Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: кто знает законодательный акт?

Re: кто знает законодательный акт?

oleg.dmitrievic » 10 мар 2019, 13:51

так вот у меня задача убедить в этом страховую.

Re: кто знает законодательный акт?

ivanich » 10 мар 2019, 02:14

oleg.dmitrievic писал(а):[quote

Плиперен, как всегда.
Менять ка всегда,коли эта ...стоит,по моему мнению.

Re: кто знает законодательный акт?

oleg.dmitrievic » 09 мар 2019, 12:12

VikT писал(а):Проводите гидравлические испытания, и по их результатам действуете.
Выдержало - запускайте. Не выдержало - тогда меняете, если меняется частично, то снова проводите гидравлические испытания.
Так вот в том то и дело. что для проведения испытаний надо заменить то что развалилось. а если рванет и трубы, то дешевле и правильнее было бы заменить все на уже другие материалы и подключения. да и испытания то может и выдержит, но... мало ли потом то рванет.

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
ivanich писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):проблемы в том что там были перенапряжения как минимум а сорее всего имеются микротрещины в материале.
Каком материале?У МП и шитиков обычно рвет фитинг и батареи.У меди где попало.Никогда не менял полностью "мореженки".
Плиперен, как всегда.

Re: кто знает законодательный акт?

ivanich » 02 мар 2019, 16:48

oleg.dmitrievic писал(а):проблемы в том что там были перенапряжения как минимум а сорее всего имеются микротрещины в материале.
Каком материале?У МП и шитиков обычно рвет фитинг и батареи.У меди где попало.Никогда не менял полностью "мореженки".

Re: кто знает законодательный акт?

VikT » 02 мар 2019, 02:25

Проводите гидравлические испытания, и по их результатам действуете.
Выдержало - запускайте. Не выдержало - тогда меняете, если меняется частично, то снова проводите гидравлические испытания.

Re: кто знает законодательный акт?

oleg.dmitrievic » 01 мар 2019, 23:41

проблемы в том что там были перенапряжения как минимум а сорее всего имеются микротрещины в материале. и имеется реальная угроза аварии в дальнейшем.

Re: кто знает законодательный акт?

awlan » 27 фев 2019, 17:47

oleg.dmitrievic писал(а):вроде как не секрет, что если система разморозилась то ее надо менять даже если нет порывов. а кто может знает в каком документе это указано? где то видел а где вспомнить не могу
Зачем менять, если "нет порывов"?
Отогрели и запускайте, какие проблемы. :D

кто знает законодательный акт?

oleg.dmitrievic » 12 фев 2019, 23:52

вроде как не секрет, что если система разморозилась то ее надо менять даже если нет порывов. а кто может знает в каком документе это указано? где то видел а где вспомнить не могу