Подключение турбированного котла к теплому полу.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Mij-gan » 21 янв 2020, 13:06

А при чём тут "турбированность" котла, извините?

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

oleg.dmitrievic » 13 янв 2020, 23:57

Вы не поняли. тактование это превышение количество запусков и остановок котла в единицу времени. что бы вы там куда не подмешивали. оно будет тем выше чем больше разница между минимальной мощностью котла и треуемой мощностью для полов в вашем случае.
то есть если вам для полов надо 5 киловатт, а у котла минималка 10, то вы должны осознать, что в независимости от стрелок и смесителей, половину времени котел будет работать а половину стоять.
а вот если в полы вам надо 10 килов а минималка у котла 5, то котел включиться и будет работать постоянно. что есть хорошо.

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

cineman » 13 янв 2020, 20:10

Если котёл будет работать в погодном режиме, случаев тактования будет меньше. Если радиаторов нет, а полы работаю по комнатным дискретным термостатам, нужно сформировать сигнал закрытия всех клапанов коллектора, который отключал бы котёл по контактам комнатного датчика, если котёл позволяет одновременную работу и по улице и по комнатному.

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

volk35-72 » 13 янв 2020, 17:37

Задача стоит в недопущении переохлаждения обратки газового котла с обычным теплообменником. Тактование в предложенной схеме вайлантом ( через стрелку) будет в любом случае. Здесь тоже может такое быть, но подмес из теплого пола в линию котловую все таки должен нивелировать тактование и повысить температуру обратки на котел.

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

oleg.dmitrievic » 12 янв 2020, 23:09

есть же штатные варианты... а в целом да. завысите мощность котла над потерями в полах и получите тактование при любой подобной обвязке

Добавлено спустя 46 секунд:
Так что конденсатник вам в помощь :)

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

cineman » 12 янв 2020, 19:40

[quote="volk35-72"]..
Котловой насос должен быть производительнее насоса на теплых полах!
волк.jpg
[/quote]
Не должен. Стрелкой могут быть два тройника с ниппелем. Не обязательно покупать пафосный гидравлический разделитель. Главное, чтоб котёл не тактовал. А это случится, если до обратки дойдёт не охладившийся полом теплоноситель.

Подключение турбированного котла к теплому полу.

volk35-72 » 12 янв 2020, 13:25

Всем привет.
Многим известно что подключать высокотемпературные настенные газовые котлы напрямую к теплому полу можно только через гидравлический разделитель ( если только не жалко вам конечно теплообменника котла).
Но вот появилась проблема, при монтаже, что поставить стрелку некуда. Отсюда родилась идея как обмануть систему и не навредить котлу.
Соединил две схемы в одну и получилось вот такое безобразие...
Котловой насос должен быть производительнее насоса на теплых полах!
Поругайте , что может быть не так на практике..
волк.jpg

Вернуться к началу