Два циркуляционных насоса в тандеме

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Два циркуляционных насоса в тандеме

cineman » 08 авг 2018, 15:07

VikT писал(а):Так может Вило РВ-201
А он не чугунный? Одно из условий ТЗ - отсутствие чугуна и стали в системе.
VikT писал(а):Вот только переход с циркуляционного на скалу, как то озадачивают
Скалу я рассматривал вместо тандема из насосов.

VikT » 08 авг 2018, 00:35

Так может Вило РВ-201 или 400, если вода не горячая.
Вот только переход с циркуляционного на скалу, как то озадачивают, уж слишком у них характеристики разнятся. Какие параметры-то необходимы?

cineman » 07 авг 2018, 16:05

Тогда другой вариант, один поверхностный насос Grundfos Scala2 в качестве циркуляционного. Смущает вероятность того, что схема стабилизации давления на выходе может войти в режим автоколебаний, если давление на входе будет меняться пропорционально выходному.

oleg.dmitrievic » 06 авг 2018, 22:58

тогда возможно все же будет

cineman » 06 авг 2018, 22:50

oleg.dmitrievic писал(а):хотя на ГВСе вполне возможно хватит давления в системе чтобы ее не получить.
У меня не ГВС, а опять охлаждение видеокарт. Максимальное давление 1 Бар.

oleg.dmitrievic » 06 авг 2018, 22:43

у котлов?

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
я вот честно говоря не знаю но как бы ты в дополнение к напору еще и кавитацию не выхватил на первом насосе. хотя на ГВСе вполне возможно хватит давления в системе чтобы ее не получить.

tiptop » 06 авг 2018, 18:17

cineman писал(а):Получу ли я удвоение перепада, если включу два насоса последовательно?
Если в двух словах, то получите удвоение или даже более того.
А "рециркуляция" бывает только у котлов, в ГВС - просто "циркуляция".

Два циркуляционных насоса в тандеме

cineman » 06 авг 2018, 12:47

Есть задача получить большой перепад 7-12 метров с помощью двух ГВСных рециркуляционных насосов. Когда то производился дорогущий UPS25-100N, но сейчас он снят с производства. Получу ли я удвоение перепада, если включу два насоса последовательно? Понимаю, что перепад вырастет из-за роста сопротивления нагрузки. Какие недостатки есть в таком решении?

Вернуться к началу