Konst » 29 авг 2008, 17:49

Про жалюзийную решетку в нормативке нет. Это понятие здравого смысла. Живое сечение жалюзийной решетке - это открытое пространство на улицу - куда уж лекгосбрасываемее.

Вопрос в формалистике.
Решение о типе и количестве легкосбрасываемых конструкций должен принимать проектровщик, а не инспектор.
Попросите проектировщиков официально сделать вышеуказанный мною расчет с подписью и печатью. Приложите его к исполнительной документации и покажите инспектору. Скажите, что это решение было заложено в проект, который прошел промэкспертизу и согласование. Тем самым в снимете с инспектора ответственность за принятие решения и унего не будет формальных поводов отказать Вам в приемке объекта.

thermin » 29 авг 2008, 16:23

[quote="Хоттабыч";p="15679986"]
64м2 х 3м х 0,03 = 5,76м2 площадь остекления (стекла) она требует, а их (стекол) набирается 5,2м2.
[/quote]

Можно еще из полученного объема помещения вычесть объем установленного оборудования => уменьшение площади остекления. Правда все равно не хватит :mrgreen:

[quote="Хоттабыч";p="15679986"]
Уважаемый Konst, а у Вас есть ссылка на нормативку в которой прописано в площадь ЛСК прибавлять приточную ж. решетку (и дефлектор - как никак 0,2 х 0,2 х 3,14 = 0,12м2).[/quote]

Нет, такого в нормативке нет.

Хоттабыч » 29 авг 2008, 14:53

Konst, ну пускай не считать, а учитывать, принимать во внимание - если хотите. Сути дела это не меняет.
Естественно в проекте есть площадь жалюзийной решетки. Есть она и в натуре. Вот только инспектор и слышать не хочет о том, что бы её присовокупить к площади остекления.
64м2 х 3м х 0,03 = 5,76м2 площадь остекления (стекла) она требует, а их (стекол) набирается 5,2м2.
А то что площадь приточки 0,94м2 (ну живая будет поменьше чуток) - это не волнует её. И скорее всего из за примечания в СНиПе приведенные мной выше.
Уважаемый Konst, а у Вас есть ссылка на нормативку в которой прописано в площадь ЛСК прибавлять приточную ж. решетку (и дефлектор - как никак 0,2 х 0,2 х 3,14 = 0,12м2).

Konst » 29 авг 2008, 14:24

А она и не должна их считать.
Это проектная организация, которая проектировала котельную, должна сделать Вам расчет, буквально на одном листочке:
- объем помещения котельной - такой-то;
- исходя из этого площадб легкосбрасываемых - такая-то;
- выбирается фактическая площадь легкосбрасываемых - столько-то, в том числе площадь остекления - столько-то, живое сечение жалюзийной решетки - столькото.
- подпись проектировщика
- штамп проектной организации.

Расчет подшивается к проектной документации и к исполнительной документации на котельную. Все счастливы и довольны.

Хоттабыч » 29 авг 2008, 10:07

Да я уж про решетку 1м2 и дифлектор ей говорил. Не хочет она их считать.

Konst » 29 авг 2008, 09:43

Инспектор из горгаза может болтать все, что угодно - этот вопрос не в ее компетенции, а в ведении, Ростехнадзора. Я вижу основную проблему не в том, как сочинить этот акт, а как его потом с Ростехнадзором согласовать.
Это было во-первых.
А во-вторых - крыша Вашей котельной не может быть легкосбрасываемой конструкцией хотя бы потому, что зимой на ней будет лежать снег, а для Вашего города это 180 кг/кв.м без учета массы самой кровли. Когда говорят про легкосбрасываемое покрытие, то подразумевают боковое остекления фонарей на крыше здания.

Как варинт решения - если у Вас вентиляция помещения котельной естественная, то к площади легкосбрасываемых конструкций можно прибавить живое сечение жалюзийной решетки и дефлектор.

Хоттабыч » 28 авг 2008, 16:10

Вот нарыл, Яндекс рулит, СНиП 31-03-2001 Производственные здания. Постановление Госстроя России от 19.03.2001 N 20

5.9 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.

В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбесто-цементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.

_________
Примечания:
1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
2 Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая.
3 Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2).


Как определить, что расчетная нагрузка не более 0,7 кПа?

транзит » 28 авг 2008, 15:45

Вспомнить сопромат. Выполнить расчет крепёжных и закладных деталей кровли и в выводе , а затем в акте (произвольной формы) указать, что при объёмном взрыве давление на перегородки или ограждающие конструкции будет такой-то силы, которая разрушит в первую очередь оконные проёмы , затем кровлю. :shock: Бред конечно. Но что-то писать надо. :D

Акты как их делать?

Хоттабыч » 28 авг 2008, 15:25

Заколебался я уже столько бумагов всяких разных для сдачи котельной на 940кВт. Уж в скоросшиватель не умещаются.
А тут еще и засадос маненький.
Размеры оконных проемов - тютя в тютю, а вот если считать по площади стекол то 0,6 м2 не хватает. Уж говорил Заку - проем с запасом на рамы закладывай, что бы чисто по остеклению было столько-то. Строители коммунизма млин. :evil:
Дверь раздербанить можно (стекло в вернюю часть) но не хочется.
Принимающий инспектор из горгаза пробросила идею, что крыша у нас похоже легкосбрасываемая (сендвич из двух оцинкованных прф. настилов с пенобетоном внутри) и что если мы это Актом соответствующим оформим то она примет. Ну я ей типа - конечно оформим.
А вот сейчас сижу и думаю как его, млять, оформлять?!! На скрытые работы - понятное дело (из чего кровля энта типа сделана), а дальше что. Полная пустота, впору хоть ей же позвонить и спросить, что тебе надобно..? Как он выглядит то хоть должен? Но, сами понимаете, реноме не позволяет, уж лучше дверь раздербаню. :evil:

Други, мож кто знает как он выглядит этот северный олень - Акт подтверждающий, что у нас кровля легкосбрасываемая? Очень буду вери мяч!!!