oleg.dmitrievic » 25 ноя 2015, 00:16

Чет хрень какаято с а не схема мне кажется.
Обратник то он откроет конечноже. какая ему разница сосать или плювать?

Alex_R » 25 ноя 2015, 00:08

oleg.dmitrievic писал(а):непойму что вы под этим понимаете.
Насос и обратный клапан, естественно, развернуть по потоку

oleg.dmitrievic » 24 ноя 2015, 23:58

непойму что вы под этим понимаете.

Alex_R » 24 ноя 2015, 21:04

Мужики, так всё-таки кто как думает, откроет насос обратный клапан самовсосом или нет? Завтра утром нужно принимать какое-то решение.

wetleo » 24 ноя 2015, 17:38

еб..ать-копать,это точно немецкие секретные разработки :D

Другой человек » 24 ноя 2015, 11:40

Как через завесу то будет циркулировать?

Re: Мощность всасывания циркуляционного насоса

@lex » 24 ноя 2015, 11:26

тоже не понимал назначение этого узла.
Но все просто. при закрытии основного канала А-АВ, откроется канал В-АВ, и часть теплоносителя всегда (при работающем циркуляционнике) будет циркулировать через завесу/тепловентилятор. При больших перепадах и наличии обратного клапана, часть теплоносителя дополнительно еще пойдет через обратный клапан

Re:

Другой человек » 24 ноя 2015, 11:22

Dim@ писал(а):Alex_R
поясните пожалуйста назначение вот этого узла на схеме?
Это ошибка. Работать не будет.

Alex_R » 24 ноя 2015, 10:30

oleg21au6 писал(а):а не проще всю конструкцию перевернуть?
К сожалению, нет. Узел смонтирован на стальных трубах вплотную к потолку, если перевернуть сервопривод упирается в плиту перекрытия.
Dim@ писал(а):поясните пожалуйста назначение вот этого узла на схеме?
Это трехходовой разделительный клапаан с сервоприводом. Обводная ветка предохраняет от замерзания при закрытии основного потока. А, т.к. сечение в обводной маленькое, то должен открыться обратный клапан для рециркуляции внутри завесы.

Dim@ » 24 ноя 2015, 09:56

Alex_R
поясните пожалуйста назначение вот этого узла на схеме?

oleg21au6 » 24 ноя 2015, 09:49

Alex_R писал(а):Хватит ли мощности всасывания насоса, что б открыть обратный клапан?
а не проще всю конструкцию перевернуть?....по идее должно хватить.....хотя мне тут недавно попался такой обратный клапан..его и впрямую 25-60 не мог продавить..всю голову сломал почему не работает..:(

Alex_R » 24 ноя 2015, 09:32

Другой человек писал(а): Вообще не правильно все.
Всё там правильно, будь уверен.
Лучше скажи, откроет насос обратный клапан всасыванием, или нет?

Другой человек » 24 ноя 2015, 09:23

А откуда эта схема? Вообще не правильно все. :)

Мощность всасывания циркуляционного насоса

Alex_R » 24 ноя 2015, 01:00

Задача такая:
Есть смесительный узел на тепловую завесу с насосом. При подсоединении перепутана подача и обратка. Вопрос: будет ли узел нормально работать, если поменять направление насоса, обратного клапана, ну и естественно фильтра? Хватит ли мощности всасывания насоса, что б открыть обратный клапан?

Вернуться к началу