СанПиН 2.1.3.1375

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: СанПиН 2.1.3.1375

СанПиН 2.1.3.1375

nik2508 » 26 мар 2010, 17:20

Уважаемые специалисты! Помогите разрешить противоречия СанПиН 2.1.3.1375 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"

"6.13. Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11-Н14), только при соблюдении правил регламентных работ. Сплит-системы, устанавливаемые в учреждении должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке."

Фолтеровский фильтр типа ФЯС (класс Н13) имеет аэродинамическое сопротивление 100-250 Па, в зависимости от исполнения. Какая из существующих сплит-систем (исключая канальные) способна обеспечить свои параметры, работая на такой фильтр? Или вообще исключается применение сплит-систем в лечебных учреждениях? Вот если слово "допускается" перенести в нужное место, все становится на свои места :):):).
Но ведь из СНиПа слов не выкинешь..... Буду благодарен за обоснованный ответ (ссылки на НТД приветствуются).

Вернуться к началу