соединения газовых баллонов

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: соединения газовых баллонов

Алексей-сервис » 14 окт 2005, 21:58

[quote="Mat";p="39085"]
Интересно. Лягушка по моему пол атмосферы дает, а котлу надо 20 мбар?????????[/quote]

Нет, обычная лягушка, для плит, даёт около 25-30 мбар. Это в статике. Котлам надо 37-50 мбар сжиженного газа (зависит от котла, чех, италяшка или немец). При работе давление проседает менее 20 мбар. На отопление может хватить, если не много надо, а на горячую воду не хватит точно.
Специально для котлов хорошие редукторы делает немецкая фирма GOK.

heating » 14 окт 2005, 11:56

Рекомендации Итальянцев:
см. рисунки

но мне кажется лучше делать как написал Rimantas

Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:

Re: соединения газовых баллонов

[quote="FisherManiac";p="39017"]для подключения котла к газовым баллонам необходимо соединить мин. 3 баллона вместе.

вопрос: как? схемку, хотя бы простенькую накидайте плиз. очень надо.

спасибо.[/quote]

а почему 3?

у нас по нормам:
Индивидуальные газобаллонные установки

9.52 ИГБУ считают установку газоснабжения СУГ, в состав которой входит не более двух баллонов.
9.53 ИГБУ допускается предусматривать как снаружи, так и внутри жилых зданий (квартир) и общественных зданий. При газоснабжении СУГ с повышенным содержанием бутана - размещать баллоны внутри зданий.
9.54 Размещение баллонов внутри жилых зданий (квартир) допускается предусматривать только в зданиях до двух этажей включительно.

Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:

[quote="Mat";p="39085"][quote="Rimantas";p="39045"]Я это делал просто : на каждый балон (думаю можн и один общий - но неуверен)обичный редуктор "лягушка" , от них шланги с переходниками на с резьбой 1/2 , обычная крестовина из чугуна и подводка тоже газовым шлангом к котлу. Работает , пока без проблем.
Правда пришлось сделать змеевик в будку с балонами, она стоит на улице и зимой газ замерзает - непоступает вовсе или идёт жидкий бутан.[/quote]
Интересно. Лягушка по моему пол атмосферы дает, а котлу надо 20 мбар?????????[/quote]

:?: :?: :?:

котлу надо: смотрите табличку.
37 мбар.

_http://www.delfacom.ru/shop/card/?good=6291
_http://www.kupava.com/fastfood/grill_esva.htm


для выбора редуктора учитывать:
1) давление (на входе, выходе)
2) пропускную способность кг/час.

Mat » 12 окт 2005, 22:07

[quote="Rimantas";p="39045"]Я это делал просто : на каждый балон (думаю можн и один общий - но неуверен)обичный редуктор "лягушка" , от них шланги с переходниками на с резьбой 1/2 , обычная крестовина из чугуна и подводка тоже газовым шлангом к котлу. Работает , пока без проблем.
Правда пришлось сделать змеевик в будку с балонами, она стоит на улице и зимой газ замерзает - непоступает вовсе или идёт жидкий бутан.[/quote]
Интересно. Лягушка по моему пол атмосферы дает, а котлу надо 20 мбар?????????

Rimantas » 12 окт 2005, 18:32

Я это делал просто : на каждый балон (думаю можн и один общий - но неуверен)обичный редуктор "лягушка" , от них шланги с переходниками на с резьбой 1/2 , обычная крестовина из чугуна и подводка тоже газовым шлангом к котлу. Работает , пока без проблем.
Правда пришлось сделать змеевик в будку с балонами, она стоит на улице и зимой газ замерзает - непоступает вовсе или идёт жидкий бутан.

Вернуться к началу