяти котлов в каскаде, не удается...
При установке нужного кол-ва котлов в контроллере, три котла работают без проблем, четыре с частыми ошибками, все пять - вообще постоянные ошибки.
Все ошибки связаны с токами ионизации (недостаточный ток). [b]Эти ошибки не присущи определенным котлам, а появляются на разных котлах. [/b][b]При установке меньшего числа котлов в каскаде, котлы работают без проблем. (Три любые котла, работают без проблем.).[/b]
Алгоритм работы выглядит так: например работает один котел, устанавливаем в контроллере, нужное кол-во котлов в каскаде, к примеру три. Котел, который работал, переходит на минимальные обороты воздуходувки, в это время, включается в работу второй котел, они немного набирают мощность, затем уже два работающих котла переходят на мин. горение и включается в работу третий. После все вместе поднимают мощность.
При установке в контроллере всех котлов в каскад, начинается тот же алгоритм работы, но при переходе котлов на малое горение, начинают сыпаться ошибки по току ионизации. [b]Три любые котла, работают без проблем.[/b]
Как победить сию напасть?
И ещё вопрос: как вывести в крайнем случае все котлы из каскада, для автономной работы?
В мануале не нашел какой либо функции, типа вкл/выкл каскадное управление, только кол-во котлов в каскаде и номера котлов в каскаде.
За выведение котлов из каскада отвечают какие либо настройки в контроллере, или же нужно отсоединять котлы от шины данных физически, и тогда они автоматом выйдут из каскада?